Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подозрительная схема подкл бойлера от Протерм

Mr.Smith » 01 окт 2007, 08:03

Протерм подразумевает подключение насоса через термостат насоса (он встроен в котел и не дает включаться насосу пока температура в котле не достигнет установленного значения). Когда вода в котле горячая, холодная обратка не так резко "шокирует" котел. Так что схема имеет место жить. Хотя в современных системах с кучей других нагрузок (вентиляция, теплый пол, бассейн и т.д.) ее уже не применишь.

Хоттабыч » 29 сен 2007, 15:58

За те 20-30 мин. - пока нагревается бойлер, теплоноситель в системе отопления просто неуспеет стать холодным настолько, что бы "шокировать", котел. Котлы Медведь - надежная машинка, хотя, как Вы совершенно правильно заметили, как и у любого котла с чугунным теплообменником, резкое понижение температуры обратки может вызвать не только шок, но и смерть от растрескивания теплообменника. Зато чугун мона эксплуатировать с Тграфиком обратки 35гр.С от чего обычный стальной котел гарантированно умрет за год.
Удивительно в этой типовой схеме обвязки от Протерма другое - трехходовой клапан, в нормально-рабочем состоянии (т.е. при отсутствии подаваемого на него напряжения, или в случае поломки, переводится встроенной пружиной в режим нагрева ГВС, а не отопления. И это плохо. Во первых потому, что большую часть зимнего времени (при работе на отопление) он находится под напругой, что, согласитесь, по меньшей мере нелогично, во вторых, сами понимаете, лучше без ГВС остаться зимой, чем без отопления. Это можно решить аппаратными средствами котла, внимательно разобрав принципиальную эл. схему, но, в случае если котел один и нагрузки у Вас только радиаторы и ГВС. Ежели их два и (или) теплый пол присутствует, то ставте гидрострелку.
Тут с этим уже копья ломали, обратите внимание - внутри этой ссылки есть еще одна по этому же вопросу. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&&start=0
Удачи.

Alex_ » 29 сен 2007, 14:40

При прекращении нагрева воды сначала выключается горелка, через три минуты (минимум) останавливается насос бойлера (или переключается трехходовой). Это называется выбег насоса. Вот и все.

Сантехник Ваня » 29 сен 2007, 10:45

Ага, так я и сделаю. Спасибо.
Правда, интересно, почему этого не советует производитель. В инструкции к Медведю нет ни слова о дельтаТ подачи и обратки. Такое впечатление, что они сделаны по секретной технологии и шоков не боятся.

Кузнецов Д А » 29 сен 2007, 10:10

Сантехниги Васи захватывают рынки.
Поставь датчики температуры везде запусти систему и мониторь "шок"
проделай так на 10 объектах и сделай выводы
ответ можно опубликовать здесь

Подозрительная схема подкл бойлера от Протерм

Сантехник Ваня » 29 сен 2007, 09:55

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к котлу, рекомендуется производителем.
С приоритетом ГВС.
Приведенная схема кажется мне весьма подозрительной, т.к. котел будет испытывать тепловой шок в момент перехода из режима ГВС в режим отопления, когда в разогретый котел пойдет остывшая вода из радиаторов. Или я заблуждаюсь?