Помогите BAXI LUNA HT 1.240 код Е128

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите BAXI LUNA HT 1.240 код Е128

Стажер » 09 янв 2008, 10:13

В 2004 был на семинаре по Vaillantam так лектор демонстрировал, на фото правда, работу конденсационника с разряжением в газ трубе -2. И тогда это было проблемой , т.к. этот котелок мог погасить горелки соседей на плитах и котлах не имеющих газконроля.

Lavrishin » 08 янв 2008, 19:54

[quote="Стажер";p="15656150"]... я вообще считал, что конденсационник должен был газ из трубы высасывать и готовить смесь в камере сгорания самостоятельно...[/quote]Все неколько иначе. Газовый клапан - это не инжектор, а именно газовый клапан. Нельзя обольщаться и путать "Божий дар" с яичницей. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Стажер » 08 янв 2008, 17:16

Покрутил винтик на газ клапане, хоть гаснуть перестал. Странно, я вообще считал, что конденсационник должен был газ из трубы высасывать и готовить смесь в камере сгорания самостоятельно. А ему видетели на входе мало газа оказалось

a-x-e-l-1 » 05 янв 2008, 21:21

[quote="Стажер";p="15655822"]Спасибо. Можно ли настроить качество смеси при помощи манометра?[/quote] Это врятли. Газоанализатор нужен. Можно, конечно, по цвету пламени и температуре отходящих газов+ температура обратки, все в реальном времени. Но это все равно будет все очень и очень приблизительно.

Стажер » 05 янв 2008, 10:25

Спасибо. Уменьшил обороты вентилятора, отрыв пламени прекратился. Померял давление газа на входе 10мБар в динамике. Что-то не так с приготовлением смеси? Можно ли настроить качество смеси при помощи манометра?

vgy7 » 04 янв 2008, 19:46

Е128 Потеря пламени во время работы котла (значение тока
ионизации ниже допустимого)

Помогите BAXI LUNA HT 1.240 код Е128

Стажер » 04 янв 2008, 15:59

Помогите BAXI LUNA HT 1.240 код Е128, и блокировка. До сих пор работал нормально. В инструкции этого кода нет. На улице -15, обещают -20. НЕLP!!!

Вернуться к началу