К.Д. » 05 июл 2007, 08:09
Предприятие уже действует и сейчас работает от теплосети. Места нет, потому что существующий ИТП размером 6х3, а в нем еще и подогреватель ГВС (секционный). На счет стрелки есть нехорошее подозрение, что будет задираться температура обратки, в связи с этим нужно ставить какой-то ограничитель. С теплообменником помоему будет тоже самое, т.е нужно корректировать график потребителя, что помоему проблемно в условиях переменной электрической нагрузки (должно быть понижение температуры обратки из системы отопления, компенсируемое теловой мощностью утилизаторов). Вот я и думаю, на какой клапан это завести и где это поставить.
Добавлено спустя 17 часов 21 минуту 23 секунды:
Я тут помозговал и еще придумал схемку: Утилизатор работает по температурному графику 90/70. При этом график теплосети выше, и за счет смешения можно добиться 95/70 в интервале tн.о- tx - температура наружного воздуха при которой график подачи дойдет до 90 градусов. Если температура обратки начинает расти, значить тепла много и закрывается 2-хходовик обратки. Если тепла от сети не нужно, то он закрывается полностью и контроллер начинает рулить трехходовым на стороне тосола, спуская излишки тепла в градирню.
С размещением железа проблемы будут в том, что от места установки станций до теплового узла метров 30 и желательно бы минимизировать вмешательство в существующую схему. Насосы там может и влезут, но вот ТО или стрелка вряд ли. Только если согласятся снять секционного монстра и поставить пластины. Кроме того при догреве воды в ТО у меня начнутся проблемы с температурой обратки, а за это могут и по голове дать. В принципе схема LEXa тоже идет нормально, но нагрузка предприятия больше нагрузки станции, поэтому обратку СО надо через трехходовик пускать на разделение и закрывать его с ростом обратки. Но вот опять возникнет превынешение Т2. В связи с этим, хотелось бы узнать какая система автоматики позволяет реализовать такую схему рулежки.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 46 секунд:
Блин, не дает мне покоя разный график потребителя и станции. А ну как нагрузка станции раньше начнет потребность покрывать чем Т1 должна 90 градусов стать. Придется тепло в градирню спускать и мешать сетевую

Предприятие уже действует и сейчас работает от теплосети. Места нет, потому что существующий ИТП размером 6х3, а в нем еще и подогреватель ГВС (секционный). На счет стрелки есть нехорошее подозрение, что будет задираться температура обратки, в связи с этим нужно ставить какой-то ограничитель. С теплообменником помоему будет тоже самое, т.е нужно корректировать график потребителя, что помоему проблемно в условиях переменной электрической нагрузки (должно быть понижение температуры обратки из системы отопления, компенсируемое теловой мощностью утилизаторов). Вот я и думаю, на какой клапан это завести и где это поставить.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 17 часов 21 минуту 23 секунды:[/size][/color]
Я тут помозговал и еще придумал схемку: Утилизатор работает по температурному графику 90/70. При этом график теплосети выше, и за счет смешения можно добиться 95/70 в интервале tн.о- tx - температура наружного воздуха при которой график подачи дойдет до 90 градусов. Если температура обратки начинает расти, значить тепла много и закрывается 2-хходовик обратки. Если тепла от сети не нужно, то он закрывается полностью и контроллер начинает рулить трехходовым на стороне тосола, спуская излишки тепла в градирню.
С размещением железа проблемы будут в том, что от места установки станций до теплового узла метров 30 и желательно бы минимизировать вмешательство в существующую схему. Насосы там может и влезут, но вот ТО или стрелка вряд ли. Только если согласятся снять секционного монстра и поставить пластины. Кроме того при догреве воды в ТО у меня начнутся проблемы с температурой обратки, а за это могут и по голове дать. В принципе схема LEXa тоже идет нормально, но нагрузка предприятия больше нагрузки станции, поэтому обратку СО надо через трехходовик пускать на разделение и закрывать его с ростом обратки. Но вот опять возникнет превынешение Т2. В связи с этим, хотелось бы узнать какая система автоматики позволяет реализовать такую схему рулежки.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 час 48 минут 46 секунд:[/size][/color]
Блин, не дает мне покоя разный график потребителя и станции. А ну как нагрузка станции раньше начнет потребность покрывать чем Т1 должна 90 градусов стать. Придется тепло в градирню спускать и мешать сетевую :(