LEX » 14 июн 2007, 09:52
А в чем заключается задача?
THERM EZ/B - котел простой, как молоток. Обычно их берут те, кто не заморачивается с автоматикой, а предпочитает сэкономить немного денег и бегать в котельную - крутить ручку котлового термостата.
Хорошая функция EZ/B - по сигналу бойлера, он переключает трехходовой и уже руководствуется температурой бойлера (у EZ/B в комплекте температурный зонд, который надо всунуть вместо бойлерного термостата), а не заданной на термостате. То есть, если на улице тепло и на котловом термостате выставлено допустим 50С, то он нагреет бойлер достаточно быстро - переключив трехходовой и работая только на бойлер, разгоняет себя до нужной для нагрева бойлера температуры (до 80С). А потом, нагрев бойлер, возвращается к заданной термостатом температуре.
Насколько я знаю, остальные "бюджетные" варианты (хоть Ferroli, хоть Junkers Supraline без доп. девайсов) такого не делают. И в межсезонье у их хозяев бойлер нагреть - проблема.
А вот насчет того, чтобы заставить Логоматиком работать простецкую горелку на Терме ЕЗ/Б...сомнения у мя
Если надо получить погодозависимое регулирование, то проще это сделать, установив четырехходовой с сервоприводом (как и рекомендуется в инструкции на котел), или как-нить заморочиться со стрелкой и трехходовым с сервой, а уж сервой пусть управляет любое чудо - хоть Логоматик, хоть Витотроник, хоть Кромшредер, (кстати я за него). Если какой-нить заказчег захочет такое чудо, я бы с удовольствием такое замутил - мы Therm-ами EZ/B занимаемся.
То есть - котел выставляем на постоянную температуру (хоть 60С, все равно по сигналу бойлера он им займется самостоятельно), а на СО - или 4-х ходовой, или 3-х ходовой (только надо обеспечить постоянный минимальный проток через котел - например через стрелку). А уж на сервопривод клапана - хоть что...ИМХО
Я - за простые решения

А в чем заключается задача?
THERM EZ/B - котел простой, как молоток. Обычно их берут те, кто не заморачивается с автоматикой, а предпочитает сэкономить немного денег и бегать в котельную - крутить ручку котлового термостата.
Хорошая функция EZ/B - по сигналу бойлера, он переключает трехходовой и уже руководствуется температурой бойлера (у EZ/B в комплекте температурный зонд, который надо всунуть вместо бойлерного термостата), а не заданной на термостате. То есть, если на улице тепло и на котловом термостате выставлено допустим 50С, то он нагреет бойлер достаточно быстро - переключив трехходовой и работая только на бойлер, разгоняет себя до нужной для нагрева бойлера температуры (до 80С). А потом, нагрев бойлер, возвращается к заданной термостатом температуре.
Насколько я знаю, остальные "бюджетные" варианты (хоть Ferroli, хоть Junkers Supraline без доп. девайсов) такого не делают. И в межсезонье у их хозяев бойлер нагреть - проблема.
А вот насчет того, чтобы заставить Логоматиком работать простецкую горелку на Терме ЕЗ/Б...сомнения у мя :evil:
Если надо получить погодозависимое регулирование, то проще это сделать, установив четырехходовой с сервоприводом (как и рекомендуется в инструкции на котел), или как-нить заморочиться со стрелкой и трехходовым с сервой, а уж сервой пусть управляет любое чудо - хоть Логоматик, хоть Витотроник, хоть Кромшредер, (кстати я за него). Если какой-нить заказчег захочет такое чудо, я бы с удовольствием такое замутил - мы Therm-ами EZ/B занимаемся.
То есть - котел выставляем на постоянную температуру (хоть 60С, все равно по сигналу бойлера он им займется самостоятельно), а на СО - или 4-х ходовой, или 3-х ходовой (только надо обеспечить постоянный минимальный проток через котел - например через стрелку). А уж на сервопривод клапана - хоть что...ИМХО
Я - за простые решения :cool: