Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Щелкают клапана батарей!!! В чем проблема?

Alex_ » 17 янв 2008, 12:45

Сказали ужо правило: подача та, что ближе к центру. Так проще всего не ошибиться. Это у всех панельников с нижним подключением. Исправляйте
Но байпасик с дифференциальным перепускным клапаном (так его зовут) в системе все равно нужон. Максимально допустимый перепад на клапане где-то 3м., а насосик настенника при почти нулевом расходе может ведь и 5-6 метров развить. Опять же при малом расходе сопротивление труб чрезвычайно мало, и весь этот перепад "садится" на один или несколько клапанов.

Да, насос с "частотником" - не лучший вариант для малых систем с малыми котлами. Экономия энергии столь мала, что никто и никогда не заметит, а из-за недостаточного протока теплоносителя могут быть большие проблемы с котлами. В первую очередь с чугунными, но и с настенниками тоже.

Tourist » 17 янв 2008, 12:32

Подача слева при правостороннем подключении, а я так понял, что у него левостороннии, тогда подача получится справа, а обратка слева.

Вадим Вадимыч - уточните с какой стороны радиатора у Вас подключение

гpязнуля » 17 янв 2008, 12:20

Вы, батенька, не горячитесь. Отрыл старый каталог хенрада с разрезом радиатора, подача слева.
Температура правой трубки могла быть выше при условии что: головешка данного радиатора закрыта, на следующем радиаторе открыта и обратка подогреваетсяч через последующий радиатор.

Tourist » 17 янв 2008, 12:12

Если все радиаторы одинаковые, то в узле просто перекинуть подачу и обратку.

А такой косяк делают почти все кто первый раз ставит с нижней подводкой. У самого работники в первый раз перепутали :D

Tourist » 17 янв 2008, 12:02

По моему не совсем так...подача у радиаторов с нижней подводкой не крайняя, а та которая ближе к центру

Konstantin » 17 янв 2008, 11:47

Точно так.

гpязнуля » 17 янв 2008, 10:04

Сам как то сталкнулся с такой проблемой, до истины не докапался, решил проблему проще. Установил комнатный термостат (он выполнял функцию все головки закрыты), а головешками выравнивал температуру и скорость прогрева.

Re: Щелкают клапана батарей!!! В чем проблема?

Прохожий » 17 янв 2008, 09:31

[quote="Вадим Вадимыч";p="15657184"] .. причем если 2 батареи открыить, щелчки прекращаются. [/quote]
[quote="vit58";p="15657227"]
еще, нельзя ставить термоголовки на ВСЕ батареи. хотя бы одна должна быть без нее
[/quote]
Ответ был в самом вопросе. Поставьте перепускной плапан сразу после котла, когда термоголовки зажмут радиаторы поток пойдет через перепускной. Видимо конструкция данных термовентилей такая, что шток и седло подпружинены, при достижении определенного давления седло приподнимается и пружиной опять возвращается на место производя при этом шум. Это конечно только предположение.

Konstantin » 17 янв 2008, 09:25

тут было сказано, что скорость насоса переключалась на 1 скорость. но разговор, собственно, не об этом...

Konstantin » 17 янв 2008, 09:05

внесу свое маленькое "мяу". дело в том, что когда наши спецы проектируют систему с термоголовами обязательно предусматривают насос с частотным регулированием. тут, как я понимаю, обычный штатный трехскоростной. может в этом дело?

J.Forfun » 17 янв 2008, 08:01

Может сами батареи щелкают з-за температурного расширения- снимается напряжение в металле? Ухами можно послушать? Какие батареи?

Mr.Smith » 17 янв 2008, 07:42

Про байпас давайте по подробнее. Может он все таки не так работает и напор в системе остается слишком высокий, когда она зажата термоголовками?

sahara » 16 янв 2008, 22:37

Чем зажимали-то ? Есть подозрение, что не хватает длины хода штока термоголовы. Что Вы поставили? Либо скорость движения теплоносителя велика. И зачем Вам в системе давление в две атмосферы( это, так, ради интереса )?

Алексей-сервис » 16 янв 2008, 20:53

Тогда я пас. Может термоголовки какие хитрые, двухпозиционные, открыто/закрыто :)

Алексей-сервис » 16 янв 2008, 20:45

Подача (под радиаторами) слева или справа?

Алексей-сервис » 16 янв 2008, 20:31

Скорей всего перепутаны подача с обраткой на радиаторах. Поток должен приподымать тарелку клапана, встроенного в радиатор, а не прижимать её к седлу.
Так же можно попробовать уменьшить скорость на насосе.