может ли полифосфатный фильтр дать налет?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: может ли полифосфатный фильтр дать налет?

Ruslan » 06 дек 2007, 22:45

ТО промыл, котел погогнял на максимуме 60С ГВС - не барботажит :).
3 раза тьфу.

Bodro » 22 ноя 2007, 20:35

Гейзер врятли сам смолу делает......

Гель путем так и не убрали, говорили трубки прочистили
а вторичник поменяли.
Насчет кристаллов повторюсь, они были обнаружены значительно
дальше грязевика и размером большим нежели его ячейка т.е "проскок" исключен.

Полифосфаты ставят на стиралки и бойлеры
а котлы с ними не дружат

Ruslan » 22 ноя 2007, 15:30

полифосфат от "гейзера".
по поводу, что кристаллы на фильтре грубой очистки - не могло их просто вымыть из колбы?
чем смывали этот гель? мне показалось что если пожамкать пальцами кристаллы, то остаются липкие следы.

Bodro » 22 ноя 2007, 14:40

Сталкивался с тем, что обнаруживал
кристаллы соли в механизмах
разделенных от полифосфатного фильтра
фильтром грубой очистки, причем
обнаруженные кристаллы на поядок больше
ячейки грязевика. Думаю неисключена
так называемая кристаллизация из насыщенного
раствора. Партнеры говорили, что сталкивались
с гелеобразной консистенцией в узлах котла
после полифосфатника.

Еще вопрос, что там за "соль" вместо полифосфатной
могла быть засыпана. Ведь все наверняка китайское,
а там гланое что б внешне похоже было..

Прохожий » 22 ноя 2007, 13:51

Сразу предупреждаю, ответов от меня не дождетесь, только предположения. Опять же каждый второй тут крутой спец по настенным котлам, а я их терпеть ненавижу ]:->
Вобщем, мысли следующие: Накипь либо на первом контуре, либо на втором, либо и там и там. По любому нужно теплообменник промывать химией, лучше сразу это сделать по двум контурам.

Ruslan » 22 ноя 2007, 12:20

папарядку
1. х.з. :shock:
2. раньше шла местная жесткая вода, поэтому фильтр и стоял. с некоторых пор пошла питерская вода, но фильтр так и остался.
3. патамучта нет теплопереноса на вторичный контур, вот первый и кипит. но это наблюдается тока во время водоразбора.
пожалста еще вопросы :)
и вообще в отопительном контуре дистиллят, во.

Прохожий » 22 ноя 2007, 11:43

А что полифосфатный фильтр железо очищает что ли? :cool:
Зачем вообще его туда поставили?
Если "булькает" в первичном, то почему вы ищете причину во вторичном контуре?
Извиняюсь, что одни вопросы и ни одного ответа.

может ли полифосфатный фильтр дать налет?

Ruslan » 22 ноя 2007, 10:52

собсно вопрос в теме.
добавлю, что фильтр стоит на входе в котел на гвс и особо важно, что вода подается мягкая питерская с железом (кто не местный :? ). с некоторого времени вода в первичном контуре стала булькать при водоразборе. поэтому и впорос, спецы помогите!

Вернуться к началу