Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Оптимальная скорость дымовых газов

К.Д. » 28 июн 2007, 09:58

Меня в данном случае только диаметр ствола интересует. Нашлсь умные люди которые ботают что на таку котелбную 630 трубы хватит. Там скорость 25 м/с выходит при полной нагрузке. Поэтому мне только из соображений скоростных расчет обосновать надо. А трубы я считал не единожды, противно но несложно. Дома в книгу гляну.

LEX » 28 июн 2007, 08:11

[quote="К.Д.";p="15639995"]
котельная промышленная, на 8 гиг. понятно что мелким котлам не меньше площади выхлопного патрубка, а к большим другой подход нужен.[/quote]

См. "Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод", там должно быть написана методика расчета газоходов и дымовых труб.
В данном случае, я думаю, необходимо произвести расчет газоходов и дымовой трубы. Рекомендованные скорости есть (точно не помню), кроме того они увязываются с потерей температуры. И скорость должна быть такая, чтобы аэродинамические сопротивления всех газоходов и трубы не превышали тягу трубы, так как несмотря на то, что стоят дымососы, газоходы и труба должны быть под разряжением. Это - аэродинамический расчет трубы.
А потом - проверка высоты трубы на предмет рассеивания вредных веществ. Да здравствует ОВОС! :D

a-x-e-l-1 » 27 июн 2007, 14:42

[quote="К.Д.";p="15639995"]а хто сказал что у мя атмосферная горелка. котельная промышленная, на 8 гиг. понятно что мелким котлам не меньше площади выхлопного патрубка, а к большим другой подход нужен. тем более что котлы наши, советские еще. Ды и дымососы там стоят.[/quote] Тогда я пас. Это не про меня, мы с такими вещами не пересекаемся. К счастью. :?

К.Д. » 27 июн 2007, 05:25

а хто сказал что у мя атмосферная горелка. котельная промышленная, на 8 гиг. понятно что мелким котлам не меньше площади выхлопного патрубка, а к большим другой подход нужен. тем более что котлы наши, советские еще. Ды и дымососы там стоят.

a-x-e-l-1 » 26 июн 2007, 22:41

Скорость истекания дымовых газов должна быть такой, что бы они не успели остыть до точки росы. 12-15 м/с - это приличный сквозняк. Вы ни чего не путаете? А вообще , зачем Вам это? Да и как Вы собираетесь регулировать скорость дымовых газов в , скажем, атмосферном котелке? Заслонкой? Вы хотите когото отравить? Есть гораздо более простые способы. :grob:

Оптимальная скорость дымовых газов

К.Д. » 26 июн 2007, 08:50

Люди, есть ли "законодательно" прописанные величины этих скоростей, кроме того, что пишут производители. Заглянул в Роддатиса, там 12-15 м/с в зависимости от тяги.