Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ошибка котла Vaillant по ГВС

Вадяныч » 18 мар 2008, 20:44

Да не я его , а он меня :mrgreen: А блуждающие токи сейчас злые , как собаки- не то что по воде , а по газу прут... :D :D

шидол » 18 мар 2008, 20:36

колись Вадяныч в какие дырки ты его мудохал :D
Паразитный потенциал иногда и по воде прилетает ИМХО
Мы его паразита полностью отвязали от газа и от "земли" а на корпусе - +8 В :evil: Осталось только на воду грешить :evil:

Вадяныч » 18 мар 2008, 20:30

Я больше верю не в регулировки , а в наступление весны. Потепление , снижение нагрузок в сетии все такое. Я вот с вайллантом три дня мудохался , а за выходные все само прошло-никаких глюков. А следущей зимой опять увидимся :cool:

Frog » 16 мар 2008, 22:17

[quote="Sveatoslav";p="15664482"]Повидимому у Вас свеча горения горелки начинает глючить. В момент поджига она (пока "поиногдам") остаётся закрытой, попробуйте купить её и поменять, тем более, что через 3 года положенно их менять.[/quote]
Спасибо за совет, будем искать свечу горения горелки ;) заранее, пока совсем не закрылась :lol:
Три дна полет нормальный, видимо неисправность побеждена. Суммируя опыт борьбы могу подвести итог, вернее рекомендации дать тем у кого такое может появится:
1. Увеличить стартовое давление газа
2. Поставить диэлектрический сгон на газопровод перед котлом
3. Установить стабилизатор электропитания котла
Последние пункты конечно должны быть выполнены и без неисправности, как я понимаю, потому и поставил их последними. Возможно конечно мой случай носит частный характер и на остальных рекомендации не подействуют.
Спасибо, принявшим участие в лечении, особый респект и настоящая уважуха Вадянычу.

шидол » 16 мар 2008, 06:51

:shock: :shock: :shock:

Frog » 14 мар 2008, 23:25

Как ни странно за день ни одного сбоя. Не очень активно пользовались водой конечно, вот дочка на выходные приехала, завтра будет настоящая проверка :D
Отчет о проделанной работе. Болтик крутанул на полоборота, но видать это сильно лишка, при старте отопления горелка шумит неподецки и выключается через пару минут, видимо прогрев воду до предела температуры. Крутанул на четверть назад, но как-то по шуму тож не очень понравилось, сейчас стоит на 1/8 оборота по часовой. Пламя чуть больше, но режим работы почти не отличается от прежнего, в плане времени включения, и как сказал уже сбоев за день не было ни одного. Если сбоев не будет планирую еще повернуть немного назад. Парвильно рассуждаю? Не зря ведь настраивалось в начале.

Вадяныч » 14 мар 2008, 21:36

Один процент из сотни, что это плата, один раз я так попал, человека послал, а потом поменял плату , и все заработало. Но это исключение. Сейчас бьюсь с вайллантом , плюсом, ошибка F23 3 раза в день, такой ошибки в кодах нет, одним словом-чистый глюк. Замена платы ничего не изменила, стабилизатор , отключение заземления-все пофиг. Завтра поеду поставлю на пару дней резиновый газовый шланг, по результату отпишусь.

Frog » 13 мар 2008, 22:25

[quote="Вадяныч";p="15664265"]
И все-таки-именно раз в день такая ошибка или постоянно :?: Теоретически возможно, что стартовое давление маловато , и его не всегда хватает на расчетную скорость набора температуры- особенно если система отопления большая(например,дом) и остыла за период разбора воды.
[/quote]
Ошибка может 1 раз в день, может и три, но нет закономерности, не могу уловить, во всяком случае. Бывает включаешь гор воду буквально на 30 сек, типа воды в чашку налить, и выключится, ну как бы что то в нем там сработало не до конца. Это еще можно понять, но когда ГВС работает пару, тройку минут и все вполне нормально должно сработать и тем неменее выключается, тут не понятно. А бывает и кратковременное включение не дает ошибки. Бывает раза три подряд отключится. Система не большая совсем, дом 100 м2, остыть там не успевает ничего, имхо, заметил что вовремя пользования душем не отключалось ниразу, ну может раз. Сейчас крутну винтик, посмотрю что завтра будет, отпишусь. Не трогал, потому как настраивал сервисмэн, по трубочкам с водой ;) может конечно уже давление понизилось, но явных признаков понижения не видно, да и не знаю я как определить.
И еще, ведь ошибка практически та же, но порядок выключения поменялся, если раньше даж горелка не загоралась, теперь то погорит и тухнет. Это может что то значить? Сломал моск.
To шидол
Сомневаюсь, в наличии программы такой в нашем сервисе, хотя может и ошибаюсь.

