Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: увеличить ресурс настенника?

sergey 73 » 03 ноя 2007, 00:26

[quote="Вадяныч";p="15649775"]Вас послушать, ребята, так если еще и посуду мыть, то каждую субботу надо новый клапан покупать.Кто-то из вас перегрелся...[/quote]Наверное я, каюсь, указанно "минимальная наработка на отказ не менее 10000 циклов"

Вадяныч » 03 ноя 2007, 00:06

Вас послушать, ребята, так если еще и посуду мыть, то каждую субботу надо новый клапан покупать.Кто-то из вас перегрелся...

sergey 73 » 02 ноя 2007, 23:04

[quote="jet1200";p="15649766"]Да печальная перспектива- в 10 минут срабатывает 2 раза(вкл-выкл)- в час-12 раз, в день-288, в месяц-8640, за 7 месяцев-60480. Клапана хватит увы на один месяц в режиме отопления. :shock: :cool:[/quote]Ну не два раза а один (вкл и выкл один цикл) уже два месяца получилось :mrgreen: Плюс котёл ещё наверное невошёл в т.н "режим" я подсчитывал примерно сезонов 5-6 и получается при работе в диапазоне от минимальной до максимальной мощности, а если теплопотери помещения меньше минимальной мощности котла спасет только комнатній термостат.

sergey 73 » 02 ноя 2007, 22:18

Следует также учитывать то, что у большинства настенников без предварительного приготовления метано-воздушной смеси КПД на малом пламени резко падает, отсюда следует что термостат не такая уж плохая штука, особенно при нынешних ценах на газ. У современных газовых клапанов примерная наработка на отказ 10000 срабатываний, я думаю посчитав число срабатываний за 3 часа можно грубо прикинуть через сколько клапан выйдет из строя.

Вадяныч » 02 ноя 2007, 21:22

Если ОЧЕНЬ нужно :D - можно заглушить половину сопел-но симметрично и по краям, если розжиг идет не с краю, а от середины горелки , и порадоваться 4 кВт. Но и горячей воды будет пропорционально меньше. А иначе просто будет проскок пламени-то есть газ будет гореть между соплом и горелкой.

Вадяныч » 02 ноя 2007, 20:25

Температура в системе не по книжке ставится , а так , чтобы ее гарантированно хватало при любых погодных условиях.То есть задал на термостате комнатную-и забыл. И если система и радиаторы позволяют при ЛЮБОМ морозе обходиться температурами до 60 градусов- никакой накипи в котле не будет

a-x-e-l-1 » 02 ноя 2007, 19:49

[quote="LEX";p="15649696"].
Тогда и мощность на ГВС естественно снизится..
Гы... :mrgreen:[/quote] Та нее, ГВС не пострадает, при грамотной настройке. На газовом блоке настраиваются макс и мин предел работы котла и ГВС работает в этих пределах, а мощность отопления настраивается "электрикой" внутри этих пределов. Таран правильно написал, даже если механически задушить котелок и посадить пламя на горелку ни чего хорошего из этого не выйдет. :?

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

[quote="Вадяныч";p="15649741"]Ребята , успокойтесь :D Кто вас научил, что отсутствие тактования , как вы его называете, увеличивает ресурс котла :D :?: Ресурс продлевает регулярное обслуживание, отсутствие утечек из системы и режим работы, исключющий работу на температурах выше 60-70 градусов. А газового клапана хватает на срок жизни котла при любом раскладе[/quote] :DRINK: :DRINK: :DRINK:

Вадяныч » 02 ноя 2007, 19:34

Ребята , успокойтесь :D Кто вас научил, что отсутствие тактования , как вы его называете, увеличивает ресурс котла :D :?: Ресурс продлевает регулярное обслуживание, отсутствие утечек из системы и режим работы, исключющий работу на температурах выше 60-70 градусов. А газового клапана хватает на срок жизни котла при любом раскладе

taran » 02 ноя 2007, 14:27

[quote="Lavrishin";p="15649725"]... я бы уменьшил min мощность отопления примерно до 4.5 кВт ...[/quote]
Теоритически , то оно так, а практически?
Как будет работать контроль пламени?
И непрогорит ли горелка, если положить на неё пламя?

Lavrishin » 02 ноя 2007, 13:45

[quote="sn1111";p="15649722"]На Baxi Main мин.мощность на отопление 9.3 кВт , она настраивается ,причем мощность на ГВС остается такой же , в комплексе с комнатным термостатом все должно быть нормально .[/quote]С комнатным термостатом все будет нормально, только я бы уменьшил min мощность отопления примерно до 4.5 кВт - перестанет тактовать до разогрева помещения( до срабатывания комнатного термостата).

Mr.Smith » 02 ноя 2007, 12:38

[quote="jet1200";p="15649713"]А в чем недостаток буферной емкости на обратке? Почему расход газа вырастет?[/quote]

Недостатока два - стоит денег и занимает место :) (ИМХО)

Когда то давно именно так и вышел из положения (настенник не разогревал очень маленькую систему "настенник-калорифер на приточке". Быстро нагревался и отключался, далее выбег насоса 2 минуты. Убрали выбег стал "тактовать", вернули выбег и последовательно на подаче поставили водонагреватель на 50л, как раз хватило компенсировать 2-х минутный выбег и сбалансировать нагрев и остывание). Про форум тогда и понятия не имел, сам додумался :) .

P.S. Расход газа не вырастет (увеличится объем системы, а не мощность)

LEX » 02 ноя 2007, 11:08

Проще - да..
Но, во-первых мы не ищем легких путей :mrgreen:
Во-вторых - будут большие колебания температуры приборов отопления - то слишком горячие, то слишком холодные..Вдруг клиент будет нервничать?

Re: увеличить ресурс настенника?

Lavrishin » 02 ноя 2007, 10:48

[quote="jet1200";p="15649691"]На СО в работает двухконтурный котел большей чем СО мощности....[/quote]Укажите точно модель котла и площадь отапливаемого помещения. Порядок настройки котлов не всегда одинаковый. Уменьшение min мощности на газовом клапане на приготовление ГВС не повлияет, а лишь выровняет работу котла в режиме отопления и позволит получать горячую воду не перегретой. Нужно точно знать модель котла, прежде, чем регулировать газовый клапан - может быть можно отрегулировать котел программно.

LEX » 02 ноя 2007, 10:42

Позовите грамотных ребят с соответствующим инструментом и пусть покрутят газовый редуктор. В настенниках как правило стоят SIT 845 Sigma c полной модуляцией..
Вот так в нем можно настроить максимальное и минимальное выходное давление, снизив тем самым максимальную и минимальную (ну тут есть естественно лимит, дабы не потухло..) мощность. Модуляция будет происходить между этими двумя величинами...
Правда, если котел намного превосходит мощность СО, тогда это тоже может не прокатить....
А так этот метод помогает... :cool:

Добавлено спустя 40 секунд:

Ах, да...
Тогда и мощность на ГВС естественно снизится..
Гы... :mrgreen:

Alekz » 02 ноя 2007, 10:34

Комнатный термостат конечно хорошо, но бывает оччень сложно и муторно искать правильную точку его размещения. Можно конечно позвать грамотных ребят и уменьшить мощность на отоплении, но скорее всего тактовка останется. Установка дополнительной емкости скорее всего приведет к увеличению расхода газа, так что тоже сомнительное решение. А может просто оставить все как есть?