Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Задумчивый Supramax

a-x-e-l-1 » 28 июл 2007, 13:51

Ну вот и все, нашел. Котельная слишком плохо проветривается и из-за прерывателя тяги срабатывал датчик контроля тяги. Прерыватель открылся,запальник загорелся,а контрол тяги розжиг основной горелки не разрешает, пока сам не остынет. Пришлось, временно, вывести датчик тяги из оборота. Всем спасибо за внимание к моей проблеме. :) :) :)

a-x-e-l-1 » 27 июл 2007, 12:06

[quote="Штейн";p="15642570"]а с фазами там все нурмаль? :shock:[/quote] Ето в первую очередь проверил.ОК :)

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

[quote="vgy7";p="15642575"]Паставь газовую арматуру с другова катла, было пахожеё на каскаде- дирочка в мембране.[/quote] Мысль толковая, в голову приходила, надо заняться. Спасибо. Мля не получилось сегодня туда попасть, завтра обязательно сгоняю. :)

vgy7 » 26 июл 2007, 23:34

Паставь газовую арматуру с другова катла, было пахожеё на каскаде- дирочка в мембране.

Штейн » 26 июл 2007, 23:14

а с фазами там все нурмаль? :shock:

a-x-e-l-1 » 26 июл 2007, 13:59

Со второй котельной все в норме.Труба такая же. Родилась еще одна мыслишка, завтра проверю. Если дело в том, о чем я думаю, то напишу свою историю в перлах. Если дело в этом, то позор на мою седую голову. Хотя маловероятно, что бы у меня получилось такой косяк впороть, но чего не бывает.

шидол » 26 июл 2007, 07:25

а на второй котельной труба такая же или все нормально? Такая ситуация с самого начала?

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

в принципе из за газа может быть :?

a-x-e-l-1 » 26 июл 2007, 06:24

Да, смотрел. С этим все в поряде, он бы вставал, будь,что не так с контролем пламени. Тут по ходу написания возникла мысля, на счет газового блока. Труба расчитана на 50м.куб, а снять пытаются 130. Давление, по моей просьбе, задрали до 300мм.вод.ст, но просадка при запуске даже одного котла составляет примерно 50мм.,но все равно считаю этот вариант маловероятным. Можа есть еще какие мысли? :?

Штейн » 25 июл 2007, 21:22

а пламя запальника нормально омывает датчик пламени, могет просто почистить там все?

Задумчивый Supramax

a-x-e-l-1 » 25 июл 2007, 19:55

Имеется Supramax 180кВт, с головой TAC-BUS. Проблема следующая: при запуске зажигается запальник и...все. В течении примерно 5 мин ни чего не происходит, а потом зажигается основная горелка. Все бы ни чего, но на этом котелке завязан бойлер и пока котелок думает, люди успевают вылить остатки гор.воды. Пробовал разобраться с програмной настройкой, но ,вроде все правильно. Причем остальные три котелка работают, как часы. Это 2 котельные. Одна каскадная, работает нормально, во второй два котелка с указанными выше головами и связаны котлы только гидравлически, а котлы сами по себе, сейчас жду ведомую голову. Есть предположение, что я протупил и не переключил кодирующие переключатели куда надо. Эта мысля пришла в процессе написания поста, так что еще не проверил. Но с какого дуба такая задержка между розжигом запальника и основной горелки? Буду бдагодарен за любые,разумные, советы. :)