Студент » 27 окт 2007, 13:29
[quote="Майкл";p="15649214"]
Если такой большой ТА, нельзя ли часть его использовать как демпферную емкость? Т.е. не доливаем его до верха, оставляя литров 300 воздуха на расширение? Никто такое не видел, не считал?
Естественно, для закрытой системы.
[/quote]
Вроде лет 50 назад когда мембранных небыло что похожее делали: кусок трубы 150мм загибали и заваривали наглухо, оставшийся в загнутом наверх конце трубы воздух играл роль демпфера...
недостатки: короззия самой трубы или бака в котором воздух, а точнее не воздух, а смесь воздуха и водяного пара
Корозия стали в присутствии водяного пара идет в разы быстрее чем на воздухе, а если учесть что температура насышенного водяного пара будет градусов под 80, то корозия будет еще быстрее, тут уже не в разы, а в десятки раз....
Ну и еще один недостаток: удалить растворенный кислород из воды (что бывает в правильно спроектированной закрытой системе) невозможно, значит корозия труб и отопительных приборов, а также котла, будет идти быстрее. Срок службы систем открытых и закрытых систем по-моему надо сравнивать при одинаковых конструктивных решенях, что нереально в жизни, так как открытые системы в подавляющем числе случаев рассчитаны на ЕЦ, и следовательно применяются большие диаметры труб с бОльшей толщиной стенки чем в случае применения малых диаметров труб при ИЦ. БОльшая толщина стенки труб, при бОльшей скорости корозии в открых системах, примерно уравнивает срок обеих систем службы.
Сравните, например, срок службы трубы при паровом отоплении (особенно конденсатопроводов) и трубы в водяном отоплении: при одинаковых диаметрах, корозия первых быстрее выводит систему из строя
[quote="Майкл";p="15649214"]
Если такой большой ТА, нельзя ли часть его использовать как демпферную емкость? Т.е. не доливаем его до верха, оставляя литров 300 воздуха на расширение? Никто такое не видел, не считал?
Естественно, для закрытой системы.
[/quote]
Вроде лет 50 назад когда мембранных небыло что похожее делали: кусок трубы 150мм загибали и заваривали наглухо, оставшийся в загнутом наверх конце трубы воздух играл роль демпфера...
недостатки: короззия самой трубы или бака в котором воздух, а точнее не воздух, а смесь воздуха и водяного пара
Корозия стали в присутствии водяного пара идет в разы быстрее чем на воздухе, а если учесть что температура насышенного водяного пара будет градусов под 80, то корозия будет еще быстрее, тут уже не в разы, а в десятки раз....
Ну и еще один недостаток: удалить растворенный кислород из воды (что бывает в правильно спроектированной закрытой системе) невозможно, значит корозия труб и отопительных приборов, а также котла, будет идти быстрее. Срок службы систем открытых и закрытых систем по-моему надо сравнивать при одинаковых конструктивных решенях, что нереально в жизни, так как открытые системы в подавляющем числе случаев рассчитаны на ЕЦ, и следовательно применяются большие диаметры труб с бОльшей толщиной стенки чем в случае применения малых диаметров труб при ИЦ. БОльшая толщина стенки труб, при бОльшей скорости корозии в открых системах, примерно уравнивает срок обеих систем службы.
Сравните, например, срок службы трубы при паровом отоплении (особенно конденсатопроводов) и трубы в водяном отоплении: при одинаковых диаметрах, корозия первых быстрее выводит систему из строя