Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС

sergey 73 » 05 ноя 2007, 21:01

Ну вот все и решилось.

Re: Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС

aurel » 05 ноя 2007, 20:30

[quote="taran";p="15649955"]
60*С - для руки высокая температура - неудержиш.
Погоняй через котел холодную воду, подай 220 В напрямую на насос или просто перекрой газ. И попробуй тогда корпус насоса, все станет ясно.[/quote]Кароче сегодня выставил самую маленкую температуру и дал насосу поработать час.После этого температура насоса была чуть-чуть выше теплоносителя-в итоге думаю это нормально /спасибо/. :D

sergey 73 » 05 ноя 2007, 19:53

из-за того, что работает, как воздухосборник,
Так там же на насосе стоит сепаратор воздуха

Re: Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС

taran » 05 ноя 2007, 12:35

[quote="aurel";p="15649886"]температура в системе 40-60*...[/quote]
60*С - для руки высокая температура - неудержиш.
Погоняй через котел холодную воду, подай 220 В напрямую на насос или просто перекрой газ. И попробуй тогда корпус насоса, все станет ясно.

транзит » 05 ноя 2007, 10:52

Может быть насос постоянно воздушится, из-за того, что работает, как воздухосборник, т.е. расположен на П-образном участке или ещё чего-нибудь такого, как и где он висит. [quote="aurel";p="15649886"]
[quote="taran";p="15649883"]
температура в системе 40-60* .
При 40-60*С трудно долго руку удержать :shock:

sergey 73 » 05 ноя 2007, 08:38

[quote="mig";p="15649915"]Чет сомневаюсь, что причина в перенапряге. Чтобы превратить нормальный насос в тэн 250 вольт маловато будет :D[/quote] А в моей практике горело пару штук от перенапряга, а тем более если напряжение ненормальное то есть риск его бросков, а АРС в любом случае не помешает,Квазары очень критичны к напряжению.

mig » 04 ноя 2007, 23:21

Чет сомневаюсь, что причина в перенапряге. Чтобы превратить нормальный насос в тэн 250 вольт маловато будет :D

sergey 73 » 04 ноя 2007, 23:10

Конечно в этом может быть причина 99%, лучше не звонить электрикам, а пойти и купить нормализатор напряжения, я например всегда использую APC 1200, иначе рискуете кроме насоса потерять и плату. http://www.apc.com/resource/include/tec ... et=3945,4c

Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС

aurel » 04 ноя 2007, 22:48

[quote="mig";p="15649907"]Насосу капец, меняйте. Аналогичная ситуация была у меня этой осенью. Пригласили отопление посмотреть, не работает. Смотрю котёл нормальный, насос работает (только горячий больно), теплоноситель по трубе еле еле, до первых радиаторов доходит, дальше нет. Думал воздух где то, все спустил по паре раз, эффекта ноль. Выключил котёл, сел думать, смотрю трубы холодные а насос горячий :shock: . гайку открутил, водички стравил,не помогло. Решил насос заменить, о чудо всё стало ОК!
Все батареи греют, температура насоса равна температуре теплоносителя. Наверное замкнуло внутри обмотку, ток потребления проверьте и сравните с паспортом.[/quote] Моя ситуация немного другая .Насос работает нормально все батареи теплые -пока не думаю менять насос.Утром померил напряжение в сети было 250в а вечером 242в -наверно это и есть причина если да подскажите-буду звонить электрикам.

sergey 73 » 04 ноя 2007, 22:01

Да кстати, а СО отопления работает нормально? Попробуйте открутить винт развоздушки и отверткой проверьте не заблокирован ли вал насоса, должен легко крутится.

mig » 04 ноя 2007, 21:14

Насосу капец, меняйте. Аналогичная ситуация была у меня этой осенью. Пригласили отопление посмотреть, не работает. Смотрю котёл нормальный, насос работает (только горячий больно), теплоноситель по трубе еле еле, до первых радиаторов доходит, дальше нет. Думал воздух где то, все спустил по паре раз, эффекта ноль. Выключил котёл, сел думать, смотрю трубы холодные а насос горячий :shock: . гайку открутил, водички стравил,не помогло. Решил насос заменить, о чудо всё стало ОК!
Все батареи греют, температура насоса равна температуре теплоносителя. Наверное замкнуло внутри обмотку, ток потребления проверьте и сравните с паспортом.

Re: Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС

aurel » 04 ноя 2007, 13:46

[quote="taran";p="15649883"]
Насос имеет температуру теплоносителя. Какая у вас температура на котле?[/quote]температура в системе 40-60* .ГРЕЕТСЯ насос от того что работает .Может по пути циркуляции есть какоето препятствие[я не знаю каков принцип работы таких насосов]

Re: Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС

taran » 04 ноя 2007, 12:27

[quote="aurel";p="15649842"]...ЧЕРЕЗ 10-МИНУТ НАСОС СОВСЕМ ГОРЯЧИЙ .А ЧЕРЕЗ ЧАС ВООБЩЕ РАСКАЛЕНЫЙ - ТАКОЙ РЕЖЫМ НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ГДЕТО ПРОБЛЕМА.[/quote]
Насос имеет температуру теплоносителя. Какая у вас температура на котле?

Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС

aurel » 04 ноя 2007, 10:34

ПОСЛЕ 10-МИНУТ РАБОТЫ НА НАСОС РУКУ НЕ УДЕРЖЕШ ДАЖЕ 5 СЕКУНД-А НАСОСУ РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ.

Добавлено спустя 15 минут:

[quote="a-x-e-l-1";p="15649845"]Воздух из насоса выпусти, открутив центральный винт и дождавшись пока вода не польется.[/quote]ТАК И СДЕЛАЛ РЕЗУЛЬТАТ ТОТЖЕ

sergey 73 » 04 ноя 2007, 08:44

При 80 градусах руку на насосе не удержижь, хотя насосы в данных котлах прекрасно себя чувствуют когда корпус у них нагревается до 110 градусов. Так что ИМХО не обращайте на это внимания или хотябы померяйте его температуру, если ниже 110, то бить тревогу не стоит.

Stroller » 04 ноя 2007, 08:01

а причём тут завоздушивание насоса? :shock:
2aurel
при работе насосы греются. может сгущаете краски? РАСКАЛЕНЫЙ - это как? рука терпит или металл капает?

a-x-e-l-1 » 03 ноя 2007, 22:12

Воздух из насоса выпусти, открутив центральный винт и дождавшись пока вода не польется.

Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС

aurel » 03 ноя 2007, 22:08

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Обратил внимание на такое явление: котёл работает на обогрев, горелка включается-выключается периодически, как положено, а вот насос даже не пытается остановиться.Понятно, что насос в принципе не может остановиться.ЧЕРЕЗ 10-МИНУТ НАСОС СОВСЕМ ГОРЯЧИЙ .А ЧЕРЕЗ ЧАС ВООБЩЕ РАСКАЛЕНЫЙ И ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПОСТОЯНО МОЖЕТ ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ НО ТОГДА СКОРО НАСОСУ КИРДЫК.

Меня интересует мнение пользователей таких котлов и специалистов сервисных служб - ТАКОЙ РЕЖЫМ НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ГДЕТО ПРОБЛЕМА.

Вернуться к началу