Убираем

и ставим резервные баки (3шт по 2м3 т.к. 2шт по 3м3 в дверной проем не протиснутся) объемом *1,2 (?) от объема системы который будем заполнять ХВП водой покупаемой у наших тепловых сетей (их станция находится в 2-х км от объекта, а стоит он копейки, качество отменное).

Далее ставим два паралельных подпиточных насоса. Вот два или один - хрен его знает,

т.к. водопровод с давлением более чем на 1кгс/см2, чем макс. давление в системе отопления на объекте присутствует (тогда вроде как мона и один).
Вот пытаюсь определится с необходимой емкостью резервных баков ХВП и с количеством подпиточных насосов - всю нормативку перелопачиваю.

Мля - про паровые котлы прописано все ясно (...там тепло - там чай растет, но мне туда не надо...), а про водогрейные Х.Е.З. полное.
Помогите кто нибудь, а то Хоттабыча разорвуть.

В понедельник, на предварительной встрече с Заказчиком и проектной организацией необходимо будет представить все планируемые изменения.

В среду официал. встреча - под протокол.

До конца недели (скорее до след. понедельника в проект должны быть внесены затребованные мной изменения и - в производство).

Что делать шеф? ШЕФ! Все пропало!!!
В принципе готов (две недели не разгибаясь) вот только с объемом емкостей и кол подпиточных насосов неясно, а заниматься "гипердиагностикой" как говорят медики - не могу, ну не могу и все тут!
А дальше, по ходу приемки проекта в производство, (после ТМ) мы автоматикой займемся

(её вообще всю под корень рубить придется - сплошные релюшки и исполнялки прямого действия - дорого как чугунный мост и совершенно бестолково).
Помогайте товарищи, пожалуйста, энто мой первый поднадзорный объект такой мощности (без малого 1МВт) - я его почти три года выхаживал.

Оч. хочется сделать его образцово показательным и при этом без лишней копейки ненужных затрат.

Глубоко убежден, что именно в этом и заключается искуство инженера. Но при этом, что бы все работало - "как часы" - безопасно, в оптимальных гидравлических режимах, погодозависимая автоматика, удаленнае сигнализация, контроль и управление (помимо щита+компа у охранника - СМС на мой служебный мобильный+комп у дежурного инженера у нас в офисе), режим дежурного отопления в ночное время. Короче как положено на СОКе!!!

Убираем [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/0/target.gif[/img] и ставим резервные баки (3шт по 2м3 т.к. 2шт по 3м3 в дверной проем не протиснутся) объемом *1,2 (?) от объема системы который будем заполнять ХВП водой покупаемой у наших тепловых сетей (их станция находится в 2-х км от объекта, а стоит он копейки, качество отменное). [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/0/bulbool.gif[/img] Далее ставим два паралельных подпиточных насоса. Вот два или один - хрен его знает, [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/upset.gif[/img] т.к. водопровод с давлением более чем на 1кгс/см2, чем макс. давление в системе отопления на объекте присутствует (тогда вроде как мона и один).
[color=red]Вот пытаюсь определится с необходимой емкостью резервных баков ХВП и с количеством подпиточных насосов [/color]- всю нормативку перелопачиваю. [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/l0/redeyes.gif[/img] Мля - про паровые котлы прописано все ясно (...там тепло - там чай растет, но мне туда не надо...), а про водогрейные Х.Е.З. полное.
[color=red]Помогите кто нибудь, а то Хоттабыча разорвуть[/color]. [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/help.gif[/img] В понедельник, на предварительной встрече с Заказчиком и проектной организацией необходимо будет представить все планируемые изменения.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/read.gif[/img] В среду официал. встреча - под протокол.[img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/j0/writer.gif[/img] До конца недели (скорее до след. понедельника в проект должны быть внесены затребованные мной изменения и - в производство).[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/moil.gif[/img]
Что делать шеф? ШЕФ! Все пропало!!! :shock:
В принципе готов (две недели не разгибаясь) вот только с объемом емкостей и кол подпиточных насосов неясно, а заниматься "гипердиагностикой" как говорят медики - не могу, ну не могу и все тут!
А дальше, по ходу приемки проекта в производство, (после ТМ) мы автоматикой займемся [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/butcher.gif[/img] (её вообще всю под корень рубить придется - сплошные релюшки и исполнялки прямого действия - дорого как чугунный мост и совершенно бестолково).
Помогайте товарищи, пожалуйста, энто мой первый поднадзорный объект такой мощности (без малого 1МВт) - я его почти три года выхаживал. [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/bird.gif[/img]
Оч. хочется сделать его образцово показательным и при этом без лишней копейки ненужных затрат. [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/k/squeeze.gif[/img] Глубоко убежден, что именно в этом и заключается искуство инженера. Но при этом, что бы все работало - "как часы" - безопасно, в оптимальных гидравлических режимах, погодозависимая автоматика, удаленнае сигнализация, контроль и управление (помимо щита+компа у охранника - СМС на мой служебный мобильный+комп у дежурного инженера у нас в офисе), режим дежурного отопления в ночное время. Короче как положено на СОКе!!! :D