неисправность baxi eco 240i -как устранить?-

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: неисправность baxi eco 240i -как устранить?-

sergey 73 » 08 ноя 2007, 00:58

[quote="vad01";p="15650106"]но трехходовик отсекает при вкл ГВС СО от котла. Даже если он пропускает, может ли трехходовик нарушить режим работы котла?[/quote]ДА МОЖЕТ, ЧИСТИ ТРЁХХОДОВИК !!!!!!!!!!!!!!!

a-x-e-l-1 » 07 ноя 2007, 22:00

Была подобная проблема. ГВС в норме, а на отоплении такая же "цензура", как у Вас. Дело оказалось в забитой трубе обратки перед грязевиком. Стружка от трубы приплыла, да не одна. И, "цензура" такая, до грзевика не доплыла 10см, а мы ее 2 дня искали. Посмотри грязевик и проверь циркуляцию по системе, просто, как вариант.

sergey 73 » 06 ноя 2007, 21:33

Трехходовик

Вадяныч » 15 окт 2007, 23:28

На том же сайте в разделе котлов, снятых с производства. Котлы эти не очень старые , продавались где-то до 2001 года, их в снг многие тысячи

Lavrishin » 15 окт 2007, 00:22

По моим мануалам там применен обычный датчик протока. Если можно - прошу ссылку на документацию этих моделей. Может быть я не уследил что-то новое. Модель IDRA 20-24 не вижу даже на их родном сайте.

Вадяныч » 14 окт 2007, 23:07

BERETTA MINUTE CAP,IDRA 20-24

Lavrishin » 14 окт 2007, 21:59

[quote="Вадяныч";p="15648238"]Если бы это была беретта-я бы точно сказал, что вышел из строя микровыключатель гвс ...[/quote]Хотелось бы уточнить в какой именно модели BERETTA применен микровыключатель гвс. В их оборудовании я подобных устройств в управлении ГВС(по серости своей) еще не встречал. Поделитесь опытом - в какой именно модели это устройство можно увидеть?

Вадяныч » 14 окт 2007, 21:02

Если бы это была беретта-я бы точно сказал, что вышел из строя микровыключатель гвс и котел думает, что постоянно греет горячую воду, поэтому и включается каждые несколько секунд, а не держит паузу после набора температуры , как в режиме отопления

Lavrishin » 13 окт 2007, 12:00

[quote="vad01";p="15648160"]А кто знает, перепрошивается ли плата eco 240? Ремонтопригодна ли эта плата?[/quote]Плата ремонтопригодна. Процессор не перепрошивается - нет возможности считать программу.

гpязнуля » 13 окт 2007, 09:27

Посмотри на 19 странице про перемычки написано, задержка 3мин и 10 секунд.
Можно еще уменьшить мощность котла в режиме отопления, дольше греть будет.
Второй файл логика работы.

Lavrishin » 13 окт 2007, 08:45

[quote="Egor111";p="15648145"]...Кател-Baxi 240i[/quote]Модель котла желательно все-таки указывать. Обычно индикация неисправностей соответствует нижеприведенной.

Egor111 » 12 окт 2007, 23:57

Не запускаеться кател, моргает лампочка температуры 60. Какую неисправность показывает компьютер катла и как её устранить?
Кател-Baxi 240i

гpязнуля » 12 окт 2007, 10:17

Логика работы есть в сети. Яндекс-"Звезда котора греет" находите родную ссылку-каталог-свой котелок.
А впечатления что проблемка с насосом, открутите гаечку и проверьте крутится ли ротор.

Lavrishin » 12 окт 2007, 08:45

[quote="vad01";p="15647955"]...Искал логику работы котелка, увы не нашел. Интересно все таки как влияет накипь на нарушение паузы 3 мин?...[/quote]Проверьте состояние резистора во времязадающей цепи(должен быть 10 кОм). Подключен к контроллеру параллельно перемычке. Если отключения задержки выполняли без выключения котла из сети, то могли кончить прошивку контроллера.

Mr.Smith » 11 окт 2007, 14:13

У меня в практике таких случаев было два. В первом случае из теплообменника стока срани вымыли, что даже я офигел. (ну там правда был антифриз и грязевик перед котлом стоял на вертикальном участке, да так, что грязь задерживал, поток тормозил, а почистить не могли, т.к. при остановке насоса грязь падала вниз и оставалась в трубе).
Во втором случае так и не выличили, потому что система была маленькая (по нагрузке) и с очень малой инерцией (металлопластик и алюминьки, которые махом нагреваются и махом остывают, т.е. прогрев был быстрый). Про перемычку на выбеге насоса сейчас не помню как там было, а вот про работу горелки помню отлично - не модулируемая горелка - это засада! Вобщем, покупая москвич, не ждите комфорта, как в мерседесе!

P.S. Обе системы монтировал не я!

Re: неисправность baxi eco 240i -как устранить?-

Mr.Smith » 11 окт 2007, 07:11

[quote="vad01";p="15647808"]Котелок отработав 3 года без внешнего вмешательства [/quote]

Вот это была ключевая фраза! Пора удалять накипь в теплообменнике (шум в нем - прямое свидетельство местного перегрева).
Я конечно не исключаю другие неисправности (насос, плата, датчики например), но в ПЕРВУЮ очередь промыл бы теплообменник. (3 года все таки).

Lavrishin » 10 окт 2007, 23:49

Понял. Все еще раз проверю и свяжусь.

Lavrishin » 10 окт 2007, 22:17

Кто-то отключил 2 мин. задержку между включениями горелки в отопительном режиме? Если "да", то просто не понимали для чего она нужна. Датчики температуры проверить легко и просто. Модулированный режим работы горелки, скорее всего, никто не регулировал. Отсюда и некорректность работы. При слабой циркуляции датчик сразу остывать не может. Покажи свой еmail или найди меня в magent. Быстрее решим проблему.

Lavrishin » 10 окт 2007, 21:44

Скорее всего в режиме отопления при повышении температуры теплоносителя пламя не уменьшается, а увеличивается. В этом же режиме после получения горячей бытовой воды первый цикл отработки отопления происходит правильно, а все последующие - нет (с возрастанием пламени при росте температуры теплоносителя). Если все происходит так, как я написал - сообщи.

шидол » 10 окт 2007, 18:46

насос проверяли?

Вернуться к началу