Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Зачем здесь регулятор перепада давления?

Giedi Prime » 31 авг 2007, 18:34

Ок. В частности отопление и теплоснабжение.

VIP_7 » 31 авг 2007, 09:59

Прикольная какая-то схемка.
По порядку:
1. Гребёнка одного диаметра с трубой к котлам. Т.е. это просто одна общая труба. А где же всё-таки гребёнка (распределитель и т.п.)?
2. Фильтры стоят на "обратке", а не перд насосами.
3. На гребёнке "подачи" два воздушника, а на "обратке" ни одного.
4. На гребёнке "обратки" нет сливного крана, только на "подаче".
5. Если котлы имеют свои насосы, то нужен гидравлический выравниватель ("стрелка").
6. Диаметры прикольные, то в дюймах, то в миллиметрах, то 40, то 42, то 18, то 75 и т.п.
Это беглым взглядом.
Желательно увидеть весь проектик ибо всего лишь один фрагментик, а столько приколов.

Styx » 29 авг 2007, 11:05

Яндекс рулит :D

Довольно понятно здесь

Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:

Меня больше волнуют диаметры котловой магистрали. Пропустят ли они столько, сколько пропускают стояки отопления и теплоснабжения приточек?? :shock:

Giedi Prime » 28 авг 2007, 21:43

Не прицепилась картинка? Пардон...

Runner » 27 авг 2007, 23:09

Выложи проектик то...
А тебе выложу требования энергосбережения)))

Зачем здесь регулятор перепада давления?

Giedi Prime » 27 авг 2007, 22:16

Ув. коллеги!
Вот попался на глаза один проект: ОВ кафе-ресторана, индивидуальное теплоснабжение от двух газовых FERROLI.
На рисунке мы видим обвязку коллектора. Вроде всё как положено, но меня заинтересовало наличие регулятора перепада давления ASV-P с запорно-измерительным клапаном ASV-M.
Я не силен в ТМ-части и кто-нибудь может объяснит, почему эта парочка в единственном экземпляре установлена на коллекторе, а не на ветках системы отопления? Чё он там регулирует?