шидол » 13 мар 2008, 18:01

кто б Frogу котел посмотрел через VR dialog :? а то так и будем гадать-что это глюк по электрике или же мыть требуется

Вадяныч » 13 мар 2008, 17:54

Разговор шел о промывке отопительного контура, он не влияет на разницу в давлении воды :D И все-таки-именно раз в день такая ошибка или постоянно :?: Практически, алгоритм проверки скорости изменения температуры работает при РАБОТАЮЩЕЙ горелке :!:Именно поэтому холодный котел можно зажечь без воды, а только потом он, измерив температуру датчиков, отключается. Теоретически возможно, что стартовое давление маловато , и его не всегда хватает на расчетную скорость набора температуры- особенно если система отопления большая(например,дом) и остыла за период разбора воды. А через две минуты котел выходит на полную мощность. Проверить такое предположение легко , повернув по часовой стрелке крестовой отверткой центральный винт на газарматуре под прозрачным колпачком на полоборота, и если не поможет , потом вернуть назад

Frog » 12 мар 2008, 20:22

Проблема не пропала, появились некоторые изменения. Ошибка выскакивает не сразу после переключения на отопление, насос отрабатывает циркуляцию, происходит поджиг отопления и через 5-10 сек ошибка с миганием индикатора давления. Стабилизатор работает отлично, при уменьшении напруги загорается индикатор стабилизации. Например при старте водной станции или при работе стиралки на отжим. Промывку не делал пока, на вид струя воды из горячего крана и из холодного одинаковой силы, потому наверно промывка не даст ничего. Да и выключать котел на день пока холодновато будет.

Вадяныч » 05 мар 2008, 23:10

[quote="homut48";p="15663439"]ссори,может не в тему,но было чтото похожее,о заземлении все правильно, шли по такому же пути, пока не поставили регулятор давления и компенсационный бак на ввод хол. воды, как говорят котелок реагирует на перепад давления в подающей сети хол. воды в момент разбора ее другими потребителями и датчик протока дает команду на приаритет гвс.[/quote]
Скорее всего,в регулятор давления встроен обратный клапан , что и решило проблему, а не стабилизация давления

Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:

[quote="шидол";p="15663460"]остается последнее-возвращаться к первоначальному совету-промывать теплообменник.
[/quote]
Промывка нужное дело , но если бы проблема была в циркуляции , то котел отключался бы не раз в день, а при КАЖДОМ разборе воды или на КАЖДОМ цикле отопления. Плохой проток через контур-диагноз серьезный и имеющий несколько других симптомов-шумы, быстрый набор температуры, плохой прогрев санитарной воды, большая разница температур подающей и обратных линий и т.д. А этот глюк как пришел , так и уйдет незаметно-как потеплеет и соседи в доме напротив "козла" отключат

шидол » 05 мар 2008, 18:15

я брал обычный уксус.Заливал и держал в статичном состоянии .каждые 2-3 часа сливал -заливал новую порцию.Через сутки было мне счастье.Но щавелька я так думаю тоже покатит

Frog » 05 мар 2008, 14:26

Чем лучше помыть из бытовых средств? Санокс с щавелькой не испортит?

шидол » 05 мар 2008, 13:22

остается последнее-возвращаться к первоначальному совету-промывать теплообменник.
Мигает индикатор "Песочные часы?
Прверяй сам датчик и все-ж таки теплообменник.Если больше ниоткуда подарочнй потенциал не прилетает-остаются только они

homut48 » 05 мар 2008, 11:44

ссори,может не в тему,но было чтото похожее,о заземлении все правильно, шли по такому же пути, пока не поставили регулятор давления и компенсационный бак на ввод хол. воды, как говорят котелок реагирует на перепад давления в подающей сети хол. воды в момент разбора ее другими потребителями и датчик протока дает команду на приаритет гвс.

все напрасно

Frog » 05 мар 2008, 11:07

Проблема сократилась в разы, но не пропала. Раз в день отключается.
:(
[quote="mrstone";p="15663182"]
Сними трёхходовой, проверь ход штока.Если тугой - смажь силиконовой смазкой,- обычно, после этого, проблемма уходила.
[/quote]
Не снимая полностью, проверил легкость хода штока, все замечательно, потому наверно от клапана не зависит. Может повысить давление в водопроводе слегка? Уж не знаю что и сделать...

mrstone » 03 мар 2008, 00:36

Сними трёхходовой, проверь ход штока.Если тугой - смажь силиконовой смазкой,- обычно, после этого, проблемма уходила.

Frog » 02 мар 2008, 23:11

отключил заземление

Re: Отчет

Вадяныч » 02 мар 2008, 22:06

[quote="Frog";p="15663120"]заземление подсоединено.
quote]
Нахрен заземление! Ближайший нормальный контур заземления-у Чубайса на Рублевке :D Я серьезно, никаких контактов с внешним миром, и Вайллант ответит взаимностью :D