Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: падение давления при выключении холодной воды!

Вадяныч » 12 ноя 2007, 21:56

Ну так ведь и обратник немножко китайский... :cool:

Oput » 12 ноя 2007, 11:23

Поставил девайс а эффект получился частичный. после простоя - 1 раз котёл включается а потом всё отлично :cry:

Вадяныч » 08 ноя 2007, 20:13

[quote="Mr.Smith";p="15650284"]Я понял так: когда идет расход ХВС, давление в системе падает, в том числе в трубе ГВС (раз нету обратного клапана). Когда водоразбор ХВС заканчивается, то давление повышается, в том чисте в трубе ГВС, при этом через котел идет небольшой расход воды (давление набирается в трубы ГВС после котла), поэтому срабатывает датчик протока. Похоже и правда нужен обратный клапан :) . Мы его как то всегда ставили и не заморачивались почему мы его ставим (так по умолчанию).[/quote]
Молодец, пять! Лучше меня рассказал :D

Oput » 08 ноя 2007, 19:57

Никакого воздуха в системе нету, бойлера пока тоже, давление 3 Атм.
Сегодня купил клапан на рынке, завтра поставлю и расскажу результат :)

Stroller » 08 ноя 2007, 15:44

такая ситуация может быть, если оставили электробойлер с системе и не закрыты оба крана на нём. в зависимости от того, какой кран не закрыт, на входе или выходе из бойлера, он будет аккумулировать воду через котёл в одну или другую сторону.
шо написал - сам не понял. :) разберётесь :)

antei

antei » 08 ноя 2007, 15:15

Привет всем!
Рискну предположить другое. Вода как известно не сжимается . Поэтому всяческие значимые перетоки через контур ГВС невозможны если только по всей системе (трубы, стояки итд) нет мест где присутствует воздух. Проверьте может не вся труба ГВС заполнена водой . У нас такое было, выпустив воздух из верхней части стояка ГВС решили эту проблему. Правда аппарат другой , но датчик протока тот же принцип, единственное вращается только по ходу движ жидкости в обратку срабатывает "храповик".

Mr.Smith » 08 ноя 2007, 09:25

Я понял так: когда идет расход ХВС, давление в системе падает, в том числе в трубе ГВС (раз нету обратного клапана). Когда водоразбор ХВС заканчивается, то давление повышается, в том чисте в трубе ГВС, при этом через котел идет небольшой расход воды (давление набирается в трубы ГВС после котла), поэтому срабатывает датчик протока. Похоже и правда нужен обратный клапан :) . Мы его как то всегда ставили и не заморачивались почему мы его ставим (так по умолчанию).

sahara » 08 ноя 2007, 09:03

[quote="Вадяныч";p="15650225"]Лечится установкой обратного клапана на входе холодной воды в котел.[/quote] занятное решение :) но не вместо, а вместе с краном тогда уж.

sergey 73 » 08 ноя 2007, 01:06

[quote="Вадяныч";p="15650225"]Проходили.Лечится установкой обратного клапана на входе холодной воды в котел.Хорошо подходит вместо штатного вентиля.Цена вопроса 1 у.е.[/quote]Ой, как-то не сходится! Обратній клапан действует в другую сторону, подскажите где же вы это проходили? Уж не на институтской ли скамье?

Вадяныч » 07 ноя 2007, 21:35

Проходили.Лечится установкой обратного клапана на входе холодной воды в котел.Хорошо подходит вместо штатного вентиля.Цена вопроса 1 у.е.

Re: падение давления при выключении холодной воды!

sahara » 07 ноя 2007, 19:29

[quote="Oput";p="15650186"]Добрый день! Помогите советом!
Стоит vaillant ATMOMAX 240-3 и когда выключаешь холодную воду, то на котле загорается лампочка подогрева воды и он включается на секудн 5-10 а потом отрубается, если в это время работает контур отопления, то он отрубает контур и включает "горячую воду".
[quote]
Малое давление холодной воды. Лечится установкой насоса повышения давления или насосной станции. С Вайлантами такое бывает.

sergey 73 » 07 ноя 2007, 17:17

Скорее всего у вас при закрытии крана хол. воды получается мини гидроудар, от чего кратковременно срабатывает датчик протока, устраняется либо более плавным закрыванием кранов холодной воды либо установкой редуктора давления на входе в котёл холодной воды. Трабл встречающийся давольно редко, но бывает особенно там где давление холодной воды привышает 4 атм

падение давления при выключении холодной воды!

Oput » 07 ноя 2007, 16:33

Добрый день! Помогите советом!
Стоит vaillant ATMOMAX 240-3 и когда выключаешь холодную воду, то на котле загорается лампочка подогрева воды и он включается на секудн 5-10 а потом отрубается, если в это время работает контур отопления, то он отрубает контур и включает "горячую воду".

Подскажите что надо поставить или как от этого избавиться. Пробывал делать забор воды и до котла и после - эффект один и то же!