Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Термоголовка на чугунный радиатор?

KOA » 13 июл 2007, 00:23

[quote="инж323";p="15641442"]
Квс разный, в стародавние брежневские обзывалось- коэф. местного сопротивления клапана разный. Для 2 трубки больше, для 1-о трубки меньше.
"Авторитет клапана"-у данфоса.
[/quote]
Спасибо, про Квс предполагал (что такое знаю), подтверждение надо было, думал может еще что, хотя что может быть еще, ну а вдруг...
во блин каламбур, а по другому, ночь, блин :cool: ...

KOA » 12 июл 2007, 22:34

[quote="Water Man";p="15641396"]
А в чём разница?Tu Крылов Олег. :?: [/quote]
Самому интересно, но у того же Данфосса на одно- и двухтрубку идут разные клапана.

ermalex » 12 июл 2007, 21:21

В реальной эксплуатации быстрое закрытие термоголовки происходит например при проветривание помещения, в этом случае все будет выглядеть так как описано в посте Прохожего. Но в повседневной жизни все будет работать нормально. Термоголовка будет плавно регулировать проток теплоносителя через радиатор вплоть до полного закрытия, так же как и на других радиаторах. В любом случае хуже не будет.

Прохожий » 12 июл 2007, 20:32

Разница в повышенной теплоемкости радиатора. Работать как то конечно будет, но более вероятен автоколебательный процесс. Смотрите, температура воздуха поднялась, клапан закрылся, а радиатор продолжает греть еще дли тельное время и температура помещения продолжает расти. И наоборот, температура в помещении упала, клапан начал открываться, но радиатор уже остыл и чтобы его прогреть нужно гораздо большее время, чем для того же панельника. Такой сценарий не обязателен, зависит от температуры на улице и утепленности помещения, а также возможно от правильности расчета количества секций.

Термоголовка на чугунный радиатор?

Water Man » 12 июл 2007, 19:48

Термостатический клапан на чугунном радиаторе будет нормально работать?
Почему-бы нет!Он просто регулирует проток теплоносителя и реагирует на t воздуха в помещении. Ставить по стрелке,предварительно выяснив направление подачи. :cool: Причём для новых и старых зданий они разные(клапна).А в чём разница?Tu Крылов Олег. :?:
(только клапан нужен для 2-х трубки).

KOA » 12 июл 2007, 17:52

[quote="Гость2";p="15641376"]
Термостатический клапан на чугунном радиаторе будет нормально работать?
Система отопления двухтрубная.
[/quote]
Проверил в КАНе, заменил панельники на МС-ки, все работает, получается что будет (только клапан нужен для 2-х трубки). А как на практике? Самому интересно...
Не хватает работы на "линии", много вопросов снялось бы на стадии проектирования...

Термоголовка на чугунный радиатор?

Water Man » 12 июл 2007, 15:20

Термоголовка устанавиливаетса на клапан.
Термостатический клапан устанавливаетса при однотрубной СО после байпаса, на входе. А простой вентиль не подойдёт.Нужен РВ. Он дешевле термостата,на то он и ручной.А термост поддерживает t автоматически.