Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помещение для газового настенного котла.

aseskip » 24 янв 2008, 15:11

Инструкция по размещению тепловых агрегатов,предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов. МДС 41-2.2000

пункт 4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
-на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
-в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
-в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для систем отопления и ГВС до 350 кВт включительно.
пункт 5.1 При размещении в кухне газ.плиты, проточного водонагревателя для ГВС и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
-высота не менее2,5 м;
-объем помещения не менее15 куб.м плюс 0,2 куб.м на1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
-в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс кол-во воздуха на горение газа;
-кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв.м
пункт 5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении,расположенном на любом этаже жилого здания,помещение должно отвечать следующим требованиям:
-высота не менее 2,5 м;
-объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб.м;
-помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;-естественное освещение-из расчета остекления 0,03 на 1 куб.м. объема помещения;
-в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс кол-во воздуха на горение газа;

Уф,Уф вроде все

Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:

Да еще пункт 5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
пункт 6.4 Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.
Допускается предусматривать удаление дымовых газов от теплогенераторов, оборудованных встроенной установкой принудительного удаления дымовых газов,через наружную стену помещения.

Ну вот так.

DениSS » 23 янв 2008, 16:55

Котел можно повесить если:
1.Помещение НЕ ЖИЛОЕ (кухня,котельная,но не ванна или туалет)
2. Объем помещения 15м3
3. Высота помещения 2,5м
4. Есть вентиляционный канал обеспечивающий 3х кратный воздухообмен.
5. Площадь остекления >= 0,03м2 от объема помещения.
Вроде все :D

a-x-e-l-1 » 22 янв 2008, 23:23

Котел дымоходный или с закрытой камерой сгорания? В инструкции к котлу есть нормы по "повешению" котла, со всеми расстояниями. Настенники даже в кухонные шкафы вешают, лишь бы притока воздуха хватало и дымоотведение в норме было.Котел действительно не требует отдельного помещения, можно повесить где угодно, в разумных пределах. На пример на кухне или мансарде...

vgy7 » 22 янв 2008, 18:03

Всунуть можно все что, но приемщик примет по СНиПy