Дело не в том. какой диаметр подводящего газа у котла....
Дело в том. что при включении котла на хорошую мощность у Вас катастрофически падает давление перед котлом. Резмюме - пропускная способность Вашего газопровода недостаточна и вызывает сильное падение давления газа при этом расходе.
Какое место вызывает это падение давления - можно узнать только навтыкав манометров через каждый метр на участке газопровода от ближайшего ШГРП или ГРУ до котла
Говорю так уверенно, потому что сталкивался с такой проблемой - у заказчика стоял 23 АОГВ, он поставил (в связи с расширением дома) - 45 кВт-ник.
Температура воды в котле не поднималась выше 60С. При измерении давления перед клапаном выяснилось, что давление при включении котла падало с 200мм в ст до 100мм.
Пришлось хозяину переделывать весь участок газопровода от отвода в дом на диаметр больше - помогло. И то хорошо - ГРП через забор, дом первый по ходу газа после него. Соседи не "разберут" по дороге.
Предупреждая все вопросы (о проекте газоснабжения) говорю, что замена котла была "подпольной".
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
[quote="Stroller";p="15639226"]
хватит ЛЮБОГО давления газа, вплоть до критического. как правило котлы такого класса могут работать при давлении ~ 2 мбара. что бы котёл вышел на максимальную мощность[/quote]
Абсурд...
Котел выходит на максимальную мощность только при определенном давлении газа..Он может работать при сниженном давлении, но не на максимуме.
Кроме того, у него есть "стартовая" мощность - давление газа, которое необходимо, чтобы котел разжегся.
У нормальных котлов диаграмма мощности в зависимости от давления газа находится в инструкции и там точкой отмечена это давление для старта.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Вот такой примерно график
Дело не в том. какой диаметр подводящего газа у котла....
Дело в том. что при включении котла на хорошую мощность у Вас катастрофически падает давление перед котлом. Резмюме - пропускная способность Вашего газопровода недостаточна и вызывает сильное падение давления газа при этом расходе.
Какое место вызывает это падение давления - можно узнать только навтыкав манометров через каждый метр на участке газопровода от ближайшего ШГРП или ГРУ до котла :mrgreen:
Говорю так уверенно, потому что сталкивался с такой проблемой - у заказчика стоял 23 АОГВ, он поставил (в связи с расширением дома) - 45 кВт-ник.
Температура воды в котле не поднималась выше 60С. При измерении давления перед клапаном выяснилось, что давление при включении котла падало с 200мм в ст до 100мм.
Пришлось хозяину переделывать весь участок газопровода от отвода в дом на диаметр больше - помогло. И то хорошо - ГРП через забор, дом первый по ходу газа после него. Соседи не "разберут" по дороге.
Предупреждая все вопросы (о проекте газоснабжения) говорю, что замена котла была "подпольной". :mrgreen:
[color=green][size=75]Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:[/size][/color]
[quote="Stroller";p="15639226"]
хватит ЛЮБОГО давления газа, вплоть до критического. как правило котлы такого класса могут работать при давлении ~ 2 мбара. что бы котёл вышел на максимальную мощность[/quote]
Абсурд...
Котел выходит на максимальную мощность только при определенном давлении газа..Он может работать при сниженном давлении, но не на максимуме.
Кроме того, у него есть "стартовая" мощность - давление газа, которое необходимо, чтобы котел разжегся.
У нормальных котлов диаграмма мощности в зависимости от давления газа находится в инструкции и там точкой отмечена это давление для старта.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:[/size][/color]
Вот такой примерно график