foster » 21 янв 2008, 08:25
[quote="es";p="15657514"]У меня котел- настенник с комнатным термостатом. Система отопления -попутная двухтрубка. Помоему, ставить термоголовки при наличии термостата- глупость, чего нарегулирует термостат, если параллельно будут работать еще и термоголовки -непонятно.[/quote]
Уважаемый, для вас все станет на свои места, когда возьмете санитарные нормы на температуру в помещениях, а там прочитаете - ванная - 23-24, жил. комната - 22 и т.д. (цифры на память, но не суть). Смысл в том, что не 22 градуса на все помещения, а везде разная. Каким чудом вы собираетесь достигать разной температуры в разных комнатах одним термостатом на всю систему, учитывая то, что гидравлический расчет вы не делаете?
es писал(а): Правильно-ли я сделаю, оставив на каждый радиатор по одному регулировочному вентилю и все ? Т.е. этими вентилями я подберу требуемую температуру в каждой комнате, а всей системой вцелом будет управлять термостат. Поскольку система -попутка, проблем с балансировкой быть вроде не должно. Или я не прав ?
Достаточно тонкая регулировка, и не дай Бог, кто-то изменит свои предпочтения и захочет не 22, а 23-24. Придется регулировать в комнате, а это в свою очередь скажется на других приборах в других комнатах.
es писал(а):...но получается, что и основное кольцо, и отводы на радиаторы будут сделаны из трубы одного диаметра, чегой-то меня это пугает -никогда такого раньше не делал, это нормально ?
Надо понимать, что при движении через тройник зависит направление движения теплоносителя, т.е. если прямо, один коэф., если вверх, то коеф. побольше, точнее надо у производителя смотреть.
[quote="es";p="15657514"]У меня котел- настенник с комнатным термостатом. Система отопления -попутная двухтрубка. Помоему, ставить термоголовки при наличии термостата- глупость, чего нарегулирует термостат, если параллельно будут работать еще и термоголовки -непонятно.[/quote]
Уважаемый, для вас все станет на свои места, когда возьмете санитарные нормы на температуру в помещениях, а там прочитаете - ванная - 23-24, жил. комната - 22 и т.д. (цифры на память, но не суть). Смысл в том, что не 22 градуса на все помещения, а везде разная. Каким чудом вы собираетесь достигать разной температуры в разных комнатах одним термостатом на всю систему, учитывая то, что гидравлический расчет вы не делаете?
[quote="es"] Правильно-ли я сделаю, оставив на каждый радиатор по одному регулировочному вентилю и все ? Т.е. этими вентилями я подберу требуемую температуру в каждой комнате, а всей системой вцелом будет управлять термостат. Поскольку система -попутка, проблем с балансировкой быть вроде не должно. Или я не прав ?[/quote]
Достаточно тонкая регулировка, и не дай Бог, кто-то изменит свои предпочтения и захочет не 22, а 23-24. Придется регулировать в комнате, а это в свою очередь скажется на других приборах в других комнатах.
[quote="es"]...но получается, что и основное кольцо, и отводы на радиаторы будут сделаны из трубы одного диаметра, чегой-то меня это пугает -никогда такого раньше не делал, это нормально ?[/quote]
Надо понимать, что при движении через тройник зависит направление движения теплоносителя, т.е. если прямо, один коэф., если вверх, то коеф. побольше, точнее надо у производителя смотреть.