Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема котельной покритикуйте плз

задержка поставки! » 20 сен 2007, 07:28

а письма всё нет и нет :)

Хоттабыч » 18 сен 2007, 20:24

Доброго времени суток, уважаемые товарищи.
Залез понимашь в поиск по форуму - хотел найти ссылку где можно прочитать норматив по объему резерва подготовленного теплоносителя для подпитки СО при отсутствии "своей" автономной системы ХВП (котельная 1МВт).
Наткнулся на самого себя в этой теме :lol: (что 5% от емкости системы, но не менее 300л.), а вот откуда я это взял не могу вспомнить :roll: Может кто на вскидку скажет, а то мы сейчас проект "до ума доводим" ХВП уж больно дорого - стоит ли такой огород городить, когда готового теплоносителя в "теплосетях" купить за пять копеек можно, опять же с коллегами пообщаться :)
И еще!!! Наш уважаемый Прохожий оказывается в этой теме к нам присоединился! Так, что я вроде как своими наивными вопросами так его достал, что он сначала ответил гостем, а потом и зарегился. Ну там и Styx конечно постарался.

Алексей Портной » 14 июл 2006, 01:35

[quote="Хоттабыч";p="65426"]Схема в разработке. Расположение я тут 1.Нормативный метод расчета котлоагрегатов
[/quote]

Ну это вам точно не надо, можете не исать, вы же не собираетесь законструировать котлоагрегат, поэтому делать тепловой расчет котла некчему.

П.С, Электроных версий этих док. нет, все в бумажных версиях, поэтому даже и не искал :(

Хоттабыч » 13 июл 2006, 22:31

Схема в разработке. Расположение я тут нарисовал - так, наверное будет правильнее и не так "оригинально" :lol: . Как Вы считаете, места хватит?

Сейчас считаю дым. Большое спасиб Гутерму за помощь по дыму.

Никак не могу найти литературу:
1.Нормативный метод расчета котлоагрегатов
2.Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами отопительных и отопительно - производственных котельных.
3.РД 51-100-85. Руководство по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа.
4.Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод).
Мож кто подкинет ссылочку?

Ребята, перегородку - (на рисунке справа), со смежным помещением, в один силикатный кирпич (0,25) можно сделать (0,75час. проходит?).

Да забыл указать - зеленые - трапы.

Styx » 23 июн 2006, 08:59

Где схема?Изображение

Mat » 22 июн 2006, 21:36

Изображение Изображение

GuTherm » 22 июн 2006, 20:24

[quote="Troll";p="63794"]черная как сажа зависть.. [/quote]Да я... да я ...за Matа.... репу взорву обидчику!!!!

Mat » 22 июн 2006, 17:52

Чё вы на меня навалились?
По теме! По теме!
Изображение


[quote="Troll";p="63794"]проводится маленькая диверсия [/quote]
Ты думаешь один такой?
Ха ха
Мне семерку ужо 2 раза рубили....
:lol: :lol: :lol: :lol:

Troll » 22 июн 2006, 16:38

да это я порсто так.. темная торона .. от жары проснулась..

Styx » 22 июн 2006, 16:23

Я не могу так поступить...Все по-честному,тем более Мат не косячит, ему от меня респект и уважуха, репу снижать не за что.

Troll » 22 июн 2006, 16:15

[quote="Styx";p="63790"] Жаль только,что Mat'a догнать нереально...[/quote]
Изображение
да запросто Изображение проводится маленькая диверсия и колл-во прлюсиков равно кол-ву минусиков
Mat, ничего личного.. просто зависть.. черная как сажа зависть.. да и ЗЕЛЕННАЯ КАК ЖАБА ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ!!!!!!!


ИзображениеИзображение

Styx » 22 июн 2006, 16:02

Чтоб находится в списке самых уважаемых спецов на главной странице. Жаль только,что Mat'a догнать нереально...

Прохожий » 22 июн 2006, 15:51

Прочитал. Про то что модератор всегда прав- понятно. Про то что могут жестоко покарать - понятно. А зачем мне нужна эта репутация - не понятно. Сейчас наверно меня за флуд забанят навечно, зачем только я регился :?:

Styx » 22 июн 2006, 15:36

Прохожий » 22 июн 2006, 15:06

Прохожий бы зарегистрировался
Ну если Вы настаиваете, то пожалста :D
я б ему за этот совет репутацию поднял
Ловлю на слове. :!: Только объясните тупому, как мне ей пользоваться, на кой ляд она мне сдалась? :?

