Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Управление агрегатами воздушного отопления

Mr.Smith » 11 окт 2007, 10:48

[quote="Konst";p="15647898"]На агрегатах воздушного отопления, в том чиле и везовских, переключение между номинальным режимом работы и экономичным режимом работы в нерабочее время осущетсвляетс путем тупого включения/выключения встроенного в агрегат вентилятора.[/quote]
Мы не ищем легких путей! :D . Но идея все равно хорошая! :D

Илья » 11 окт 2007, 09:28

Если датчики температуры помещения 2 штуки, уставка на +5 град, то защита от замерзания зачем? Вода пока не при +5 замерзает.

Konst » 11 окт 2007, 09:20

На агрегатах воздушного отопления, в том чиле и везовских, переключение между номинальным режимом работы и экономичным режимом работы в нерабочее время осущетсвляетс путем тупого включения/выключения встроенного в агрегат вентилятора.

Кузнецов Д А » 10 окт 2007, 22:13

Если помещение одно, то можно так как рассказал, т.е с одним узлом
Защиту от замерзания я бы тоже сделал, сходу не скажу как, думать надо

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

как вариант, датчик на общей обратке + DBTF на каждом калорифере, отключающем вентилятор

Управление агрегатами воздушного отопления

Giedi Prime » 10 окт 2007, 21:55

Доброго времени суток!
Коллеги, расписываю ситуацию:
Большое помещение СТО, по техусловиям будут ставиться только агрегаты воздушного отопления. Финтиперцовая красота и распальцовка нам особо никчему - не тот объект. Поэтому решил применить везовские АВО.
Вобщем 5 агрегатов в одном большом помещении. В задании тепломеханикам на нагрузки я заказал отдельный патрубок на эту систему и выполнить снижение тепловой нагрузки в нерабочее время.
И стал рассуждать: тепломеханики ставят 3-ходовой в котельной на этот патрубок таким образом, чтобы в нерабочее время деражалсь внутренняя температура +5 (от пары датчиков в помещении). Этими же датчикам и будет контролироваться температура в рабочее время, т.е. поддерживаться +16. Ну и датчик наружной температуры для управления котлами тоже будет.
Так вот, исходя из вышесказанного выходит, что мне достаточно возле каждого агрегата поставить только запорные и балансировочные вентили да воздуховыпускники. Т.е. общий узел управления всеми 5 агрегатами расположенный в котельной и создаваемый ТМщиками выполняет и регулировочную функцию на обычном режиме и функцию снижения температуры воды в нерабочее время. И как это хозяйство увязать с защитой от замораживания и нужна ли она вообще.
Или все-же нужно ставить возле каждого агрегата и в котельной узлы обвязки? Или просто возле каждого агрегата ставить свой узел, и не ставить 1 общий?
Что-то я запутался.