Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Крышные котельные.

Aleksey 32 » 14 янв 2008, 17:11

Всем спасибо за советы!!!

a-x-e-l-1 » 12 янв 2008, 10:47

[quote="Otto Frija";p="15656491"]А если штук шесть небольших котлов поставить? [/quote] Да, пожалуй, тут такое решение и напрашивается. Брать конденсатники, они и не тяжелые и габариты разумные. 38м, это 12 этажка. Либо ставить башенный кран, либо КАТенка подгонять. При любом раскладе дешевле, наверное, вертолета получится. Ну и в конце концов, раз в 25 лет ,можно и вложиться в отопление то.

Styx » 12 янв 2008, 02:27

На практике предусматривал тельфер с выездом на технологическую площадку, соответственно проем во всю стену (проем был заложен снимающимся сэндвичем), а на генплане к площадке вела дорога для подъезда автокрана. В крайнем случае, можно предусмотреть легкую кровлю, или разборную или съемную. А также кран-балку можно предусмотреть на кровле (вот здесь с нормативами я - пас).

Re: Крышные котельные.

Runner » 11 янв 2008, 14:16

[quote="Kass";p="15656517"]Сбрасывают с крыши. :lol: [/quote]

Ага и снимают это на видео, а потом продают во всякие "Очевидцы" :mrgreen:
Напоминает хронику, когда колокола с церквей сбрасывали...

Re: Крышные котельные.

Kass » 11 янв 2008, 14:00

[quote="Aleksey 32";p="15656478"]Подскажите... котлы должны быть разборные, помещаться в лифте и т.д.?[/quote]Сбрасывают с крыши. :lol:
Я думаю, что электроподьемник, какими на стройках цемент, смеси поднимают, смонтированный к наружней стене здания решает эти вопросы.

Прохожий » 11 янв 2008, 13:48

[quote="Aleksey 32";p="15656500"]Хотелбы увидеть этот план при высоте здания 38м и весе одного котла
2 тонны.[/quote]
Я бы тоже хотел :D
Осталось его только разработать.

To Styx. Все правильно. Но речь идет о монтаже, а не о демонтаже. И нигде нет указаний на специфику, относящуюся к крышным котельным.

Styx » 11 янв 2008, 13:41

СНиП II-35-76 п.3.8. Для обеспечения возможности крупноблочного монтажа оборудования в стенах и перекрытиях зданий котельных должны предусматриваться монтажные проемы.
Такие проемы, как правило, следует предусматривать в торцевой стене со стороны расширения котельной.

а также еще см. п.1.20 того же документа

Aleksey 32 » 11 янв 2008, 12:14

секционные котлы для котельных свыше 1 МВт пока не применимы.
Cогласен полностью.
ПОС (план организации строительства)
Хотелбы увидеть этот план при высоте здания 38м и весе одного котла
2 тонны.

Прохожий » 11 янв 2008, 10:52

Крышные котельные у нас появились сравнительно недавно, поэтому нормативной документации по ним маловато. Я по крайней мере не встречал на эту тему (замена существующих котлов) никаких рекомендаций. Значит решать проблему придется при реконструкции котельной. Хотя большой проблемы я не вижу. Если как то затащили котлы на эту отметку вначале, то есть способ их оттуда снять и поставить новые. Мы сами ставили два котла по 2МВт на высоте 24 м. Подогнали автокран с телескопической стрелой и всех делов. Если высота большая, то придется устанавливать специальный подъемник. Для этого при реконструкции котельной в проекте должны предусматриваться специальные мероприятия. Есть такой раздел проекта - ПОС (план организации строительства) Вот в нем и должны быть отражены временные постройки и конструкции необходимые для проведения работ.
Что касается секционных чугунных котлов, собираемых на месте монтажа, то это одно из решений, не именщее нормативных рекомендаций. Использовать стационарные лифты для монтажа котельной - это плохая идея. Секции разборных котлов можно поднимать и опускать обычной лебедкой. Честно говоря меня мало возбуждает мысль собирать котел на строительной площадке. Если говорить о мощности порядка 1 МВт и выше, то для простой транспортировки и монтажа секций необходимы специальные механизмы. Очень много факторов, которые могут повлиять на продолжительность и качество монтажа. Многое зависит от технической оснащенности и квалификации персонала. При нынешней тенденции заказчиков жить сегодняшним днем и экономить на гвоздях, считаю, что секционные котлы для котельных свыше 1 МВт пока не применимы.

Otto Frija » 11 янв 2008, 10:47

А если штук шесть небольших котлов поставить? И теплообменники собирать на месте, мож, и не понадобится вертолет?

Konst » 11 янв 2008, 10:22

По телеку как-то показывали сюжет про реконструкцию здания художественного музея в Питере. Так там был эпизод, как висман на вертолете поднимают.

a-x-e-l-1 » 11 янв 2008, 10:12

Вертолет, однако, нужен. :( Проблема.

Крышные котельные.

Aleksey 32 » 11 янв 2008, 09:56

Подскажите. Как предусматривается замена котлов в крышных котельных (срок службы котлов меньше срока эксплуатации здания), т.е. котлы должны быть разборные, помещаться в лифте и т.д.? В каких нормативных документах отражена эта проблема? Мощность котельной 2,5 МВт.