Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Контейнерная котельная

utilizator » 15 июн 2007, 14:48

Дорогобужкотломаш делал блочно-модульные котельные.
Задайте поиск.
Найдет.
На Украине гора производителей, чуть и не в каждом гараже.... :cool:

СС » 15 июн 2007, 13:04

[quote="Прохожий";p="15638800"][quote="СС";p="15638786"]используем Камбарские блочные модульные котельные поищите инфу по ним[/quote]
Как они в эксплуатации? Видел только фотографии - что то не внушают, честно говоря.[/quote]

ну пока не жаловались, ставили на несколько объектов по программе газификации Газпрома - работает все. для нас удобно то что Камбарка под боком (120км), поэтому используем их продукцию (шкафные, котельные) перед установкой оборудование повторно испытываем на базе, потом только везем на объект. Больное место шаровые краны - примерно 10% меняем по гарантии еще до установки. после такой профилактики все работает норм.

OCA » 15 июн 2007, 12:10

С камбаркой все плохо, оставлять такую котельную без постоянного присмотра нельзя.

Прохожий » 15 июн 2007, 11:40

[quote="СС";p="15638786"]используем Камбарские блочные модульные котельные поищите инфу по ним[/quote]
Как они в эксплуатации? Видел только фотографии - что то не внушают, честно говоря.

СС » 15 июн 2007, 10:10

используем Камбарские блочные модульные котельные поищите инфу по ним

Матвей » 15 июн 2007, 07:51

Спасибо. Информация по "Рационалу" у меня уже была. Что касается конструкции, то это я понимаю это соблюдение требований по огнестойкости и требований производителей котла по расположению его относительно стен и перекрытий. Что для меня пока не ясно, и не нашел в СНиПе, это как отделяется помещение котельной от бункера топлива, они у меня в одном контейнере.

аристошка » 14 июн 2007, 13:46

4 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 При проектировании зданий автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35, а также требованиями строительных норм и правил тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.

4.2 Внешний вид, материал и цвет наружных ограждающих конструкций котельной рекомендуется выбирать, учитывая архитектурный облик расположенных вблизи зданий и сооружений или здания, к которому она пристраивается, или на крыше которых она располагается.

4.5 Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости REI 45 (не менее 0,75 ч), а перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие).

Несущие и ограждающие конструкции крышных котельных должны иметь предел огнестойкости REI 45 (0,75 ч), предел распространения пламени по конструкции группы РП1 (равным нулю), а кровельное покрытие основного здания под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие) или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.

Внутренние поверхности стен встроенных и крышных котельных должны быть окрашены влагостойкими красками.

4.6 Ограждающие и конструктивные материалы для автономных котельных должны иметь техническое свидетельство, гигиенический и пожарный сертификат соответствия требованиям российских норм и стандартов.

и т.п.

Прохожий » 14 июн 2007, 11:25

Рационал твердотопливные не делает,можно не смотреть.

СС » 14 июн 2007, 07:51

не встречал такого - контейнерная, может модульная?

Контейнерная котельная

Матвей » 14 июн 2007, 06:50

Вроде как намечается заказ на 100 кВт, котёл твердотопливный. Кто нибудь сталкивался с контейнерными котельными? Может есть специфичные требования, как и чем обычно утепляют, что бы потом пожарники не ...