Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с теплыми полами

аристошка » 14 июн 2007, 14:33

в догонку.
надеюсь байпас предусмотрели для насоса, т.к. схему не знаю спрашиваю. потомучто прозвучало то что насос работает в холостую. чтоб это значило?

thcorest » 14 июн 2007, 10:29

Вниманию всех, кто брал участие в обсуждении и помощи (огромный всем респект и уважуха)!
Вчера ездил туда сам.
1. Снял все ограничители. Фото №2- смотреть, что из них вытрусил. Спрашивается, что могло проходить через вентиль, забитый ржавчиной? (грязевик есть на обратке). Теперь придется ставить грязевики в каждом ящике на подаче.
2. Разобрал один ограничитель, и, изучив конструкцию, пришел к выводу, что ничего ему не будет, если поставить на обратку не переворачивая. Что и было сделано (фото №1).
3. Перекрыл ТП в бассейне.Поставил трехходовой у насоса на 10. Когда вернулся через 2 часа, полы были теплыми. Подающий (верхний) коллектор - горячий - не дотронуться, обратный тепленький. Котлы стоят на 70гр. На термометре, что на подаче у насоса - 50. Т.е., я так полагаю, на момент моего прихода термоголовки уже поперекрывали контура и насос просто себе молотил в холостую.
До сегодняшнего утра эффект сохранился.
Подожду еще до понедельника, и, если все ОК, куплю остальные вентиля и поставлю на все контура. И будет им счастье (я так думаю)

Остается вопрос со ржавчиной. Откуда она? Наверно из котлов (стоят стальные СТС 315). Но думаю, что котлы я разбирать не буду, а тупо поставлю на коллектора грязевики.

Выглядит все, конечно убого, но, слава богу, коллектора в шкафах, и никто этого не видит.
И еще трабл вылез: термоголовки не помещаются в межосевое рассотяние коллекторов. Думаю, HERZ Mini может спасти ситуяйцию.

Еще раз всем спасибо за участие. Может, когда все полностью устаканится, открою отдельную тему и опишу результаты (просто в кач-ве информации для заинтересованных)

a-x-e-l-1 » 13 июн 2007, 14:29

[quote="thcorest";p="15638505"]@lex писал "А доп. насосы, 3 ходовые, и на каждый контур Unibox :D (жестко вы с заказчиками минимум по сотке ойро на контур) - это всегда успеется"
Насосов дополнительных не будет. Втом-то и суть, что в ящиках будут стоять не смесители, а распределители, и в зависимости от т-ры обратки будут распределять поток либо в ТП, либо мимо. Автоматически, так скахзаьб. А насос останется тот, что у котла - 32-80.Просто на трехходовом у котла поставим сразу градусов 55-60, и пусть те распределители в ящиках сами себе парятся.
А на счет "круто с заказчиками", та им пофигу, гшлавное ихние причуды удовлетворить[/quote] Думается мне, что затея с трехходовыми- пустая трата денег. Выше мною описано, как будет работать такая схема. Без циркуляции в полах Вы не сможете регулировать их т-ру. При указанной Вами средней длине петли самое, на мой взгляд, верное решение- это Ваше решение на счет установки ограничителей т-ры обратки. Это регуляторы прямого действия и работать они должны нормально, что в общем подтверждает постик выше.

AlexandrGR » 13 июн 2007, 11:48

Извиняюсь что встреваю в разговор специалистов. Но, мне кажется, ставить ограничитель обратного протока на подачу в принципе неправильно. Он никогда не откроется. Тепло ему будет.
У меня стоит такой. Нормально работает ТП (маленький в ванной) от отопления в своем доме.

thcorest » 13 июн 2007, 09:03

@lex писал "А доп. насосы, 3 ходовые, и на каждый контур Unibox :D (жестко вы с заказчиками минимум по сотке ойро на контур) - это всегда успеется"
Насосов дополнительных не будет. Втом-то и суть, что в ящиках будут стоять не смесители, а распределители, и в зависимости от т-ры обратки будут распределять поток либо в ТП, либо мимо. Автоматически, так скахзаьб. А насос останется тот, что у котла - 32-80.Просто на трехходовом у котла поставим сразу градусов 55-60, и пусть те распределители в ящиках сами себе парятся.
А на счет "круто с заказчиками", та им пофигу, гшлавное ихние причуды удовлетворить

@lex » 12 июн 2007, 22:17

[quote="a-x-e-l-1";p="15638481"]Читайте внимательнее[/quote]
a-x-e-l-1 вы тему с начала читали, или так на последние топики только глянули.
заказчику нужно в бассейне погорячее, дома потеплее :D
Чё там про волну :susel:
:gyy:

a-x-e-l-1 » 12 июн 2007, 21:15

[quote="@lex";p="15638476"]Тогда зачем предлагать все это оборудование на каждый ящик?
Клиенту по ушам проехаться не получится, на деньги попадет thcorest[/quote] Читайте внимательнее. Я ни чего не предлагал, я описал сложившуюся у нас ситуацию и путь выхода из нее, приемлимый для нашего заказчика. Если спортзал и бассейн в одном шкафу, то тогда мое решение сдесь не проходит. Делов то. Чего волну зря поднимать. Если в разных ящиках, то мой вариант имеет право на жизнь. Не понимаю, зачем ему(заказчику) нужно регулировать каждый контур. Просто общая т-ра пола его не устраивает? Или он хочет полы с разной т-рой по зонам в одном помещении?

@lex » 12 июн 2007, 20:59

Тогда зачем предлагать все это оборудование на каждый ящик?
Клиенту по ушам проехаться не получится, на деньги попадет thcorest

a-x-e-l-1 » 12 июн 2007, 20:53

[quote="@lex";p="15638472"]a-x-e-l-1 объясни: з а ч е м
нужная тем-ра для ТП уже получена, насос способен прокачать имеющийся ТП.
Получена то она получена и даже доставлена до ящика, но ,если мы придавим циркуляцию, то датчик будит мерить т-ру обратной трубы, а она остынет значительно быстрее, чем сами полы и в результате смеситель откроется и полы опять будут греться, не успев остыть. А если труба будет остывать достаточно быстро, то Ваш смеситель будет открываться довольно часто и Вы врядли достигните желаемого результата. Отсюда следует, что циркуляцию останавливать нельзя, иначе Вы не сможете мерить т-ру пола.
Привод,насос и трехходовой на ящик
регулировки по контурам все равно не обеспечат.
Зачем тогда огород городить?[/quote] Так я и не говорил про регулировку отдельных контуров. На контура нужны регуляторы прямого действия, типа упамянутых выше OV.

@lex » 12 июн 2007, 20:36

a-x-e-l-1 объясни: з а ч е м
нужная тем-ра для ТП уже получена, насос способен прокачать имеющийся ТП.
Привод,насос и трехходовой на ящик
регулировки по контурам все равно не обеспечат.
Зачем тогда огород городить?

a-x-e-l-1 » 12 июн 2007, 20:03

[quote="@lex";p="15638464"][quote="thcorest";p="15638404"]Кстати, сейчас звонил туда. За ночь, при снятых термоголовках полы прогрелись.
[/quote]
Я ж говорил что "2 часа" не показатель.
И поэтому повторюсь: регулируйте систему.
А доп. насосы, 3 ходовые, и на каждый контур Unibox :D (жестко вы с заказчиками минимум по сотке ойро на контур) - это всегда успеется[/quote] Привод,насос и трехходовой на ящик. Все остальное без изменений. Не особо круто. А основной насос в запас.

@lex » 12 июн 2007, 19:55

[quote="thcorest";p="15638404"]Кстати, сейчас звонил туда. За ночь, при снятых термоголовках полы прогрелись.
[/quote]
Я ж говорил что "2 часа" не показатель.
И поэтому повторюсь: регулируйте систему.
А доп. насосы, 3 ходовые, и на каждый контур Unibox :D (жестко вы с заказчиками минимум по сотке ойро на контур) - это всегда успеется

К.П.Д. » 12 июн 2007, 16:49

Типа вот так, если по простому и чтоб настроить можно было.

a-x-e-l-1 » 12 июн 2007, 14:56

[quote="thcorest";p="15638404"]А если одета? Кстати, сейчас звонил туда. За ночь, при снятых термоголовках полы прогрелись.

Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:

Ладно, на сегодня всем спасибо. Завтра еду в Тучково на прогон системы. Сперва попробую от нее чего-нибудь добится в такой конфигурации, как есть, а там видно будет.[/quote] Мне думается, что с термоголовками можно прихватить приличный гемор. Но раз уж полы прогрелись, то дерзайте. Через эти клапана затруднительно обеспечить нужную скорость протекания водички и поэтому полы будут прогреваться очень долго или ,при большой длине петли , не прогреются вовсе. :)

thcorest » 12 июн 2007, 14:25

А если одета? Кстати, сейчас звонил туда. За ночь, при снятых термоголовках полы прогрелись.

Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:

Ладно, на сегодня всем спасибо. Завтра еду в Тучково на прогон системы. Сперва попробую от нее чего-нибудь добится в такой конфигурации, как есть, а там видно будет.

Кузнецов Д А » 12 июн 2007, 14:08

алгоритм прост, если термоголовка снята то клапан закрыт

thcorest » 12 июн 2007, 14:04

Уважаемый гуру Кузнецов Д А, опишите, пожалуйста, алгоритм (логику) работы клапанов RTL. Разве он не аналогичен простым термоголовкам Ov? И еще, можно их в приншипе так использовать (на 1-й странице есть фотка), или я по определению затупил и надо все переделать?

Кузнецов Д А » 12 июн 2007, 13:54

всё не читал, но если это RTL, то при снятой термоголовке протока НЕТ
клапан закрыт, поставте термоголовку проток пойдёт

thcorest » 12 июн 2007, 13:47

Это не реально. Буду пробовать без хирурнии обойтись (по крайней мере по строительной части)

Tourist » 12 июн 2007, 13:44

Попробуй погоняй.
Можно попробовать уговорить заказчика расшить швы в плитке и воткнуть пару темп.датчиков в пол (если конечно швы большие и вообще реально)Но тут уже надо автоматику втюхивать