Турбо-насадка Protherm

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Турбо-насадка Protherm

OCA » 13 июн 2007, 12:27

Тока добрался до цивилизации...
Считаю дальнейшее препирание по данной тематике неконструктивным, небольшое уточнение.
[quote="LEX";p="15638124"]Хочу сказать, что нигде в паспорте (или инструкции) на котлы с дутьевыми горелками не написано, что они могут работать без дымовой трубы или со специальным дымоходом и чтобы это все было сертифицировано и разрешено..
[/quote] Во многих паспортах только диаметр дымохода указывается, а о конструктиве дымохода вообще ни слова.

Runner » 11 июн 2007, 20:04

А кстати!!!

У кого нить естьпрактика методики расчета раздельных дымоходов для котлов с закрытой камерой сгорания в многоэтажных домах????
Может кто монтировал???
Интересно все, чертежи, расчеты, фотки, предложения, пожелания...

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

Я лучше для этого новую темку создам

вот тута
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15638337#15638337

аристошка » 09 июн 2007, 12:20

данная насадка я думаю больше нужна при реконструкции системы отопления где есть проблема с дымоходами, например заужен диаметр. а так даешь трубу выше конька.

GuTherm » 08 июн 2007, 22:33

[quote="Кузнецов Д А";p="15638143"]жить ваще вредно![/quote]Согласен! но это не повод ускорять процесс
:D
[quote="Кузнецов Д А";p="15638143"]Плащ в рукава чулки перчатки надеть. Газы![/quote]Нипаможет :mrgreen: Тока акваланг спасёт :D

Кузнецов Д А » 08 июн 2007, 21:06

жить ваще вредно!
Плащ в рукава чулки перчатки надеть. Газы!

GuTherm » 08 июн 2007, 20:55

[quote="Кузнецов Д А";p="15638136"] ...ваще жуть! все задохнулись!...[/quote] Глянь гденить как NOx действует... он помоему(могу ошибаться) из разряда концерогенов, т.е. накапливается в организме и в один прекрасный момент при каком-то содержании всё заканчивается в этой жизни... и нихто низнает пачиму :D

Кузнецов Д А » 08 июн 2007, 20:02

[quote="GuTherm";p="15638127"]
Ну какое [*ЦЕНЗУРА*] рассеивание у стены... да о чём вы говорите, а окна над этой самой трубой?... макрофлексом залить?... а помыть их если как? И потом устраивать зону отчуждения на участке с поветренной стороны? Ну просто мрак!!! [/quote]
ваще жуть! все задохнулись! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

KOA » 08 июн 2007, 17:54

[quote="GuTherm";p="15638127"]
Ну какое [*ЦЕНЗУРА*] рассеивание у стены... да о чём вы говорите, а окна над этой самой трубой?... макрофлексом залить?... а помыть их если как? И потом устраивать зону отчуждения на участке с поветренной стороны? Ну просто мрак!!! :evil: :evil: :evil:
[/quote]
Вот точно так же эксперт мотивировал свои претензии к "дымоходам за стенку" и мы с ним согласились и не пожалели, на стадии проектирования оно все же легче что либо изменить, чем на стадии монтажа...

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

В выбросы можно еще добавить недожженные тяжелые углеводороды, которые можно наблюдать на кухнях, не оборудованных механическими вытяжками, в виде "жирной" копоти...

GuTherm » 08 июн 2007, 16:36

Не ну как попонятней-то изложить?...
Все мы знаем состав дымовых газов... может быть, но примем за аксиому что они не очень хорошо влияют на наши человечьи организмы... - пральна?
Так вот в этих самых газах содержится(представим что на любом котле при сжигании у нас СО=0, т.е. нету) NOx который в 15 раз токсичнее СО и чем лучше у нас сжигание тем его больше. Да есть котлы с низкоэмиссионными горелками как напольные так и настенные, но вы их практически незнаете - ну неготовы люди у нас их покупать. Мы все знаем как добиться низкой эмиссии NOx в дымовых газах, именно такие горелки стоят в конденсационниках и некоторых других напольных котлах. И теперь вы(сторонники "за стенку") мне будете утверждать что во всех турбо котлах стоят эти горелки? и в напольных протермах тоже? - таки нет. Не все их(горелки) могут отличить даж на глаз... я вас уверяю!
А теперь к теме:
Ну какое [*ЦЕНЗУРА*] рассеивание у стены... да о чём вы говорите, а окна над этой самой трубой?... макрофлексом залить?... а помыть их если как? И потом устраивать зону отчуждения на участке с поветренной стороны? Ну просто мрак!!! :evil: :evil: :evil:

LEX » 08 июн 2007, 15:15

Хочу сказать, что нигде в паспорте (или инструкции) на котлы с дутьевыми горелками не написано, что они могут работать без дымовой трубы или со специальным дымоходом и чтобы это все было сертифицировано и разрешено..

