Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Настенник резервирован элкотлом последовательно, вопрос

Mr.Smith » 11 дек 2007, 09:11

1) Насос электрокотла обязательно надо оставлять, т.к. в случае неисправности газового насос в нем остановится и циркуляции по системе не будет. Но, как будет влиять насос электрокотла на "штатный режим" газового настенника точно спрогнозировать сложно ( датчик протока в газовом котле может не работать при подпоре в обратке или разряжении на подаче, создаваемом внешним насосом)
2) Настенник одноконтурный? (как будет работать насос электрокотла и какая будет циркуляция, если газовый перейдет в режим нагрева ГВС, ведь подключение последовательное?)

Настенник резервирован элкотлом последовательно, вопрос

domVasya » 11 дек 2007, 08:54

можно ли эксплуатировать систему таким образом:
Настенник (находится на первом этаже) работает в штатном режиме, а элкотел (в подвале) работает на 30% (т.е. только один ТЭН из трех). Т.е если что с настенником (потух, труба коаксиальная замерзла и т.п.), то электрокотел не даст СО замерзнуть. И вот вопрос у меня такой: а циркуляционник элкотла при этом оставить работать? (он даст подпор перед настенником) или лучше выключить его? Как-то раньше обсуждалось, как помнится, но ветка ушла в сторону от ответа.
Ну температура у нас уже ОГО ОГО, =-20.