Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ERROR E0 Junkers Bosch ZWR18-4KE (древний)

Razvedka » 11 дек 2007, 00:21

Огромное спасибо!!!!!!!!!

vgy7 » 09 дек 2007, 00:27

http://forum.c-o-k.ru/dload.php?action= ... y&cat_id=5
Bosch Heatronic дапжна бить одинакова, фаилотеке мануал. sory за качества

Razvedka » 07 дек 2007, 19:53

Да, с трансом все гут. Турбина меня беспокоит, не крутится совсем.

vgy7 » 07 дек 2007, 00:49

Razvedka

на трафе вихадная напрежение есть?

Razvedka » 06 дек 2007, 22:32

Спасибо огромное !
Там был еще вчера , выгреб все мануалы и прошивки ( на будущее, у самого JunkersZW23 установлен)

По этому котлу на этом форуме нашел не много инфы

Нашел расшифровку от другой модели :
E0 Interner Fehler auf der Leiterplatte

Советуют заменить блок управления :mrgreen:

sergey 73 » 06 дек 2007, 22:24

Поройтесь там в файлообменнике, может мануал найдёте http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=8

ERROR E0 Junkers Bosch ZWR18-4KE (древний)

Razvedka » 06 дек 2007, 22:22

Доброй ночи постояльцам форума!
Пришел к вам за советом и информацией по этому котлу.
Понимаю, что ему пора лом, но не от богатой жизни у людей стоят такие котлы.
В силовом блоке испарились дорожки по цепи 220в. По ним запитывались оба трансформатора, есть подозрение на бросок в сети.
После востановления дрожек и прозвонки элементов, попробовал включить. Котел проходит самотестирование: Р1,Р2,16 и в этом месте выскакивает ошибка Е0.
Помогите расшифровкой ошибки (ошибок).
Со слов владельца котла при нормальной работе после тестирования должна плавно запустится турбинка на подкачку воздуха снизу горелки.
Эта турбинка не запускается, и питание на нее не подается.
Есть ли у этих котлов кнопка перезапуска программы (reset) ?

Вернуться к началу