Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Мембранник на подпитке

Al » 05 окт 2007, 12:31

[quote="Хоттабыч";p="15647234"]
Ну какие там гидроудары? [/quote]
Нехилые могут быть при включении)) Насос какой производительности?

Хоттабыч » 05 окт 2007, 01:02

[quote="Konst";p="15647239"]А кто требует?[/quote]
Художники нарисовали, а почему - сами, скорее всего, толком ответить не смогут. Вопросы и пожелания по проекту я уже накидал.

Прохожий » 04 окт 2007, 12:15

При открытии - не будет, там система большая, возможно и расширительные баки стоят. Гидроудары от насоса будут именно на участке от насоса до этого клапана, когда он будет закрыт. Согласен, тема не критическая, особенно, если этот участок очень короткий, я просто написал версию, зачем вообще там расширительный бак нужен. В нормативах ты это не найдешь.
По поводу 180 л - спроси у тех, кто советует такую емкость.

Konst » 04 окт 2007, 12:11

А кто требует?

Хоттабыч » 04 окт 2007, 11:27

В том то и дело, млин, что 180. :evil:
Ну какие там гидроудары? Не тот случай. А при открытиии ЭМ клапана, что не будет гидроудара - это же не задвижка с электроприводом.

Al » 04 окт 2007, 09:23

Наверно 18 литров? Мне всё больше УПП и частотники стали нравится.

Прохожий » 04 окт 2007, 08:32

Гидроудары при включении

Добавлено спустя 49 секунд:

Но 180 л - это конечно, лишнее

Мембранник на подпитке

Хоттабыч » 04 окт 2007, 08:25

Други подскажите зачем на линии подпитки автономной системы отопления 1Мвт, (сразу после подпиточных насосов) устанавливать мембранный напорный гидробак V 180 литров?
Расширяться там, прямо скажем, нечему.
Уменьшение частоты включений мотора подпиточного насоса? Тоже сомнительно - т.к. мы имеем не систему водоразбора, а систему подпитки (опустилось давление в системе до 2,5 - подкачиваем до 3,5 (макс. 4), о каких частых включениях тут может идти речь?
Нафига козе баян?