Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите с расчетом

ermalex » 16 апр 2007, 09:15

Не согласен подогрев нужен, я вот сам теплую люблю а уж детям.

Майкл » 16 апр 2007, 08:36

Не нужен здесь подогрев.
Детям до фонаря температура воды. Как посинеют и трястись начнут - гоните из воды.
Все так росли, чего придумывать!!!

Владимирец » 16 апр 2007, 08:09

ОК Чтобы стала понятна задача, опишу ее подробнее. Куплен сборный бассейн для установки на улице, размером круглым 4,5 м и высотой 1,2м.
Использовать предполагается летом, однако для людей из теплых частей нашей Родины, объясню, что лето в нашей полосе, как бы это сказать мягче (?), не совсем всегда теплое... Поэтому при наличии двух детишек, хотелось бы сварганить подогрев водички при надобности. Понятно, когда солнышко есть - не надо греть, но иногда солнышка нет... И еще иногда захочется с утречка нырнуть, а утречком солнышко не очень греет....
Да и подогревать надо чуть чуть градуса 4-5 на большую разницу не рассчитываю.
Еще добавлю, что фильтр входит в комплект бассейна, про химию сейчас читаю старательно. Все пишут про кислород активный - кто сталкивался???

Кузнецов Д А » 15 апр 2007, 00:26

[quote="Kass";p="15632126"]"надо остановиться на идее нагрева солнцем[/quote]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ИДЕЯ мля

GuTherm » 14 апр 2007, 23:07

[quote="Владимирец";p="15632010"]...[/quote]Наскока я понял - легче сутки дрова кидать штоп патом пару раз плюхнуться?... Загадочны однако закоулки русской души :D
Я бы на вашем месте взял калькулятор и пащитал ба окупаемость и комфорт.

Kass » 14 апр 2007, 19:23

"Майкл - Малацца!!! Сам-то как-то нидапёр... простенько и со вкусом, а КПД наверно за 200% минимум... надобы те +1 поставить.
...
Майкл
Просто супер!!! Для бассейна стоимостью 12 т.р. подогреватель за пятерку уев!!!!!!!"

:lol: :lol: :lol:

Действительно прикольно получилось...

А вообще то бассейны вещь не простая и вовсе не дешевая. Как правило необходимо предусмотреть три системы: поддержания уровня, фильтрация и подогрев и химия. Но можно всего и не делать. Ведь в озере летом нет ничего из всего этого. Думаю, что для бассейна за 12 тыс. рублей надо остановиться на идее нагрева солнцем, как это происходит в озерах. Зимой то вы не собираетесь купаться? :wink: Вот химию можно и самому сыпануть. Фильтрация наверное не так сложна и дорога, можно и самому сварганить.

Майкл » 13 апр 2007, 16:31

[quote="Владимирец";p="15632010"]Майкл
Просто супер!!! Для бассейна стоимостью 12 т.р. подогреватель за пятерку уев!!!!!!! Реально сэкономить зато можна?[/quote]

Я Это часто слышу. Интересно, чем закончится.

Трубопродач » 13 апр 2007, 15:41

такого объёма баасейн попрлавать? а если из баньки нырнуть, то зачем греть?

olfar » 13 апр 2007, 15:25

А озер рядом нету?

Владимирец » 13 апр 2007, 14:59

Майкл
Просто супер!!! Для бассейна стоимостью 12 т.р. подогреватель за пятерку уев!!!!!!! Реально сэкономить зато можна.... Если только сразу на отпление дома ставить, то мож и мысль. Газа то нет...
Konst
Канечна! Только есть смысл дождаться тепла и установленного бассейна :)))
А еще родилась дурацкая (?) мысль: найти б/у дровяной котел типа КЧМ, поставить рядом с бассейном. Затопил, бассейн как теплоаккумулятор будет - всю мощу высосет из дровишек. Дешевоооо! Но не технологично :)
Только вот вопрос - если в горячий котел холодная вода пойдет это же не есть хорошо? Или надо будет подмес чудить?

Майкл » 13 апр 2007, 11:08

Под 400%, последний зуб ставлю! Ток на похожей модели.

Styx » 13 апр 2007, 11:08

[quote="Майкл";p="15631935"]http://www.g-mar.ru/cer[u]padla[/u].htm
.[/quote]

Об особенностях восприятия...

GuTherm » 13 апр 2007, 11:04

Майкл - Малацца!!! Сам-то как-то нидапёр... простенько и со вкусом, а КПД наверно за 200% минимум... надобы те +1 поставить.

Konst » 13 апр 2007, 10:44

Предожение приехать достопримечательности посмотреть еще в силе? :lol:

Майкл » 13 апр 2007, 10:29

Почитайте это. Может подойдет. Воздушники идеально подходят для летних бассейнов, и не так дороги, как грунтовые.
http://www.g-mar.ru/cerpadla.htm
Только не относитесь как к казусу, все это работает, и бассейнщики все больше берут на вооружение. Еще пару лет назад стоил 5000$.

Кузнецов Д А » 12 апр 2007, 22:41

остывать - зависит от ветра и т улицы, гансы принимают 300 Вт с м2 по моему, точно не помню, рассчёт не проверял но цифры похожи на правду

Помогите с расчетом

Владимирец » 12 апр 2007, 22:09

Купили на дачу сборный бассейн на улицу, хочу сделать подогрев. Думал приобрести электрический проточный водонагреватель и после фильтра гнать в него. Стал считать мощу нужную и фигею потихоньку. Проверьте, а?
Бассейн круглый 4,5 м. диаметром, 1,2 высота. Считаю объем, с условием заполнения до 1,1 м. Получаю 3,14*2,25*2,25*1,1=17,5 м3 воды.
Считаю теплоемкость этого объема 17500*4,2=73500 кДж.
Перевожу в кКал 73500*0,24=17640 кКал
Считаю мощность нагревателя необходимую для нагрева моего объема на 1 градус
17640*1,163=20,5 кВт
Т.е. получается подогреть бассейн градуса на 4 обойдется в 4*20,5=82*1,47(цена кВт)=120 руб. Да и займет это при 15 кВт нагревателе 5,5 часов….Печально как-то :((((
Нигде я не ошибся в расчетах?
А как посчитать сколько времени остывать будет????