Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Куда девается вода ?

Майкл » 21 сен 2007, 21:59

[quote="инж323";p="15646184"]Объединяться надо "ЗА", а не против.
За высокие показатели в освоении средств? :lol:[/quote]
Это мое любимое.

транзит » 21 сен 2007, 21:31

Тогда предлогаю лозунг.
"Сантехники всех стран объединяйтесь против отделочников и дизанёров", стоп, где-то я уже это или подобное слышал...

Майкл » 21 сен 2007, 21:10

Мы с отделочниками близнецы-братья по жизни.
А лучший "друг" по масштабам воздействия - дизайнер, это он легким движением пальца меняет расположение котельной, бассейна или отметки полов.

транзит » 21 сен 2007, 20:51

Новая тема.
"Лучший друг сантехника-отделочник".

Renegade » 21 сен 2007, 12:47

у нас электрики просверлили вертикальную каналию в стене в 2х местах, кабель протянули и все тип топ, только через пол года обнаружили по запаху.

гpязнуля » 21 сен 2007, 12:36

А я бы все таки начал поиск с проверки расширителя. (давление......)

a-x-e-l-1 » 21 сен 2007, 11:15

[quote="инж323";p="15646112"]У меня фузиотерм на объекте саморезом насквозь прокрутили, так пока не соржавел не текло.[/quote] Везет. У нас телевизионщики просверлили подачу и кабель продернули сквозь нее. Залили два номера в гостинице, пока до третьего этажа поднялись и увидели. Мы им за это кабель по самое не могу отмахнули, хороший кабель-был. :)

транзит » 20 сен 2007, 18:34

[quote="инж323";p="15646097"]Так че?Хороший потолок? Брать стоит или это просто слишком крепко подвесили?
А гвоздики в трубе-надо брать оцинкованные
Да им хоть из нержавейки...

Mr.Smith » 20 сен 2007, 17:26

[quote="инж323";p="15646097"] Брать стоит или это просто слишком крепко подвесили?
[/quote]

Закрепили качественно :) да и материал оказался не из дерьмовых. Растянулся только. Его потом из закладной достали, воду слили, заправили обратно. Потом нагрели... И, О ЧУДО!, он как новенький.

Это не PR кстати. Не факт, что это был именно Барисоль, может что другое :lol:

Mr.Smith » 20 сен 2007, 17:09

[quote="IgorS";p="15646094"]

А подпитка с клапаном ? Или как так не закрыта, а не делает макс давление.
Да и маловато 4 ре ведра....слабоватая подпитка.... :D
[/quote]

Подпитка была с редуктором давления. А из под самореза то не рекой лилось, а ссикало потихоньку. Хватило, чтоб промочить все перекрытие и закапать на Барисольку. Да и стройка еще шла, народу много ходило, как то утром заметили этакую "грушу" на потолке :) вовремя (хрен его знает сколько реально воды Барисоль держит)

IgorS » 20 сен 2007, 16:53

[quote="Mr.Smith";p="15646082"][quote="транзит";p="15646081"] После отделочников гвоздь в полу, в м/п трубе ф20мм сидел пол года и "молчал" весь отопительный период, а весной труба потекла.

Точно такой же был случай (полгода и саморез в 20-ке), простоял весь отопительный сезон а весной, как температура в трубе упала потек. Да как потек..... Этажем ниже был натяжной Барисоль, 4 ведра воды собрал :) . (подпитка, блин, была не закрыта). Барисолю респект!
[/quote][/quote]
А подпитка с клапаном ? Или как так не закрыта, а не делает макс давление.
Да и маловато 4 ре ведра....слабоватая подпитка.... :D

А у меня все медные трубы спрятаны... :cry: как найти, как добраться..... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Mr.Smith » 20 сен 2007, 14:20

[quote="транзит";p="15646081"] После отделочников гвоздь в полу, в м/п трубе ф20мм сидел пол года и "молчал" весь отопительный период, а весной труба потекла. [quote]

Точно такой же был случай (полгода и саморез в 20-ке), простоял весь отопительный сезон а весной, как температура в трубе упала потек. Да как потек..... Этажем ниже был натяжной Барисоль, 4 ведра воды собрал :) . (подпитка, блин, была не закрыта). Барисолю респект!

транзит » 20 сен 2007, 13:56

Вспомнил случай. После отделочников гвоздь в полу, в м/п трубе ф20мм сидел пол года и "молчал" весь отопительный период, а весной труба потекла. Всё ещё впереди.

IgorS » 20 сен 2007, 11:02

Попробую сделать, посоветовали на украинском форуме, так, на холодном котле нагоню до 2.6 давление, потом перекрою подачу обратку на котел и подожду суток двое, после открытия на котел, если стрелка вниз, то течт в трубах, а не в котле...
Так ?

А что такое газовый течеискатель ?

Stroller » 20 сен 2007, 07:34

теоретически, та же проблема может быть с котлом. что бы отследить причину, закройте краны на котле на систему отопления на пару дней. не самое лучшее время для экспериментов, но ещё не зима. а так совершенно правильно сказали: манометры на контуры и отсекать по очереди.
кстати, газовый течеискатель очень быстро находит утечку. даже в стене. но я вам этого не говорил... :)

Майкл » 20 сен 2007, 06:36

Воздухом такие вещи отслеживаются точнее и на холодную.
По контурам, последовательно. Если повезет, по звуку найдете.
Наверняка есть более продвинутые методы (как в холодильной технике).

Mr.Smith » 20 сен 2007, 05:59

Однозначно это утечка. В нормальном котле точно ничего не испаряется. Скорее всего это микроутечка, которая течет/нетечет в зависимости от температурных расширений. (Возможно медь где-то не пропаяна). Майкл прав, микроутечки либо испаряются, либо впитываются в конструкции (и потом высыхают). Надо опрессовывать по новой (Чудес то не бывает).

Майкл » 19 сен 2007, 23:11

Малые протечки в отоплении сложно отследить- вода испаряется сразу у дефекта.
Почему давление не упало в 0? Боюсь Вас расстроить, похоже это связано с температурными деформациями пластика.

Куда девается вода ?

IgorS » 19 сен 2007, 22:14

Хорошего дня.
Имеется система отопления дома 190 м.

Котел Viessmann vitopend200 двухконтурный бездымоходный. Система с медными трубами, стальными радиаторами, теплыми полами.
Трубы проложены в стенах и полах. Выход только для подключения батарей.

Система работает уже год. Проблема в периодичесой подпитке теплоносителя. Где то раз в две недели давление падает на 0.2 - 0.3.
Подпитываю где-то пол литра воды.
Уезжал в отпуск, две недели котел был полностью отключен, падение
0.3.

Вопрос специалистам. Есть ли физическая возможность испарения воды в котле при нагревании или 100 %% где то подтекает ?

Хотя систему испытывали.

И если течет, то почему за две недели отпуска давление не уравнялось, то есть не стало 0 ?

Спасибо.

Вернуться к началу