Вопросы по схеме отопления...

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопросы по схеме отопления...

Serj-kot » 18 июл 2007, 17:51

[quote="Михаил Н.";p="15641942"]...........не знаю какой у меня тип клапана, но покупал Itap TRD3249. Какого он типа? и автоматический ли он?[/quote]

Он автоматический и поплавковый, устанавливать - вертикально.
Если поставить под углом - может заклинить поплавок и будет течь.

Михаил Н. » 18 июл 2007, 17:29

Спасибо за комментарии и советы.

[quote="Прохожий";p="15641934"]
Еще забыли кран на стояке после предохранительного клапана и обратный клапан насоса бойлера.[/quote]

Так вот в инструкции к котлу написано:
" 6.13. Заполните систему отопления водой. Контроль заполнения системы отопления осуществляется по трубе сигнальной 3 (Рис.4). Категорически запрещается установка запорной арматуры на стояке, идущем от аппарата."
Потому мной его и не предусмотрено!
2. Между баком и котлом не должно быть никакой запорной арматуры. Вместе с тем желательно бак ставить в зону с наименьшей температурой теплоносителя и наименьшим давлением.
И бак как бы через стояк подающий и радиаторы соединен с котлом без запорной арматуры...
Система ГВС на схеме вообще не нарисрована, надеюсь, что Вы знаете что там да как.
Ну так же на форуме подчерпнул различные схемы подключения...
4. Нет. Если это обычный поплавковый воздухоудалитель, то его установка лидо строго вертикальна, либо горизонтальна в зависимости от конструкции.
Я к сожалению не знаю какой у меня тип клапана, но покупал Itap TRD3249. Какого он типа? и автоматический ли он?

Прохожий » 18 июл 2007, 14:49

Отвечаю согласно нумерации вопросов:
1.Схема в принципе рабочая, но диаметры труб надо считать. Если ЕЦ рассчитана только на то, чтобы система не размерзлась при пропадании электричества, то пойдет и так. Уклоны только при монтаже не забудьте. Еще забыли кран на стояке после предохранительного клапана и обратный клапан насоса бойлера. Система ГВС на схеме вообще не нарисрована, надеюсь, что Вы знаете что там да как.
2. Между баком и котлом не должно быть никакой запорной арматуры. Вместе с тем желательно бак ставить в зону с наименьшей температурой теплоносителя и наименьшим давлением. В случае расположения насоса на обратке все эти условия выполнить невозможно (ну или трудновыполнимо :) ), поэтому, как вариант советую Вам расположить насос с байпасом на прямой после ответвления на бойлер. Насос бойлера тоже переставить до него, а не после. Бак перемещается ближе к котлу, левее шарового крана.
3. В общем случае такой байпас не нужен. Если автоматика и котла и бойлера будет работать нормально. Но так как это АОГВ, то возможно необходимо подумать про постоянный контур циркуляции при отсутствии разбора горячей воды.
4. Нет. Если это обычный поплавковый воздухоудалитель, то его установка лидо строго вертикальна, либо горизонтальна в зависимости от конструкции.

Вопросы по схеме отопления...

Михаил Н. » 18 июл 2007, 14:13

Доброе время суток!

Реализуется прилагаемая (эскиз) схема отопления.
Схема с ЕЦ с насосом на байпасе(Эл-ва не бывает по несколько дней. :evil: )
Посещение в межсезонье и зимой - периодическое.
Площадь отопления 150квм. 2 этажа. Подвал пока не планируется отапливать.
Котел в подвале.
Розлив на чердаке. Всего 5 стояков (по обе стороны от подачи).

Много информации подчерпано из данного форума. За это форумчанам огромное спасибо.

Но вопросы остались....

1. Рабочая ли такая схема с бойлером(правильно ли я его подключаю)?

2. На обратке перед насосом ставится мембранный бак. Там же имеется 2" кран для отключения отопления на лето.
Правильно ли я врезаю бак?
Т.е мне кажется, что при перекрытии крана бак будет работать, а если его переместить за кран к байпасу то обратные клапаны и закрытый кран его "отключат от котла летом". Летом котел будет работать на БКН.

3. Нужно ли к бойлеру делать байпас с краном, который будет открываться летом при перекрытии отопления?

4. Может ли автоматический воздухоотводчик устанавливаться не строго вертикально, а под углом (45гр)? Так как подача выходит на чердак также под углом и в этом месте на кресте хочется поставить его.

Буду признателен за ваши комментарии и советы.

Михаил.

Вернуться к началу