Гидравлический режим СО двухконтурного настенника

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Гидравлический режим СО двухконтурного настенника

a-x-e-l-1 » 18 сен 2007, 11:59

[quote="olfar";p="15645723"]Это ж для теплосетей. Она на 20 кВт при дельте 20 диаметр 14 мм советует.[/quote] Видимо так и надо. Задай значения поменьше и диаметры получишь поменьше. Вполне рабочая прога.И на скорости движения теплоносителя обрати внимание. Можно добиться той, которая тебе нужна.

olfar » 14 сен 2007, 10:54

Это ж для теплосетей. Она на 20 кВт при дельте 20 диаметр 14 мм советует.

a-x-e-l-1 » 13 сен 2007, 19:06

Вот удобная прога, простая и понятная. Для простеньких расчетов само то.

@lex » 11 сен 2007, 20:20

Для снабжения теплоносителем среднего размера радиатора достаточно трубы с внутренним диаметром 12мм (если металлопластик то 16, если медь то 15мм) при условии коллекторной лучевой разводки. А вот подводимый к коллектору диаметр - считать надо.
Где то так, средненько

Alex_ » 11 сен 2007, 19:52

[quote="lion93654";p="15645636"] какие обычно (по статистике) диаметры труб используют в разводках отопления жилищ? [/quote]
Ду 12 - 25%
Ду 15 - 30%
Ду 20 - 20%
Ду 25 - 15%
Ду 32 - 7%
Ду 40 и более - 3%.
Это наша статистика по 200 коттеджам.
Или это опять вопрос из серии средней температуры больных в больничке?
Именно так. Попали в "десятку"

lion93654 » 11 сен 2007, 18:59

Обидеть художника может каждый...
Кстати, на форуме не написано, что он элитарный и только для профессионалов. Зная не по наслышке о неписанных корпоративных законах и не догадываясь, что Ваши профи такие злые и зубастые, я бы сюда не сунулся.
Однако, вот ведь на форуме практикующих врачей, процитированном Konst есть чёткая и недвусмысленная классификация разделов форума - для врачей-профессионалов и для пациентов. Получается, что врачеватели человеческих тел мудрее лекарей систем отопления, вентиляции и кондиционирования, так что-ли? Ладно, это в качестве шутки. А вообще, я никогда и ни накого не обижаюсь - таков мой принцип, даже на Konst. Всем удачи. Теперь Ваш форум буду только читать, а писАть своим, в Мастерсити. Опять шутка. :mrgreen:

Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:

А если, серьёзно, профи! Исходя из практики, абстрагируясь от площадей и объёмов жилищ; теплопритоков и теплопотерь; длин петель и различных вариантов оборудования: какие обычно (по статистике) диаметры труб используют в разводках отопления жилищ? Или это опять вопрос из серии средней температуры больных в больничке? Тогда даже на знаю как корректно к Вам обратиться? Короче, пока не поздно нанимаю сертифицированного профессионального проектировщика и а-ля у-лю, гони гусей... :D

@lex » 11 сен 2007, 17:36

а вот обижаетесь вы зря.
данный форум собрал людей, которые в основном на жизнь зарабытывают СОК-ом, т.е. сантехникой, отоплением, кондиционированием и т.д.
т.ч. ничего предусудительного в том, что ребята немного поглумятся над новичком. Делится информацией с вами никто не обязан.
Возможно на других форумах (mastercity) обыватель с обывателем запросто поделятся опытом и наработками, а тут немного надо потерпеть.
Да и в тех ответах, что были, есть рациональное зерно, просто вы за массой умного текста и своей обидой его не заметили.
специально для вас зернышко выделю
[quote="allre";p="15645623"]
Уважаемый lion93654! Посмотрите внимательнее на левый верхний угол этого опуса от RBM. Ваше жилище соответствует приведенным условиям?
[/quote]
а именно на вторую пару цифр, и учетом что компания RBM из солнечной Италии

PS как говорится на обиженных - воду возят

lion93654 » 11 сен 2007, 16:54

Тему считаю исчерпанной и закраваю. Искренне благодарю всех желающих помочь...

