[quote="GuTherm";p="15655715"]1. Запихайте насос басенщиков им в задний проход... в назидание... ну и типа адин раз - не щитаица

Эти гады вынуждают Вас держать в боевой готовности(85°С) круглый год... оно Вам надо? А насосик в группе котельщиков поставьте исходя из пожеланий теплообменника бассейна... тама 4-ка стоит - может и нехватить
2. Термостатом бассейна замыкаете клеммы внешнего управления(WF1 или 2) на модуле 442-ом. В башке активируете внешнее управление через эти клеммы и режимы.
3. Датчик(FV/FZ) с контура вентиляции подарите мне... как-раз нужен.
Для вентиляции:
1. Вешайте это хозяйство на контур №0 на ZM422.
2. Управление как и с бассейном, через WF. Но лучше при подключении вентиляшки поменять с бассейном. Тама контур культурнее.
Ежели автоматика вентиляшки сможет сгенерировать пропорциональный(0-10V) запрос, то лучше воткнуть FM448.[/quote]
1.Еще раз спасибо за отклики.Докладываю результаты.
-Газ дали.(Сколько это стоило нужно разговаривать отдельно,в другом месте,и с глазу на глаз)))
2.Горелка газовая запустилась.Не без приключений :с 2 ступенчатой горелкой продали 1 ступенчатый клапан )))
3.По схемам подключения: внешнее управление как указано выше невозможно.Смотрели описание и инструкцию 422 модуля-там сказано что то про "аварийный режим"(это непрофессионально и по памяти).Короче режим есть такой-но подключить бассейн нельзя.
Что сделали в итоге : на 0 контуре задали мин и макс температуру ,по моему от 72 до 80.И котел увы держит постоянно эти 80((((
Сделали это чтобы не потерять погодозависимость на контуре отопления(со смесителем который).
Как обьяснил мастер-датчик температуры с контура вентиляции снимать нельзя.
Насос бассейна (который китайский) тоже оставили,повесили одновременное включение двух насосов по команде термостата бассейна.Пусть работают оба (длина трасы до теплообменника бассейна 15 метров,труба 3\4). Вот только вопрос может WILO так и оставить на подаче,и "китайский" насос воткнуть на обратку ? Будет толк ?
Еще вопрос по расходу. Было : горелка дизельная от старого котла 45 квт.БЕЗ бойлера, с притушенными регуляторами радиаторов.При 0 градусов за окном 25 литров соляры.
Что стало: горелка 50-150( abig газ) плюс бойлер ST300.в бассейн воду не заливали-просто контур с 80 гоняем вхолостую(типа проверка). Расход газа 55 кубов в сутки !!!!!-блин много что-то ????
Смотрел справочники при сжигании газа (если я правильно понял)11 квт-против 8.5 квт на литр соляры.
Получается подскочил расход в 3 раза!!!
[quote="GuTherm";p="15655715"]1. Запихайте насос басенщиков им в задний проход... в назидание... ну и типа адин раз - не щитаица :D Эти гады вынуждают Вас держать в боевой готовности(85°С) круглый год... оно Вам надо? А насосик в группе котельщиков поставьте исходя из пожеланий теплообменника бассейна... тама 4-ка стоит - может и нехватить :?
2. Термостатом бассейна замыкаете клеммы внешнего управления(WF1 или 2) на модуле 442-ом. В башке активируете внешнее управление через эти клеммы и режимы.
3. Датчик(FV/FZ) с контура вентиляции подарите мне... как-раз нужен.
Для вентиляции:
1. Вешайте это хозяйство на контур №0 на ZM422.
2. Управление как и с бассейном, через WF. Но лучше при подключении вентиляшки поменять с бассейном. Тама контур культурнее.
Ежели автоматика вентиляшки сможет сгенерировать пропорциональный(0-10V) запрос, то лучше воткнуть FM448.[/quote]
1.Еще раз спасибо за отклики.Докладываю результаты.
-Газ дали.(Сколько это стоило нужно разговаривать отдельно,в другом месте,и с глазу на глаз)))
2.Горелка газовая запустилась.Не без приключений :с 2 ступенчатой горелкой продали 1 ступенчатый клапан )))
3.По схемам подключения: внешнее управление как указано выше невозможно.Смотрели описание и инструкцию 422 модуля-там сказано что то про "аварийный режим"(это непрофессионально и по памяти).Короче режим есть такой-но подключить бассейн нельзя.
Что сделали в итоге : на 0 контуре задали мин и макс температуру ,по моему от 72 до 80.И котел увы держит постоянно эти 80((((
Сделали это чтобы не потерять погодозависимость на контуре отопления(со смесителем который).
Как обьяснил мастер-датчик температуры с контура вентиляции снимать нельзя.
Насос бассейна (который китайский) тоже оставили,повесили одновременное включение двух насосов по команде термостата бассейна.Пусть работают оба (длина трасы до теплообменника бассейна 15 метров,труба 3\4). Вот только вопрос может WILO так и оставить на подаче,и "китайский" насос воткнуть на обратку ? Будет толк ?
Еще вопрос по расходу. Было : горелка дизельная от старого котла 45 квт.БЕЗ бойлера, с притушенными регуляторами радиаторов.При 0 градусов за окном 25 литров соляры.
Что стало: горелка 50-150( abig газ) плюс бойлер ST300.в бассейн воду не заливали-просто контур с 80 гоняем вхолостую(типа проверка). Расход газа 55 кубов в сутки !!!!!-блин много что-то ????
Смотрел справочники при сжигании газа (если я правильно понял)11 квт-против 8.5 квт на литр соляры.
Получается подскочил расход в 3 раза!!!