Хочу продолжить тему об
установке минимального давления газового клапана настенника ниже обусловленного инструкцией, и связанные с этим PRO и CONTRA
Добавилось несколько фактов:
1) 3 месяца котел FERROLI DOOMICOMPACT C24 прожил с минимальным давлением 1,25мбар ( расход около 0,85м3/час) - открыл камеру - горелки блестят, копоти нет
2) В связи с морозами, перебоями с поставками газа в Украину и с дальностью от ГРП давление в трубе часто падает до 1мбар а временами и менее - до 0,7мбар (!)
3) Коль факт (2) имеет место сам по себе, и ввиду факта (1) уменьшил мин.давление клапана до 0,9мбар ( расход около 0,7 м3/час) , получил прекрасно управляемый для моей площади (70м2) котел, плюс ГВС на малом расходе перестало дергать котел вкл-выкл, даже при 3л/мин бежит вода со стабильной температурой, заданной ручкой ГВС.
На отоплении при -5С на улице и +23+24С в квартире, котел выключается через 30...40минут работы в режиме модуляции, форсаж кривой отопления в начале цикла нагоняет заданную температуру носителя (+65С) практически за несколько минут ( если позволяет давление в трубе).
Где минусы?

Возможный нестабильный розжиг - нет, при розжиге подключается форсаж.... КПД? Разницы не заметил... Что тогда?

Кривые регулировния следящих систем автоматики находятся в запредельных областях и могут неадекватно отклкаться?
Слегка беспокоит температура катушек главных соленоидов клапана- через полчаса непрерывной работы они нагреваются до +70С+80С - хотя они наверное расчитаны на непрерывный режим работы...
Хочу продолжить тему об [b]установке минимального давления газового клапана[/b] настенника ниже обусловленного инструкцией, и связанные с этим PRO и CONTRA :|
Добавилось несколько фактов:
1) 3 месяца котел FERROLI DOOMICOMPACT C24 прожил с минимальным давлением 1,25мбар ( расход около 0,85м3/час) - открыл камеру - горелки блестят, копоти нет
2) В связи с морозами, перебоями с поставками газа в Украину и с дальностью от ГРП давление в трубе часто падает до 1мбар а временами и менее - до 0,7мбар (!)
3) Коль факт (2) имеет место сам по себе, и ввиду факта (1) уменьшил мин.давление клапана до 0,9мбар ( расход около 0,7 м3/час) , получил прекрасно управляемый для моей площади (70м2) котел, плюс ГВС на малом расходе перестало дергать котел вкл-выкл, даже при 3л/мин бежит вода со стабильной температурой, заданной ручкой ГВС.
На отоплении при -5С на улице и +23+24С в квартире, котел выключается через 30...40минут работы в режиме модуляции, форсаж кривой отопления в начале цикла нагоняет заданную температуру носителя (+65С) практически за несколько минут ( если позволяет давление в трубе).
Где минусы? :roll: Возможный нестабильный розжиг - нет, при розжиге подключается форсаж.... КПД? Разницы не заметил... Что тогда? :roll: Кривые регулировния следящих систем автоматики находятся в запредельных областях и могут неадекватно отклкаться?
Слегка беспокоит температура катушек главных соленоидов клапана- через полчаса непрерывной работы они нагреваются до +70С+80С - хотя они наверное расчитаны на непрерывный режим работы...