Вячеслав Дрейдин » 03 дек 2007, 17:54
Внутренее сечение 26 пресс фитинга составляет в среднем 15 мм (плюс - минус в зависимости от производителя 1 мм). таким образом вместо трубы 3/4" стальной мы получили заужение сечения примерно в 1.8 раза (учитывайте что сечение это площадь, как следствие квадратичная зависимость)
При переходе с 1/2" на МП 20 мм, мы получим заужение в 1.7 раза.
Вот и вся математика, т.е. вы создали преднамеренное повышенное гидравлическое сопротивление на соединениях МП. Далее замена конвекторов привела к тому что увеличился объём воды проходящий через ваши новые радиаторы (т.к. их ёмкость...даже не зная какие у вас стоят, но пердположу, что явно больше трубы конвектора) и к тому же вы увеличили, судя по всему ещё и теплосъём. т.е мощность ваших радиаторов видимо (я предполагаю, но думаю что не ошибся) выше мощности коныекторов стоящих до того...
Итог... Сантехник который вам делал, если он делал не по вашему настоянию...как минимум должен переделать с учётом... мощности расчётных приборов и с учетом гидрвалического сопротивления системы...
Да, и ещё...МП для любых систем окромя коллекторных...это несколько глуппо... моё мнение, настаивать не буду... но обратного пока в доказательстве не видел. в вашем случае коллектор не поставиш...а переходить с 3/4" металла, дабы не заузить сечение прийдёться как минимум на 32 МП...а это уже сумма денег...в 3 раза...примерно...
Внутренее сечение 26 пресс фитинга составляет в среднем 15 мм (плюс - минус в зависимости от производителя 1 мм). таким образом вместо трубы 3/4" стальной мы получили заужение сечения примерно в 1.8 раза (учитывайте что сечение это площадь, как следствие квадратичная зависимость)
При переходе с 1/2" на МП 20 мм, мы получим заужение в 1.7 раза.
Вот и вся математика, т.е. вы создали преднамеренное повышенное гидравлическое сопротивление на соединениях МП. Далее замена конвекторов привела к тому что увеличился объём воды проходящий через ваши новые радиаторы (т.к. их ёмкость...даже не зная какие у вас стоят, но пердположу, что явно больше трубы конвектора) и к тому же вы увеличили, судя по всему ещё и теплосъём. т.е мощность ваших радиаторов видимо (я предполагаю, но думаю что не ошибся) выше мощности коныекторов стоящих до того...
Итог... Сантехник который вам делал, если он делал не по вашему настоянию...как минимум должен переделать с учётом... мощности расчётных приборов и с учетом гидрвалического сопротивления системы...
Да, и ещё...МП для любых систем окромя коллекторных...это несколько глуппо... моё мнение, настаивать не буду... но обратного пока в доказательстве не видел. в вашем случае коллектор не поставиш...а переходить с 3/4" металла, дабы не заузить сечение прийдёться как минимум на 32 МП...а это уже сумма денег...в 3 раза...примерно...