Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Экономическая целесообразность

LEX » 02 ноя 2007, 13:22

[quote="Mr.Smith";p="15649718"]
А нагреваемая водичка при этом последовательно или параллельно?
[/quote]
Параллельно через петлю Тихельмана (вроде так пишется...или Тихельманна... :oops: )

Mr.Smith » 02 ноя 2007, 12:43

[quote="LEX";p="15649703"]
Я сам на одном из объектов вместо одного бойлера на 1000л со змеевиком на 98 кВт воткнул три по 300л со змеевиками на 72 кВт.
Именно по причине возможной работы на проток...
Теперь вот с волнением жду пусконаладки.. :cry:[/quote]
А нагреваемая водичка при этом последовательно или параллельно?

LEX » 02 ноя 2007, 10:57

Ставь, Леха, бойлеры... :mrgreen:
А заказчику объясни, что если он пожалеет денег, то в его гостиницу никто не поедет. :mrgreen:

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

И бойлеры с двойными змеевиками (то есть с увеличенной мощностью). Они лучше отработают как проточники...
Хотя, что эт я тебе азбуку читаю...Сам все знаешь.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

Я сам на одном из объектов вместо одного бойлера на 1000л со змеевиком на 98 кВт воткнул три по 300л со змеевиками на 72 кВт.
Именно по причине возможной работы на проток...
Теперь вот с волнением жду пусконаладки.. :cry:

sergey 73 » 01 ноя 2007, 22:21

ИМХО только бойлеры с рециркуляцией.

К.П.Д. » 01 ноя 2007, 21:58

Хот лайн.

a-x-e-l-1 » 01 ноя 2007, 21:29

Это какой бойлер на 500л стоит 30т.р? :(

К.П.Д. » 01 ноя 2007, 21:27

Два котла, два бойлера по 500л, к каждому бойлеру два напольных водонагревателя по 300л, в качестве теплоак-ра. Каждую тройку на отдельный стояк, рециркуляция, смесители.
Диаметр бойлера 700мм, водогрейки 650, высота до двух метров, пролезет везде.
Бойлер 30т.руб, водогрейка 17т.руб.
Итого 128т.руб - экономическая целесообразность. :wiseman:

a-x-e-l-1 » 01 ноя 2007, 20:44

Звезд не знаю скоко. Просто набор номеров, вентиляция через форточку.

Konst » 31 окт 2007, 19:43

Норма расхода горячей воды на человека в час по СНиП 2.04.01:
гостиницы с душевыми в номерах - 12 литров/час на чел.
гостиницы с ванными в номерах - 16 литров/час на чел.

a-x-e-l-1 » 31 окт 2007, 17:05

GuTherm, ВКР, респект и уважуха. Просто большое, человеческое-БЛАГОДАРЮ.

BKP » 31 окт 2007, 15:38

Жесткость не помню, но жесткая. Если ставить теплообменники - умягчать обязательно. Если бойлер - можно обойтись и так. Кстати, если решишь ставить бойлер, то систему обезжелезивания ставь с аэрационной колонной и без маргонцовки для регенерации. В противном случае вонять будет. В любом случае закажи для бойлеров активный анод в замен магниевого.

GuTherm » 31 окт 2007, 14:28

[quote="a-x-e-l-1";p="15649498"] ...какие нагрузки на ГВС у тебя обычно выплывают...[/quote]
Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления:
Гостиница 100 челов - 220,8кВт
Мотель, пансионат 100 челов - 194,9кВт
Санаторий, дом отдыха 100 челов - 138,2кВт

Тепловой поток в течение среднего часа:
Гостиница 100 челов - 33,6кВт
Мотель, пансионат 100 челов - 24,0кВт
Санаторий, дом отдыха 100 челов - 41,3кВт

Гостинницы указаны с одной звездой, а вот еси их 3 тада - 308,2кВт
Правда я предположил, что тварей по паре.
Ну вощем если точнее хоцца, то данныеб желательноб :D

a-x-e-l-1 » 31 окт 2007, 13:45

[quote="BKP";p="15649520"]В дмитровском р-не количество железа (общего) от 3 до 7 мг/л.[/quote] Про железо ясно. Умягчение надо делать? Жесткость не подскажешь? Хотя бы примерно. Ну и вообще твое мнение по поводу комплектации водоподготовки.

BKP » 31 окт 2007, 12:49

В дмитровском р-не количество железа (общего) от 3 до 7 мг/л.

a-x-e-l-1 » 31 окт 2007, 10:06

Какой дурак насчитал 150кВт на ГВС не знаю, эта цифирь и меня смутила. У них сейчас на 21 номер заряжен 125кВт теплообменник. Не знаю справится или нет, котельную я запустил, но еще идет стройка и расхода воды нет. Кстати о воде, коллеги из Москвы и окрестностей, какая водичка в Дмитровском районе? Какую водоподготовку заряжать надо? То,что железа там валом знаю, вода из скважины, через сутки становится рыжая, как голова Джулии Робертс и еще хлопья какие то выпадают. Воду отвезли на анализ, но в течении недели, что я там был, результата так и не дождались. Может кто уже знает, уже пересекался? Глубина скважины 140м, зеркало на 80-85м примерно.Залили систему из скважины, заку не втерпеж, а я теперь сижу в Магнитке и потею за котлы. GuTherm, если не трудно, подскажи, какие нагрузки на ГВС у тебя обычно выплывают. Я не проектировщик, но то, что им насчитали меня очень смущает. :( Кузнецов, спасибо, думал о таком варианте, представляется, по большому счету, самым оптимальным, если не добавят мощности на ГВС.Вентиляция не заложена, но зато будет бассейн на улице, а зак не знает будет ли он подогреваться. Вот такая байда. :evil: :)

BKP » 30 окт 2007, 21:07

Согласен с вышесказаным, надо думать не о том, какое оборудование подобрать (сейчас), а о том, какой дурак насчитал 150 кВт на ГВС. Это что? из 50-и номеров только 6 будут заселяться? Что-то мне подсказывает, что коэффициент одновременности в гостинице поболе будет. А если хотите решить вопрос от противного, т.е. от мощности - тогда и думать нечего - только накопители!

GuTherm » 30 окт 2007, 18:45

Чот у мя сихда в гастинницах не децкие нагрузки ГВС, а тут как-то :?
[quote="инж323";p="15649359"]...С ГВС- а 150 это Qгв. ср.час. или Qгв. макс.?Аккумулирующие баки надобно на пики, а бойлеры на КУ гв. ср.час.[/quote]Согласен!

Кузнецов Д А » 29 окт 2007, 19:01

[quote="Alex_";p="15649312"]
Бойлер+теплообменник.
[/quote]

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

только не бойлер, а просто бочка, у виссмана около 70-80 тр стоит на 500 литров

Alex_ » 29 окт 2007, 11:44

Бойлер+теплообменник.

Konst » 29 окт 2007, 09:32

Два бойлера в параллель типа ACV Smart 800 или аналогичные.
Для каждого бойлера свой греющий насос.