Konst » 07 июл 2007, 13:16
Небольшой (зер кляйн) недостаточичек Вашей схемы:
во-первых отопление Вам необходимо только зимой, а горячая вода - круглогодично
во-вторых весной и осенью, когда на улице потепление, Вы будете вынуждены снижать температуру воды в системе отопления (иначе дома будет слишком жарко), но этой пониженной темпертуры будет недостаточно, чтобы прогреть бойлер. И у Вас встанет дилемма: либо жарко в доме либо "холодная" горячая вода.
Лучше попробовать запитать бойле отдельно, независимо от системы отопления. Например, через отдельный насос, как Вы сами предположили, либо от одного насоса, но через трехходовой клапан, который переключает насос либо на бойлер, либо на отопление.
То что мощности Вашей печки недостаточно для одновременного отопления и горячего водоснабжения - ничего страшного. В этих случаях делается система, называемая "Приоритет ГВС". Суть ее в том, что печка основное время будет работать только на отопление. Но, при остывании бойлера насос (клапан) отопления полностью отключается и включается насос (клапан) нагрева бойлера и печка работает только на нагрев бойлера, отопление отключено. Как только бойлер прогреется (об этом должен "сообщить" термостат, встроенный в бойлер), насос (клапан) бойлера должен отключиться и печка возобновит прогрев системы отопления.
То есть, печка работает не одновременно на бойлер и отопление, а только на одну какую то нагрузку по очереди. Ничего страшного в этом нет - за то время, которое необходимо печке чтобы прогреть бойлер, система отопления остыть не успеет и Вы дискомфорт не почуствуете.
Небольшой (зер кляйн) недостаточичек Вашей схемы:
во-первых отопление Вам необходимо только зимой, а горячая вода - круглогодично
во-вторых весной и осенью, когда на улице потепление, Вы будете вынуждены снижать температуру воды в системе отопления (иначе дома будет слишком жарко), но этой пониженной темпертуры будет недостаточно, чтобы прогреть бойлер. И у Вас встанет дилемма: либо жарко в доме либо "холодная" горячая вода.
Лучше попробовать запитать бойле отдельно, независимо от системы отопления. Например, через отдельный насос, как Вы сами предположили, либо от одного насоса, но через трехходовой клапан, который переключает насос либо на бойлер, либо на отопление.
То что мощности Вашей печки недостаточно для одновременного отопления и горячего водоснабжения - ничего страшного. В этих случаях делается система, называемая "Приоритет ГВС". Суть ее в том, что печка основное время будет работать только на отопление. Но, при остывании бойлера насос (клапан) отопления полностью отключается и включается насос (клапан) нагрева бойлера и печка работает только на нагрев бойлера, отопление отключено. Как только бойлер прогреется (об этом должен "сообщить" термостат, встроенный в бойлер), насос (клапан) бойлера должен отключиться и печка возобновит прогрев системы отопления.
То есть, печка работает не одновременно на бойлер и отопление, а только на одну какую то нагрузку по очереди. Ничего страшного в этом нет - за то время, которое необходимо печке чтобы прогреть бойлер, система отопления остыть не успеет и Вы дискомфорт не почуствуете.