Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Автоматика миникотельной

Noj » 18 янв 2008, 01:09

Насос 5,5квт 25 м3/час, 32 м напор, котлы"Росс" max давление 3 Мпа воды в системе меньше куба, трубы гудят. См. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... &&start=30
Блин, нету у нас в Зимбабве Джамшудов, одни хохлы, они бы лучше построили, особенно без таких проэктантов. :kto:
Ну а вобщем всё ясно, тему можно закрывать, спасибо всем, а особенно @lex и Mr.Smith

Кузнецов Д А » 17 янв 2008, 23:27

На фото вентиля - черненькая штучка - это адаптер для привода, она тоже снимается. Под ней сам шток со срезом, далее читай мр. Смита

Трубы вроде правильно.
Консольный насос просто убил :s_59:
скока он КВт интересно?

Noj » 17 янв 2008, 16:27

Как не видно насос - правый нижний угол 16012008(003) (Small).jpg
КС-65. А что внутри под приводом фотку выложу вечером (никакого среза там нету) и расскажу удалось ли применить советы. А сейчас побёг на работу.

Добавлено спустя 8 часов 5 минут 47 секунд:

На оси трехходового крана шлицы и стрелка для правильной устатовки привода. Ручка была провернута на 90 градусов вправо по снимку, т.е. было 10=0. Вот на снимках видно как сейчас. Переключатель L\R я понимаю для того чтоб можно было монтировать с подачей слева или справа. На котле +75 градусов на подаче +45 за бортом -1 в помещении +21. С 8 утра работает нормально. Но испытается, я думаю не раньше перемены погоды.Остаётся вопрос по правильности установки - туда ли приварили трубы.

Mr.Smith » 17 янв 2008, 07:34

[quote="Noj";p="15657210"]А вварен он правильно? Не должна нижняя труба подключаться на вход насоса?......
что делать с переключателем R/L - он куда должен стоять?[/quote]
Задача 3-х ходового вентиля смешать потоки, точнее в подачу от котла подмешать обратку из системы и получить пониженную подачу в систему.
1)Из фоток не видно где стоит насос, уточнИте. Насос должен стоять на подаче после смесителя или на обратке перед ответвлением на подмес, со стороны системы отопления.
2) СнимИте привод с 3-х ходового вентиля (если вентиль ESBI, то закрывающая заслонка соответствует срезу на штоке вентиля) и установИте вентиль в полностью открытое положение (это когда полностью подмес закрыт и котловая вода идет напрямую в систему)
3) Установите привод в полностью открытое положение. Для этого его надо включить в автоматический режим, датчик подачи сунуть в холодную воду (привод должен уйти в положение максимум)
4) ОпределИте направление вращения. Вентиль в открытом положении, привод в открытом. При закрытии привода вентиль должен начинать открывать подмес и в закрытом состоянии полностью закрывать котловую воду, оставляя 100%ый подмес. Если направление не совпало, то переключИте направление.
5) Наденьте "открытый" привод на открытый вентиль.
6) Система готова к работе. Как регулируется график коллеги уже написАли.

Вроде ничего не забыл.... Коллеги поправят если что. Удачи!

Noj » 16 янв 2008, 23:53

А вварен он правильно? Не должна нижняя труба подключаться на вход насоса?
[quote="Алексей-сервис";p="15657183"]

Регулятор справа позволяет ограничить или минимальную, или максимальную температуры в контуре.

[/quote]
Так минимальную или максимальную?
[quote="ПрактикЪ";p="15657204"]
А что в автоматическом режиме делает?
[/quote]
Попробовал включить, так отопление вообще отрубилось, ручка упёрлась в крайне правое положение и циркуляция прекратилась. И что делать с переключателем R/L - он куда должен стоять?

ПрактикЪ » 16 янв 2008, 23:03

А что в автоматическом режиме делает? Если питание и датчики подключены правильно - должен работать. Потенциометрами можно регулировать отопительную кривую. Как правило, настраивают при температуре за бортом -5 и ниже.

Алексей-сервис » 16 янв 2008, 20:18

Интересная вещица. В принципе, назначение потенциометров понятно, как и в любой погодозависимой автоматике.
Те два, что слева, это наклон отопительной кривой (радиаторы, калориферы, тёплый пол и т.д.), смещение кривой (теплей, холодней). Переключатель вращения - вправо или влево.
Регулятор справа позволяет ограничить или минимальную, или максимальную температуры в контуре.

А если он по команде комнатного датчика закрывает смеситель, то можно через эту функцию забабахать и честный приоритет нагрева ГВС :roll:

Всё это только мысли вслух, в реале этот привод крутить, увы не приходилось.

@lex » 16 янв 2008, 20:01

делают шведы ACASO www.acaso.se AUTOMIX-10
в РФ продаются также под маркой PolarBear (арктика) http://www.arktika.ru/item.phtml?parent ... ubpart=649
уличный датчик, датчик теплоносителя и привод.
Подобная вещь есть и у Esbe

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

хотя судя по маркировке это Belimo (хотя похоже всеж с одного завода)

Автоматика миникотельной

Noj » 16 янв 2008, 18:37

Сантехники. друзья!
Люди мы не местные, очень честные, отстали... Помогите кто чем может - али словом добрым, али файлом ценным, али умом светлым.
Не могу разобраться с погодозависимой автоматикой миникотельной. Инструкция - два листка перевода с шведского на английской. Как её запустить и регулировать, что с ней делать и вообще, правильно ли смонтирована эта... штука. Есть в ней, этой штуке два датчика: наружной температуры и теплоносителя, сбоку нарисованы графики температур... Висит, моргает светодиодами, включена в ручной режим. Все, больше не знаю ничего про неё.

Вернуться к началу