Дымовые газы надо выбрасывать не "как можно выше", а исходя из допустимых приземных концентраций - мы же инженеры, а не колхозники..."как можно выше....." :D "Бери больше, кидай дальше"

Инженер должен искать наиболее конструктивный вариант. :cool:

OCA » 08 июн 2007, 15:10

Хочешь сказать что жаротрубник не газоплотный, и что из него газы принудительно не удаляются чтоле? Единственное отличие их то что дутьевая горелка "берет" воздух из помещения, но и эта проблема лехко решаема: можно присобачить к горелке воздуховод "на улицу" :mrgreen:
Речь о другом, незя вот так вот проста дымавые газы за стенку.
Мы же инженеры и руководствуемся здравым смыслом в первую очередь, а не манагерскими мифами, один из которых "турбокотел можно устанавливать без дымохода".
Турбокотел призводит дымовой каки в том же количестве что и любой другой. И ее надо выбрасывать в атмосферу как можно выше, независимо от конструктива котла.

LEX » 08 июн 2007, 14:56

[quote="OCA";p="15638115"]
А давайте будем дымоходы "дутьевых" котлов тоже за стенку выводить
[/quote]

А ты сначала докажи принимающим дымоходы органам, что у них топка герметичная и ваще, что такое можно...
Я уже копья ломал (заказчик не хотел новую трубу выше крыши тянуть, а я решил за него побороться....нихрина...)

[quote="OCA";p="15638118"]
видел турбонастенники ед.мощностью = 100квт
[/quote]

И я юзал, согласен..
Но настенник с принудительным удалением газов - это одно, а котел с наддувной горелкой - это другое.

Кузнецов Д А » 08 июн 2007, 14:54

таких не видел
а какая разница, кроме конденсата? от вентиляции бассейна в 20 раз его больше и никуя, так же через стены выводят

OCA » 08 июн 2007, 14:52

видел турбонастенники ед.мощностью = 100квт

Кузнецов Д А » 08 июн 2007, 14:51

давайте если мощность 30квт

OCA » 08 июн 2007, 14:48

А давайте будем дымоходы "дутьевых" котлов тоже за стенку выводить :roll: чем они хуже турбокотлов :lol:

LEX » 08 июн 2007, 14:46

[quote="Кузнецов Д А";p="15638102"]да в ж..пу германию...[/quote]
Согласен полностью...В России живем

[quote="Крылов Олег";p="15638103"]
[quote="GuTherm";p="15638100"]
Точна! Если посмотреть свежие каталоги немчиков(для германии) - там уже нету таких комплектов... запретили их тама, а у нас ещё тормозят.
[/quote]
эксперт в Краснодаре не пропускала объекты с коксиальными дымоходами за стену...
[/quote]

Эксперту в м...лицо Сертификатами и Разрешениями..
Можно еще СП всякими..
А скорее всего она просто денег хотела, а попросить по нормальному не умела.

olfar » 08 июн 2007, 12:54

Конденсат возле трубы может появляться начать. Облицовку разрушать. Видел страшные фотки.

KOA » 08 июн 2007, 12:07

[quote="GuTherm";p="15638100"]
Точна! Если посмотреть свежие каталоги немчиков(для германии) - там уже нету таких комплектов... запретили их тама, а у нас ещё тормозят.
[/quote]
Когда я работал в Анапе, эксперт в Краснодаре не пропускала объекты с коксиальными дымоходами за стену, причем мотивировала это соображениями гигиены и безопасности...

Кузнецов Д А » 08 июн 2007, 12:01

да в ж..пу германию, чем плохо то через стену? Работает и зашибись.
А вот почему только протерм для меня самого загадка

Вернуться к началу