thcorest » 14 июн 2007, 10:29
Вниманию всех, кто брал участие в обсуждении и помощи (огромный всем респект и уважуха)!
Вчера ездил туда сам.
1. Снял все ограничители. Фото №2- смотреть, что из них вытрусил. Спрашивается, что могло проходить через вентиль, забитый ржавчиной? (грязевик есть на обратке). Теперь придется ставить грязевики в каждом ящике на подаче.
2. Разобрал один ограничитель, и, изучив конструкцию, пришел к выводу, что ничего ему не будет, если поставить на обратку не переворачивая. Что и было сделано (фото №1).
3. Перекрыл ТП в бассейне.Поставил трехходовой у насоса на 10. Когда вернулся через 2 часа, полы были теплыми. Подающий (верхний) коллектор - горячий - не дотронуться, обратный тепленький. Котлы стоят на 70гр. На термометре, что на подаче у насоса - 50. Т.е., я так полагаю, на момент моего прихода термоголовки уже поперекрывали контура и насос просто себе молотил в холостую.
До сегодняшнего утра эффект сохранился.
Подожду еще до понедельника, и, если все ОК, куплю остальные вентиля и поставлю на все контура. И будет им счастье (я так думаю)
Остается вопрос со ржавчиной. Откуда она? Наверно из котлов (стоят стальные СТС 315). Но думаю, что котлы я разбирать не буду, а тупо поставлю на коллектора грязевики.
Выглядит все, конечно убого, но, слава богу, коллектора в шкафах, и никто этого не видит.
И еще трабл вылез: термоголовки не помещаются в межосевое рассотяние коллекторов. Думаю, HERZ Mini может спасти ситуяйцию.
Еще раз всем спасибо за участие. Может, когда все полностью устаканится, открою отдельную тему и опишу результаты (просто в кач-ве информации для заинтересованных)
Вниманию всех, кто брал участие в обсуждении и помощи (огромный всем респект и уважуха)!
Вчера ездил туда сам.
1. Снял все ограничители. Фото №2- смотреть, что из них вытрусил. Спрашивается, что могло проходить через вентиль, забитый ржавчиной? (грязевик есть на обратке). Теперь придется ставить грязевики в каждом ящике на подаче.
2. Разобрал один ограничитель, и, изучив конструкцию, пришел к выводу, что ничего ему не будет, если поставить на обратку не переворачивая. Что и было сделано (фото №1).
3. Перекрыл ТП в бассейне.Поставил трехходовой у насоса на 10. Когда вернулся через 2 часа, полы были теплыми. Подающий (верхний) коллектор - горячий - не дотронуться, обратный тепленький. Котлы стоят на 70гр. На термометре, что на подаче у насоса - 50. Т.е., я так полагаю, на момент моего прихода термоголовки уже поперекрывали контура и насос просто себе молотил в холостую.
До сегодняшнего утра эффект сохранился.
Подожду еще до понедельника, и, если все ОК, куплю остальные вентиля и поставлю на все контура. И будет им счастье (я так думаю)
Остается вопрос со ржавчиной. Откуда она? Наверно из котлов (стоят стальные СТС 315). Но думаю, что котлы я разбирать не буду, а тупо поставлю на коллектора грязевики.
Выглядит все, конечно убого, но, слава богу, коллектора в шкафах, и никто этого не видит.
И еще трабл вылез: термоголовки не помещаются в межосевое рассотяние коллекторов. Думаю, HERZ Mini может спасти ситуяйцию.
Еще раз всем спасибо за участие. Может, когда все полностью устаканится, открою отдельную тему и опишу результаты (просто в кач-ве информации для заинтересованных)