Styx » 22 июн 2006, 14:41

Прохожий бы зарегистрировался,я б ему за этот совет репутацию поднял. (и еще за несколько). :!:

Хоттабыч » 21 июн 2006, 20:10

Отвоевал у Заказчика еще 7,4 м2. Изображение Помещение котельной теперича будет не 7,4*5 а 7,4*6м и с выходом непосредственно на улицу.

Эх теперь развернемся! Спасибо за советы, о результатах работы Изображение буду докладывать.

Скажите кто нибудь плз, площадь решетки для воздухозабора (1,5м2) можно прибавлять к площади легкосбрасываемых конструкций (окон), а то нехватает Изображение

Styx » 21 июн 2006, 10:56

СП не является официальным документом,если он не принят таковым вашим предприятием.А СНиП для всех обязателен. И Прохожий расшифромал мое "Оригинально"...

Mat » 21 июн 2006, 08:52

[quote="Хоттабыч";p="63542"]Мат, а что криминального с перестановкой ктлов вперед?[/quote]
Наоборот. имел ввиду желательна перестановка котлов вперед
И дверь... я думал та идет наружу...
А нада....

Хоттабыч » 21 июн 2006, 01:29

[quote="Прохожий";p="63589"]Что-то криминальное из подобного рисунка сложно выудить. В глаза бросилось, что нет выхода из котельной на улицу (п.3.10 СНИП II-35-76). Ну а про расположение насосов за котлом товаристч сам поймет, что он не прав, когда монтировать будет. Кроме всего прочего и дымоходы не к чему будет крепить, придется опору какую нибудь химичить. Лично я бы запросил производителя котлов, что не требуется боковое обслуживание, сблокировал бы их вплотную друг к другу, прибвинул бы их к задней стенке, чтобы дымоходы были вплотную к стене, и чуть левее, а на освободившееся справа место повесил бы гребенку. Трубы от котлов удобно подводить, не крутясь, и вообще у меня такая котельная была уже была, мне лень что-то новое придумывать :P[/quote]
Выхода на улицу нет. Скажите, а выход в общий коридор (на общем плане) и соответственно в разгрузочную не прокатит? Длинна котельной меньше 12м. (Интересно как в СП 41-104 п.4.9 одна трактовка в СНиП II-35 п.3.10* другая). Если безусловно надо, то придется делать - вместо одного из окошек. Площади легкосбрасоваемых конструкций тогда нехватит (интересно, а вент решетка тоже входит в плщ ЛСК, или только окошки?) естественной освещенности тоже.
Если делать дымоходы так как Вы предлогаете, то трубы, в плане окажуться в углу кровли - как их потом растяжками с этих сторон крепить? На грунт?
Схемку сейчас сооружаю (размеры кое какой арматуры надо будет уточнить - только завтра - Стикс как в воду глядел)
Спасибо товарищи. Если до нового года отстреляюсь/сдамся - водку будем пъянствовать. Я выпиваю очень мало и редко, исключение - январь месяц - беру отпуск.

Добавлено спустя 2 часа 1 секунду:

Вопрос по пункту 4.5. СП 41-104 1-й абзац:
Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. (?) Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости REI 45 (не менее 0,75 ч), а перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие).

- (?) (в части перекрытий это относится только к пристроенным котельным или ко встроенным - на верхнем этаже тоже?)

Где что можно посмотреть?

У нас:
полы - бетонные ПП пустотки 22см.;
две стены 60см силикатный кирпич - кладка в 2,5 кирпича;
одна стена 40см силикатный кирпич - кладка в 1,5 кирпича;
четвертая стена или перегородка - планируем строить тоже из силикатного кирпича во сколько класть хрен его знает;
потолок (снизу вверх)
- профнастил из оц. железа толщиной 0,75мм
- затем утеплитель - заказчик говорит что минвата, но меня терзают смутные сомнения - похоже что там пены монтажной - море - завтра полезу на кровлю
- затем мягкая кровля рубимастом с обсыпкой, неочевидно по стяжке - завтра посмотрим.