Konst » 11 сен 2007, 16:50

По порядку:
1. :goodbad: :tomato: :oops:
2. Чтобы что-то конкретное советовать по Ду труб к точкам потребления надо знать расстояния и представлять трассу прокладки.
3. Тепловая мощность бойлера на 80 л составляет примерно 20-25 кВт. Трубы Ду15 для греющего контура явно маловато.
4. Регулировку теплых полов лучше делать не количественную, а качественную, по температуре воды - т.е. ставить трехходовой клапан.
5. Ду котла должна быть не 18, а не менее 20, как показано на рисунке.
6. Если Ваш бюджет позводяет использовать в системе отопления такой дорогостоящий материал, как медь, а также поставить балансировочник на каждый радиатор, то не поскупитесь, потратьте несколько лишних сотен у.е. на нормальный проект. Это мелочь по сравнению со стоимостью материалов и монтажа Вашего варианта системы отопления, но это позволит не зарыть эти затраты в песок.

lion93654 » 11 сен 2007, 16:48

Я так понял, что задавать вопросы в этом форуме лично мне противопоказано. Не знаю почему, но общий тон практически всех ответов пренебрежительно-надменный. Как говорится, какая жизнь - такие и песни...
Вообще, задачи поставленные мной в Вашем форуме я практически решил. Я не хотел ни умничать, ни пиариться. Не нужны мне никакие готовые проекты или рассчёты, я не студент. У меня есть свой черновой проект. В обмене репликами пытался увидеть рациональное и конструктивное зерно полезное не только мне, но и огромному числу бытовых людей, пытающихся при минимальности своих легитимных доходов привнести в свои семьи и жилища уют и комфорт, достойный человека ХХI века.
Дело в том, что Вы прекрасно понимаете, что вода движется по пути наименьшего сопротивления и всегда найдёт себе путь в любой напорной гидравлической схеме. Уверен, что то что я сделаю своими руками не будет технически совершенно, но то что моя схема будет работать, не сомневаюсь ни одной минуты. Практика - критерий истины. Просто не думал, что в обществе накопилось столько негатива, который выплёскивается, как правило, на беззащитных или просто неагрессивных людей...
Неужели, Все кто давал моим практически невинным вопросам столько отрицательных реплик никогда не ошибался и не был начинающим новичком, а сразу родился забуревшим-наимудрейшим и маститым мастером-специалистом. Не уверен. Толерантности в нашем обществе большой дефицит. И разве человек, имеющий должность - проектант не гонит липу в виде готовых шаблон-проектов, или все специалисты - это абсолютные профессионалы своего дела и нигогда не ошибаются. Или может Вы с подобным не встречались? Не верю!!!
А открыть эту тему в нескольких форумах меня заставило хроническое безденежье. Говорю это не в оправдание (хотя ничего криминального в этом не вижу). Как говорит один мой знакомый: "Автономное отопление с последних денег не делают!" Звучит красиво, а по сути все мои задумки и проекты реализуются с последних денег; и не моя в том вина, а моя в том беда... Попытка самомостоятельного проектирования, частичного комплектования и монтажа и обращение к нескольким Интернет-ресурсам продиктованы одной единственной целью - оптимизировать расходы, чтобы в дальнейшем ничего не переделывать,что крайне нежелательно,затруднительно и материльноёмко. А зима не за горами, и на следующей неделе я планировал начало монтажных работ... Получилось как-то тоскливо и печально. Ладно, не боги горшки обжигали, всё будет хорошо...

Stroller » 11 сен 2007, 15:15

пацталом!
действительно, убудет с форума что-ли? отправил на десяток форумов, можа кто упрётся и просчитает нашару - будет готовое решение. :D
автор хоть ответы читает?

Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:

ух ты... читает...
даже не только отвечает как робот-спам, а что-то добавляет от себя.... :)

lion93654 » 11 сен 2007, 15:05

Схема будет выглядеть примерно так (см.jpg-файл). Это взято с http://www.rbmspa.ru/info-scheme.html. Обратите внимание на диаметры труб отопления!!! Эскиз своей проектной схемы с диаметрами и длинами постараюсь выложить завтра...

Добавлено спустя 27 минут 14 секунд:

2Konst:
Ой, как мне стыдно. я аж покраснел... Кстати, а как ваше имя, безгрешный Вы наш; не Всевышний ли... Когда по утрам смотритесь в зеркало, не слепит ли Вас ореол над Вашей головой?...
А если серьёзно, то Вы что, узурпировали Интернет и работать в разнообразных ресурсах позволено только Вам или Вашим приближённым? Или может, конкретно, общаться в С.О.К. можно только по согласованию с Вами. Так Вы тогда оповестите об этом всех.
Ай-яй-яй... А что-же такого смертельно страшного или недопустимого я сделал, может нарушил Вашу интеллектуальную собственность или не соблюдаю правила пользования форумами... Вы уважаемый, не примените возможностью заглянуть в словарь и посмотрите слово "ТОЛЕРАНТНОСТЬ", поскольку по тону Ваших реплик, думаю Вы его не слышали. А значит оно - терпимость, обычную ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ терпимость и уважение к мнению других людей. И постарайтесь впредь вести себя корректнее, если считаете себя ЧЕЛОВЕКОМ... Думаю дальнейшие комментарии по Вашей реплике излишни, а мне никто, в том числе и Вы не помешает общаться и находить разумные компромисы в нашей непростой, но интересной жизни...

Майкл » 11 сен 2007, 12:20

На комфорте.уа админ парится не по детски. Жалко мужика.

Konst » 11 сен 2007, 10:49

http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum20/thread8116.html

http://mastercity.ru/vforum/showthread. ... eb&t=39755

А как Вам вот это, надо же так догадаться:
http://monitor.net.ru/forum/nokia-n70-info-173236.html

Но самое главное, что все объясняет и расстанавливает точки над i:
http://forums.rusmedserv.com/showthread.php?t=36349

olfar » 11 сен 2007, 10:21

Мда. Касс-2. Генератор случайных букв.

Stroller » 11 сен 2007, 10:19

olfar » 11 сен 2007, 09:00

Накидать такую схемку - быстрее, чем вы пишете свои опусы :D

lion93654 » 11 сен 2007, 08:52

Спасибо, утешили,...
Открывая пост я не рассчитывал на получение готового безукоризненного решения, это, безусловно, не возможно. Но ведь, общепринято, что истина рождается в споре. Я не думаю, что совершаю большое правонарушение, беря на себя ответственность проектировать систему отопления своей квартиры (именно, гидравлическую часть) - это не взрывопожароопасный объект. И если я не смогу правильно осмыслить все ньюансы этой эмпирической деятельности (практически шаманство даже для опытных проектировщиков), то в худшем случае будет эксплуатация котла с повышенными расходами газа и электроэнергии или нарушение циркуляции в каких-то петлях. Согласитесь, не смертельно.
Надеюсь, Вы понимаете, что существуют универсальные или типовые решения технических задач. Вот в принципе и вся мотивировка организации моей темы - не наделать кучу ошибок на этапе проектирования либо минимизировать их. Думаю, что я не один так думаю и вооще общение в форумах (т.н. коллективный разум) многим очень полезно.
Как сказал один неглупый человек, Титаник придумали профессионалы, а Ноев Ковчег - любители...

olfar » 10 сен 2007, 09:15

Это вы шутите или издеваетесь?

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Схемку лучше нарисуйте с нагрузками. Так понятнее будет.

Ruslan » 09 сен 2007, 23:57

никто не скажет. подбор трубы это конечный результат. надо начинать с теплопотерь помещений, далее одбор радиаторов (или что там будет) с учетом температурного режима, кол-во и скорость теплоносителя и потом уже подбирать трубы. в кратце так вот.