Проблемы с дымоходом газового котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы с дымоходом газового котла

Прохожий » 04 апр 2007, 20:05

[quote="wad";p="15630398"]Нормы по высоте трубы соблюдены[/quote]
Вы как заклинание это повторяете, а сами не знаете про ветровой подпор. Какие нормы имеете в виду? Jol просил Вас сфотографировать и выложить здесь дымовую трубу свою. Долго Вам всю теорию объяснять, проще решить именно Вашу проблему.

Jol » 04 апр 2007, 14:37

Все таки если говорить о дымоходах для газоиспользуещего оборудования я ставить дефлектора не буду, на твердотопливные возможно, но там чаще всего это искрогаситель

Denis_S » 04 апр 2007, 13:17

Вопрос качества "новых" СНиПов - уж точно риторический. Вовсяком случае ссылаться на старые не нужно, даже на "кухнях". Просто вводит в заблуждение. Подскажите: Ветрозащитное устройство - если не дефлектор, то что?

KOA » 04 апр 2007, 13:00

[quote="Jol";p="15630278"]
я действительно процитировал выдержку из снипа 2-04-08-87, снип не действующий, но в новых снипах ничего нет по этому поводу поэтому лично мы ориентируемся на старый. [/quote]
Полностью поддерживаю, Краснодарская экспертиза всегда говорила, что если что-то из старых норм "исчезло" из новых, то лучше все равно пользоваться "старыми" - голова "болеть" меньше будет...

Jol » 04 апр 2007, 12:56

я действительно процитировал выдержку из снипа 2-04-08-87, снип не действующий, но в новых снипах ничего нет по этому поводу поэтому лично мы ориентируемся на старый. Были случаи обмерзания устья дымовых труб с установленными на них дефлекторами после перевода котельной с твердого топлива на газ, вплоть до остановки котельной

KOA » 04 апр 2007, 12:56

СП 42-101-2003 Приложение Г.

Код: Выделить всё

Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапе-та;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.
Прошу прощение что процитировал весь пункт, но так мне кажется более понятно, про запрет на дефлекторы и зонты не нашел, но раньше такой норматив был...

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

[quote="Denis_S";p="15630275"]
Вобщем вывод такой - действующими нормативами установка зонтов и дефлекторов на газоходах не оговаривается и остается на совести проектировщика.[/quote]

Нынешние нормы в РФ все больше оставляют свободы для проектировщика, если сравнивать новые и старые редакции СНиПов и др. норм. документации, не знаю тока радоваться. али плакать...

[quote="Denis_S";p="15630275"]
Ну вот. У меня было подозрение, что Troll с Украины, но Jol то наш должен знать
[/quote]
Нету тут "наших" и "тех что за бортом", все мы здесь САНТЕХНИКИ...

Denis_S » 04 апр 2007, 12:50

Вобщем вывод такой - действующими нормативами установка зонтов и дефлекторов на газоходах не оговаривается и остается на совести проектировщика.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Ну вот. У меня было подозрение, что Troll с Украины, но Jol то наш должен знать

Troll » 04 апр 2007, 12:45

Уточняю это Украина.. у вас может номер другой быть или в другой снип засунуто...
по большому счету мы то у вас тырим все снипы
ДБН В.2.5-20-2001
Ж. 15 ..
Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.

Denis_S » 04 апр 2007, 12:34

[quote="Jol";p="15630254"]12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.[/quote]

Откуда это?! Что за приложение Ж - дымоходы?! Если в СП 42-101-2003 или в СНиП 42-01-2002 то номер пункта дайте пожалуйста, нет ведь здесь такого!

KOA » 04 апр 2007, 12:26

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
СП 42-101-2003 "ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ" (то же полезно прочитать)

Denis_S » 04 апр 2007, 12:21

третие

Troll » 04 апр 2007, 12:15

[quote="Denis_S";p="15630261"]№ СНиПа пожалуйста. СНиПа - "газоснабжение" нет года с 2002.[/quote]
эта риторический вапрос? или дело принципа? или в самом деле не знате номерка и хотите почитать?
Jol ведь процитировал ..

я знаю какой у нас снип по номеру а у вас кто его знает как его щаз назвали..

Denis_S » 04 апр 2007, 12:10

№ СНиПа пожалуйста. СНиПа - "газоснабжение" нет года с 2002.

Troll » 04 апр 2007, 11:35

Denis_S см. снип газоснабжение раздел Ж - дымоходы (в примечаниях)

Jol » 04 апр 2007, 11:34

12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.

Denis_S » 04 апр 2007, 11:28

[quote="Старый";p="8968"]Так что дед, лезть тебе на крышу и сбивать этот зонтик, кстати для газовых котлов он вообще СНиПом запрещен.
Вперед, дед, подумай о внуке.[/quote]

СНиП и номер пункта можно предъявить

Jol » 04 апр 2007, 11:14

Дымоход выше делать, Вы бы фотку хоть скинули как дымоход относительно крыши выглядит

Jol » 04 апр 2007, 10:05

Я так понял что человек приточку с вытяжкой перепутал, а тухнет скорее всего из-за того что дымовая труба в зоне ветрового подпора

Re: В продолжение темы - вопрос к спецам

Stroller » 04 апр 2007, 08:29

[quote="wad";p="15630162"]В трубе диаметром 300 мм упрятано 2 трубы диаметром 140 мм - дымоход от котла и приточная вентиляция.[/quote]
а как у Вас сделана вытяжная вентиляция?

К.Д. » 04 апр 2007, 05:17

Так нормы нормами, но трубу бы еще неплохо проверить на достаточность высоты. А потом, если приточка плохо сделана, то никакие дефлекторы не спасут (сам видел как роняло вытяжку, просто потому что приточка не могла воздух дать). Ну а потом, пусть размеры газохода хоть скажут, а то гадание получается.

Вернуться к началу