Плохо греется радиатор.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Плохо греется радиатор.

Babar » 11 дек 2007, 13:10

много много постов из ничего.
Автор видимо уже решил всё для себя и непонятно чего он ждёт.

vintik » 07 дек 2007, 16:24

У меня уровень пола пристройки где котёл стоит сантиметров на 15 ниже уровня пола в доме.

KOA » 07 дек 2007, 14:50

[quote="vintik";p="15653615"]А вот по поводу отметок не понял.[/quote]
Уровень пола первого этажа у Вас НОЛЬ, от него замеряете все расстояния (они же являются отметками). Все что выше пола - обозначается со знаком "+", все что ниже - со знаком "-". У Вас спрашивают расстояния (отметки) от пола до низа котла и низа отопительных приборов (радиаторов и регистра).

vintik » 07 дек 2007, 13:48

От котла идёт труба с наружним диаметром 45 мм. А вот по поводу отметок не понял.

vintik » 07 дек 2007, 13:21

Схема на 2-й странице.

KOA » 07 дек 2007, 13:09

Прикинул схемку в КАНе по тем исходникам, что дал Винтик - большой перепад, на регистре и на 1-м и 4-м радиаторах... 2-й и 3-й "не догоняют" по давлению...
Регулирующие все "исправили", но под них надо насосик на таких диаметрах ставить...

vintik » 07 дек 2007, 11:28

2 инж323
По поводу переделки.
Подачу и обратку на 1-й, 2-й радиатор поменять на 1.5-2 дюйма. На 3-й, 4-й оставить 1 дюйм. Что Вы о таком варианте думаете?

vintik » 07 дек 2007, 10:18

2 инж323
Я наверное неправильно выразился, у меня в системе везде шаровые краны стоят. Ими я температуру и отрегулировал.

Noj » 07 дек 2007, 09:03

Имею пятилетний ипыт монтажа ТОЛЬКО СО ЕЦ и за те годы, смею заверить, видел всякого. Так что или прав инж323 и остальные, или во 2 и 3 радиаторах завёлся барабашка, он то и мутит там. [quote="инж323";p="15653553"]

Если очень просто объяснять то вот так: Возникающее циркуляционное естественное давление малого кольца в приборах 2 и 3 недостаточно с учетом циркуляции по магистрали (и распределения перепада во всей ветви) для создания циркуляции теплоносителя в этих приборах и обеспечения прогрева всего прибора.

[/quote]
Если это не так то вам не на тот форум, а туды де духов гоняють.

vintik » 07 дек 2007, 08:44

2 Noj
У меня не греются 2-й и 3-й радиатор только когда все вентили открыты.
Сейчас я отрегулировал вентилями температуру. Исходя из этого смею
предположить что система негде не забита и без воздуха.

2 инж323
Вентили у меня есть.

Noj » 07 дек 2007, 02:09

Чудес НЕ БЫВАЕТ. Если через отверсти в трубе не идёт вода, то может её там нет? Подобно если труба или регистр или батарея установлены так, что воздуху выйти из них затруднительно, ничто не заставит туда течь воду. Если не это, то подобную ситуацию можно объяснить лишь мусором в батареях. Не спешите с кранами, но хорошую пробку (хоть из воздуха, хоть из мусора может и насос не продавить.

vintik » 06 дек 2007, 20:08

Извиняюсь времени небыло зайти. Спасибо за ответы. Но только воздуха в системе нет А если поставлю регулировочные вентеля которые вы мне тут посоветовали то система у меня точно встанет.
И может кстати всё же кто-нибудь обьяснить каким образом наличие воздуха в системе и отсутствие регулировочных вентилей привело к тому, что греются 1-й и 4-й?

Noj » 06 дек 2007, 07:51

Да не обижаюсь я, случай очень класический - кроил, попал, спросил, забыл... спасибо сказать(может и забыть заплатить :roll: ). Просто волнуюсь, может дохимичился человек - замёрз или взорвался.

KOFF » 05 дек 2007, 17:05

То:Noj
Не обижайся ты на них,они все одинаковы ( а могут быть банкирами...)
Не знают основного закона:КРОИЛОВО ПРИВОДИТ К ПОПАДАЛОВУ!
Находят причину:не было денег ,времении кто его знает еще чего (иногда и сами делают эти изобретения).
Вообщем бесконечная юморная тема,и она будет всегда!!!

Плохо греется радиатор.

Noj » 04 дек 2007, 23:58

И што? Интересно, загрело так сильно или так холодно что инет отрубился?

Babar » 30 ноя 2007, 20:26

у Вас в каждом кольце своя циркуляция. Её сила слабенькая (не насос же). Сечение у шарового крана меняется от угла поворота штока нелинейно - лишнего открыл - хайло, чуть лишка закрыл водичка не пролазит. Чо попало ставить НЕЛЬЗЯ! Арматура должна предусматривать возможность работы в системах с естественной циркуляцией.

Майкл » 30 ноя 2007, 09:25

Чего в слепую обсуждать процентные соотношения параметров?

Mr.Smith » 30 ноя 2007, 09:15

Они просто вредничают :)

vintik » 30 ноя 2007, 08:17

А может мне кто-нибудь обьяснить почему когда у меня все вентили на радиаторах открыты греются 1-й и 4-й. А 2-й и 3-й остывают? Может я чего недопонимаю, но воде всё же легче по ним пройти, чем по последнему радиатору.

EvgeniyZ » 27 ноя 2007, 16:49

А шаровые чем плохи?
Плохи тем, что при непоном открытии(закрытии) на запирающий шарик оседает налет, и в последствии он начинает подкапывать(плотно не перекрывает). :(
Поэтому шаровый кран используют только в двух режимах: полностью закрыт или полностью открыт. :!: И еще рекомендуется раз в полгода (если вода жесткая то чаще) проводить "профилактику" закрытие и открытие обратно.

Вернуться к началу