В общем, прилагаю последний вариант схемы.
Изменил все вертикальные стояки на 32 мм, а горизонтальную подводку на 25мм. Радиаторы подключаются 20мм.
Пока по типу подключения радиаторов второго этажа решение не принято. Нижнее красивее, а боковое проще и эффективнее.
Возможно на первом этаже тоже придется сделать боковое. Просто потому что просверлить две дыры в бетонных перекрытиях на таком маленьком расстоянии будет проблема. А может и нет.
Я тут в кратце нарисовал подключение контроллера к этой всей системе.
Есть еще поросы:
1. Коллектор. Готовый в продаже есть 1 1/4. Не маловат диаметр?
2. По контроллеру есть предложение. Понимаю что в другую ветку, но может здесь что скажете?
Ну и вообще, это можеть ожить?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
да, забыл. Блок с термометрами и насосом на обратку скорее всего это в перспективе. То есть датчики температуры поставлю, а вот насос и все подключение сделаю если это будет необходимо.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 24 секунды:
Еще хотел спросить один вопрос. Делат два коллектора или поставить гидравлический разделитель? Ну типа стрелка и коллекторы в одном флаконе.

или опять телеге пятое колесо?
Добавлено спустя 17 часов 29 минут 23 секунды:
кхе, оказалось не последний.
Почесал репу, переставил насос на подачу, убрал [*ЦЕНЗУРА*] насос с бойлера, интуиция подсказала что он там не нужен. Хотя с другой стороны тогда во время нагрева бойлера отопления не будет. Может все-таки два насоса и простой тройник? Нужна горячая вода, включился насос на ГВС и они с отопительным насосом кто больше перекачает.
За день выяснилось, что народ ставит комнатные термостаты и подключает их напрямую к сервоприводам контуров. Я же это делаю через контроллер.
в принципе первая схема конечно проще, но тогда обязательно надо делать перепускной клапан (или что ставят для соединения коллекторов) что бы котел гонял теплоноситель по кругу коллекторов, типа никому тепла не нужно.
Но! Гонять то он будет, контур маленький (например при закрытии всех контуров одновременно) и остывать он будет быстрее. То есть котел будет включаться гораздо чаще.
А если включать котел термостатом через контроллер, то включений должно быть меньше. Прогретый дом остывает на пару градусов не так быстро. Особенно при повышении температуры.
В общем, прилагаю последний вариант схемы.
Изменил все вертикальные стояки на 32 мм, а горизонтальную подводку на 25мм. Радиаторы подключаются 20мм.
Пока по типу подключения радиаторов второго этажа решение не принято. Нижнее красивее, а боковое проще и эффективнее.
Возможно на первом этаже тоже придется сделать боковое. Просто потому что просверлить две дыры в бетонных перекрытиях на таком маленьком расстоянии будет проблема. А может и нет.
Я тут в кратце нарисовал подключение контроллера к этой всей системе.
Есть еще поросы:
1. Коллектор. Готовый в продаже есть 1 1/4. Не маловат диаметр?
2. По контроллеру есть предложение. Понимаю что в другую ветку, но может здесь что скажете?
Ну и вообще, это можеть ожить?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:[/size][/color]
да, забыл. Блок с термометрами и насосом на обратку скорее всего это в перспективе. То есть датчики температуры поставлю, а вот насос и все подключение сделаю если это будет необходимо.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 час 49 минут 24 секунды:[/size][/color]
Еще хотел спросить один вопрос. Делат два коллектора или поставить гидравлический разделитель? Ну типа стрелка и коллекторы в одном флаконе. :) или опять телеге пятое колесо? :)
[color=green][size=75]Добавлено спустя 17 часов 29 минут 23 секунды:[/size][/color]
кхе, оказалось не последний.
Почесал репу, переставил насос на подачу, убрал [*ЦЕНЗУРА*] насос с бойлера, интуиция подсказала что он там не нужен. Хотя с другой стороны тогда во время нагрева бойлера отопления не будет. Может все-таки два насоса и простой тройник? Нужна горячая вода, включился насос на ГВС и они с отопительным насосом кто больше перекачает. :)
За день выяснилось, что народ ставит комнатные термостаты и подключает их напрямую к сервоприводам контуров. Я же это делаю через контроллер.
в принципе первая схема конечно проще, но тогда обязательно надо делать перепускной клапан (или что ставят для соединения коллекторов) что бы котел гонял теплоноситель по кругу коллекторов, типа никому тепла не нужно.
Но! Гонять то он будет, контур маленький (например при закрытии всех контуров одновременно) и остывать он будет быстрее. То есть котел будет включаться гораздо чаще.
А если включать котел термостатом через контроллер, то включений должно быть меньше. Прогретый дом остывает на пару градусов не так быстро. Особенно при повышении температуры.