Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: стальные дымоходы

Прохожий » 29 ноя 2007, 15:16

[quote="rowis";p="15652615"] А так, когда задница мерзнет - не до поисков правды. :([/quote]
Газовщики это знают не хуже Вас с нами. Я замечал специально затягивают решение вопроса с лета на осень, чтобы потом на них полился золотой дождь.

К.П.Д. » 28 ноя 2007, 22:55

Наверно "Феррум"-цы денег в горгаз родной забыли занести, вот и пакостят землячки как могут. У нас проходит Воронеж, без проблем. :D

sahara » 28 ноя 2007, 07:01

Когда в проекте на новое здание забита нержа, облгаз особо не козорезится, а когда, сцуко, реконструкция - имеют мозг по полной программе. А уж пожарные у нас - милые люди, если сертификат есть.

Прохожий » 27 ноя 2007, 11:39

Ну не знаю, наша фирма реализует дымоходные трубы из нержавейки толщиной 0,5 мм километрами (это не для красного словца, а действительно так) Обязательной сертификации на такие трубы не требуется, мы сделали добровольную плюс к этому сделали разрешение от пожарников. В данном случае просто хотят немного подоить клиента, а в большинстве случаев наоборот газовщики довольны, что нержавейку поставили, а не оцинковку.

sahara » 27 ноя 2007, 11:27

Сдавал наружный дымоход из нержавейки в Воронеже. Платил деньги за согласование. Как это часто у нас в стране бывает - вроде и не запрещено, но и не разрешено.

Konst » 27 ноя 2007, 09:15

Уважаемый Mr.Smith! Вы совершенно правы. В п. Г.12 сказано про кровельную или оцинкованную сталь. Просто по моему опыту общения с различными газовцами - они под это требование гребу всю сталь: и черную, и оцинкованную, и нержавеющую - подай им, что б толщина не менее 1 мм. И опять же по опыту проще и быстрее согласиться с ними и стелать нержавейку 1 мм. Для себя спокойнее будет, если учесть крайне низкое качество отечественной нержавейки за последнее время.

Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:

Кстати! По поводу России и остальных людей. Вы обращали внимание, что у всех импортных атмосферников встроенные вытяжные колпаки идут из оцинковки 0,5 - 0,7 мм? При этом они прогарают гораздо реже, чем приделываемые к ним на месте дмоходы из более толстой оцинковки. А дело в том, что по буржуйским стандартам в котлах должна использоваться оцинковка с добавлением аллюминия. Вот они и использую более тонкий, но более качественный металл. Когда у нас начнут делать оцинковку или нержавейку нормального качества "как у людей", тогда может и у нас в нормах появится разрешение на использование более тонкой стали.

Mr.Smith » 27 ноя 2007, 07:01

В пункте Г12 ни слова про нержавейку! Про оцинковку в 1 мм толщиной - да, а нержавейка не прописана, поэтому действительно непонятно можно или нет и какой толщины :) (весь мир делает, а у нас в Росии все не как у людей :D )

Konst » 26 ноя 2007, 19:29

СП 42-101-2003, прил. Г, п. Г.12

Re: стальные дымоходы

Прохожий » 26 ноя 2007, 19:24

[quote="rowis";p="15652336"] Как ее решить?[/quote]
Дать денег немного.
[quote="Konst";p="15652341"]
...толщина нержавейки должна быть не менее 1 мм...[/quote]
Это где написано?

Konst » 26 ноя 2007, 18:10

Чушь какая-то! Может Вы друг друга не правильно поняли.
Может они имели ввиду, что толщина нержавейки должна быть не менее 1 мм, а вы пытаетесь использовать гофрированный вентиляционный рукав из более тонкой стали?

Вернуться к началу