Прохожий » 24 сен 2007, 14:37
[quote="Хоттабыч";p="15646318"]
Так ли это?
[/quote]
Там в комплекте не только "голова" идет, но и вся электрическая часть, а также датчики про которые чуть ниже. По гидравлике тоже обычно станции с баком идут, арматура там, коллектора, как говорится "все включено" Работа ведь тоже денег стоит, поэтому и дороже, чем голых два насоса.
[quote="Хоттабыч";p="15646318"]
Как я (точнее ПЛК) узнаю что основной насос сломался и надо включиться резервному?
[/quote] Я знаю два варианта:
1. Датчик потока. Конструкции могут быть разные, самый простейший - типа лепестка в трубе, который замыкает и размыкает контакты.
2. Дифференциальный манометр. Настраивается на определенную разность давлений до и после насоса, тоже размыкает и замыкает контакты.
Есть еще один способ, но он не равноценен первым двум. Это если насос снабжен специальным аварийным выводом. Обычно его используют для получения от насоса сигнала о больших токах через статер и его безопасном отключении. Не равноценен, потому что токов может вообще не быть, потому что где то провод перебили. При этом сигнала не переключение на резервный насос не будет, в отличии от первых двух.
[quote="Хоттабыч";p="15646318"]
Так ли это?
[/quote]
Там в комплекте не только "голова" идет, но и вся электрическая часть, а также датчики про которые чуть ниже. По гидравлике тоже обычно станции с баком идут, арматура там, коллектора, как говорится "все включено" Работа ведь тоже денег стоит, поэтому и дороже, чем голых два насоса.
[quote="Хоттабыч";p="15646318"]
Как я (точнее ПЛК) узнаю что основной насос сломался и надо включиться резервному?
[/quote] Я знаю два варианта:
1. Датчик потока. Конструкции могут быть разные, самый простейший - типа лепестка в трубе, который замыкает и размыкает контакты.
2. Дифференциальный манометр. Настраивается на определенную разность давлений до и после насоса, тоже размыкает и замыкает контакты.
Есть еще один способ, но он не равноценен первым двум. Это если насос снабжен специальным аварийным выводом. Обычно его используют для получения от насоса сигнала о больших токах через статер и его безопасном отключении. Не равноценен, потому что токов может вообще не быть, потому что где то провод перебили. При этом сигнала не переключение на резервный насос не будет, в отличии от первых двух.