Нет циркуляции отопления в доме. Что делать?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нет циркуляции отопления в доме. Что делать?

Ulrih » 12 июл 2007, 06:37

Как то боязно насос на подмесе ставить. Элеватор-то не правильно будет работать. А на регуляторы (давления, тем-ры) у них денег нет.

Самый цирк, что там во всём квартале похожие проблемы, просто жильцы этого дома пошли через суд и тепловые сети "подписались" всё наладить. Надо бы на квартальном ТП насосы ставить, а не в каждом подвале городить.

Прохожий » 11 июл 2007, 15:56

Тема не закрыта, она старая как мир и вместе с миром и погибнет. Я уже не помню, толи здесь, толи на авоке была великолепная дискуссия на эту тему с участием мэтра ShaggyDoc'a. Скорей всего на авоке все таки. Я помню его формулировку : "Ставим насос на обратке - подпираем соседей" На прямой - тоже ничего хорошего, но формулировку забыл :~[
Во, вспомнил еще: "Когда все дома поставят насосы и назреет революционная ситуация снизу, то "верхи"(теплосети) будут вынуждены заниматься регулировкой теплопотребления в целом" За точность формулировок не ручаюсь и от советов Ulrih'у воздержусь. А то получится как у Лужкова- и в кепке дурак, и без кепки дурак. :?

a-x-e-l-1 » 11 июл 2007, 10:40

[quote="Ulrih";p="15641220"]От котельной плясать не реально.
Не факт, что остальные дома посадятся, подрегулировать конечно придётся. На этом доме перепад сейчас 1 м.[/quote] Это даже не смешно. 1м-это не перепад, для многоквартирного дома. Ставьте насос и сумлевайтесь. :endtheme:

Ulrih » 11 июл 2007, 06:10

От котельной плясать не реально.
Не факт, что остальные дома посадятся, подрегулировать конечно придётся. На этом доме перепад сейчас 1 м.

Runner » 11 июл 2007, 00:19

[quote="Konst";p="15641014"]Повысительный насос перед элеватором, повышающий перепад давления до величины, необходимой для норамльной работы элеваторного узла.
[/quote]

и посадить остальные дома на этой ветке
проходили)))

и будет у этого дома счастье а у остальных ЗОПА
надо от котельной плясать- согласен дорого
а ваще кто нить мерял ныне существующий перепад или так на глаз?

VIP_7 » 10 июл 2007, 16:15

[quote="задержка поставки!";p="15641008"]поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Твоё чувство юмора оценил.
Твою рацуху можно усовершенствовать: подмес с насосом развернуть в обратную сторону.
Как?

Ulrih » 09 июл 2007, 13:17

Ага, значит первый вариант рабочий.
Перепад, как говориться, должен быть да не обязан, на этом доме Т1-Т2 3,9-3,8 кгс/кв.см.
Температура даже по ТУ 120 гр. Ц. Реально не выше 90.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

[quote="задержка поставки!";p="15641008"]поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

Что значит "сапожок"?

Konst » 09 июл 2007, 12:47

Повысительный насос перед элеватором, повышающий перепад давления до величины, необходимой для норамльной работы элеваторного узла.

В соответсвии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", пункт 8.17, перепад давления на вводе должен быть не менее 0,15 МПа.

Обращаю внимание, что температура воды перед элеватором может быть очень высокой, по этому насос с водяным охлаждением ставить нежелательно. Лучше подойдет "ин-лайн".

задержка поставки! » 09 июл 2007, 12:28

поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Нет циркуляции отопления в доме. Что делать?

Ulrih » 09 июл 2007, 12:24

Есть четырёх подъездная пятиэтажка конца 80-х, разводка однотрубная, в подвале элеватор. Дом последний на ветке теплосети, перепада почти нет.
У ЖЭКа есть идея поставить в ИТП насос. Я вижу два варианта:
1)Поставить насос перед элеватором. Но будет ли при таком подключении система правильно работать?
2)Выкинуть элеватор, поставить клапан, насос и погодозависимый регулятор. Но это дорого и ЖЭК такие расходы может не потянуть.

Итого, первый вариант может незаработать, второй дорог. Какие предложения, господа?

Вернуться к началу