Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос по проекту

a-x-e-l-1 » 09 сен 2007, 19:25

По поводу срока службы ни чего не скажу, боюсь соврать. Если модель Бакси не прописана-бери конденсатник и не думай. Камера сгорания и горелка из нержавейки.При большом кол-ве конденсата туда и лазить то не нужно, само все промоется, не пожалеешь о потраченных деньгах точно. Гидравлику, после сдачи МУПовцам, переделаешь на двухтрубку. Не пойму только, какое отношение имеет ЖКХ к гидравлической схеме? Ты же в автономном плавании. :?

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

[quote="Babar";p="15645470"]Винтик винтиком, а разе минимальную мощность не горелочка определяет?
И потом защита от конденсата (низкой температуры обратки) разве не обычный трехходовый клапан с работой по температуре минимально допустимой на котел?[/quote] Она родная, вся подлость в этом. На счет трехходового не горячись, речь идет о настенном котелке.

Babar » 09 сен 2007, 19:22

Винтик винтиком, а разе минимальную мощность не горелочка определяет?
И потом защита от конденсата (низкой температуры обратки) разве не обычный трехходовый клапан с работой по температуре минимально допустимой на котел?

a-x-e-l-1 » 09 сен 2007, 12:30

У Бакси двухконтурника меньше 28кВт нету, конденсатника по крайне мере. Мин. мощность по отоплению 8,7кВт. Можно, в принципе, согласиться с данным проектом, но кол-во секций в радиаторах увеличить. Не думаю, что они будут их считать. Режим 85-30 для настенника убийственный. Максимум 70 на подаче, а обратка, для конденсатника, чем холоднее тем лучше. Бери лучше конденсатник, это на долго, а цены на газ будут сильно расти. И сомневаюсь, что ЖКХникам есть большая разница, как у тебя гидравлика собрана, главное бабло за проект взять. :)

Хоттабыч » 09 сен 2007, 09:52

А что? У Бакси нет винтика хитрого (на плате какй нить) который мощность на отопление уменьшает? При этом на ГВС включается вся мощность котла.

Илья » 09 сен 2007, 07:46

1. Однотрубная система отопления приводит к переохлаждению теплоносителя (у Вас до 30град), повышенным требованиям к напору насоса котла. Как результат - проектировщик заложил трубу Ду 20, и у котла быстро накроется теплообменник из-за конденсата. Лучше - двух трубную или коллекторную.
2. В угловых комнатах при таком подходе будет холодно, тем более в панельном доме. Теплотехнический расчет надо сделать и заложить запас хотя бы 15%.
3. Котелок надо брать с минимальной мощностью порядка 5 кВт, что-бы поменьше включался-выключался.
Проектировщика Вашего не надо брать за хобот. Лучше расторгнуть договор за грубые ошибки в проекте и заказать в нормальной конторе проект.