Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: котел для теплого пола

sergey 73 » 08 дек 2007, 22:37

И при этом стоит ещё добавить что КПД на всех уровнях модуляции одинаков, в отличии от большинства котлов без предварительного смешивания метана с воздухом.

Alex_ » 08 дек 2007, 22:29

Дело не этом. Дело в том, что с кв. метра теплого пола реально "снять" без нарушения комфорта ватт 60, ну 70... Все, что выше - насилие над конструкцией пола и/или собственными ногами. Из упомянутых автором 230 кв.м. метров 40 будет под мебелью, отсюда вывод, что 15-18 кВт будет достаточно. Таких мощностей в линейках большинства производителей все равно нет, так что надо все равно брать 24. Тем более у конденсатников глубина модуляции большая.

sergey 73 » 08 дек 2007, 22:18

[quote="Майкл";p="15653757"]На 230 м.кв. нельзя грамотно реализовать даже 24 кВт. Перебор по температуре поверхности будет.[/quote] :shock: :shock: :shock: О каком переборе речь? Ведь человек спрашивает о низкотемпературном режиме работы (30-60С) котла.

Майкл » 08 дек 2007, 22:13

На 230 м.кв. нельзя грамотно реализовать даже 24 кВт. Перебор по температуре поверхности будет.

sergey 73 » 08 дек 2007, 21:35

Для тёплого пола примерно такой же расчёт мощности котла, для 230 квадратов я взялбі котёл с запасом, мощностью 30 кВт. По поводу выбора котла, можно посоветовать лишь котёл на который в Вашем городе достойный сервис. Попробуйте обратися сюда http://watton.ua/contacts.html помоему у них нормальные сервисные партнёры в Вашем городе, и конденсационники неплохие продают.

sergey 73 » 08 дек 2007, 00:52

Хватит примерно на Вашу нынешнюю площадь, только учтите он начинает регулировать температуру от 40-45 градусов, иногда это многовато для подогрева пола, да и не желательна для отечественных котлов работа ниже точки росы, можно конечно заморочится с системой подмеса но лучше уж сразу поставить конденсационник (если есть возможность), это будет идиальный вариант, и относительный КПД выше 100%.