Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: коллекторная разводка

аристошка » 12 дек 2008, 00:49

проблем не будет только радиаторы подключи наискосок подача сверху (см. листок который идет с радиатором)
установи регулировочные краны на каждый радиатор

Bas » 11 дек 2008, 21:38

Вот проблема на рисунке
трубы всей системы PPRC армированый
Изображение

Вячеслав Дрейдин » 11 дек 2008, 15:38

А схему можно вас попросить? а то правда, я не совсем понимаю, вы хотите придавить несколько приборов на одной ветке, той которая идёт на гараж, что бы циркуляция шла через приборы которые в доме? так это не коллекторная схема, вы скорее пытаетесь устроить балансировку системы... с тем что в итоге она будет разбалансированна совсем..
Дайте пожалуйста схему и свое пожелание что вы хотите регулировать...

аристошка » 11 дек 2008, 14:16

чтоб получить правильный ответ задай правильно вопрос
так как первый раз более подробно
такой то дом такие-то батареи отсюда так и столько
тогда поймем и поможем а так минимум информации и минимальный ответ

Котелок » 11 дек 2008, 10:50

вы собираетесь регулировать по 4 радиатора сразу ?
и честно говоря это слабо похоже на коллекторную разводку радиаторов. но хозяин барин. как соберете так и будет работать. :D

Bas » 11 дек 2008, 01:15

[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689330"][quote="Bas";p="15689327"]
Чёта ты Славик попутал, я не она а он :evil:
[/quote]

когда обращался к "ней" это было обращение к nexachuha - с предложением корректнее спросить... так что ссори... [/quote]
Всё норм :)
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689330"]
К вам - армированный пластик 25 - это ПП 25 диаметра? т.е сечение 18 мм?[/quote]

это Kalde PPR PN20 Al армированый алюминием наружный диаметр трубы 25
Термовентиль на коллекторе хотим установить 3/4 проходной
, такой как по сылке ниже
http://www.teploindustria.ru/pictures/95612.jpg
Но вот всё никак не могу понять, нужен этот термовентиль, или толку от него нет, или вообще он только будет мешать из за того что у него проходное отверстие уже чем диаметр отверстия трубы подачи и обратки? хотелсь просто что бы можно было, иногда пригасить одну ветку, которая идёт от коллектора в рабочую зону, а другая, которая жилая, оставалась в прежнем режиме работы.
Я уже запутался совсем, помогите :|
Котёл DGB-200 ICH DAEWOO

Вячеслав Дрейдин » 11 дек 2008, 00:45

[quote="Bas";p="15689327"]
Чёта ты Славик попутал, я не она а он :evil:
[/quote]

когда обращался к "ней" это было обращение к nexachuha - с предложением корректнее спросить... так что ссори...

К вам - армированный пластик 25 - это ПП 25 диаметра? т.е сечение 18 мм?

Bas » 11 дек 2008, 00:31

[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689313"][quote="Котелок";p="15689241"]купите его в магазине, проще, сразу с краниками.
:D[/quote]

А с кранами купить это какие коллектора? те которые для водоснабжения?

У колекторной разводки как и любой другой есть свои плюсы и минусы- и применение любой из схем определяется целесообразностью.

Если уважаемая более корректнее спросит что её ещё интересует, помимо замены трубы, на который ответ уже получила ...я думаю подскажут корректнее...[/quote]

Чёта ты Славик попутал, я не она а он :evil:
По поводу диаметра я нашел ответ это -
------------------------------
СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ"
П. 4.60 "Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений, отво¬дящих трубопроводов, а сборного коллектора — площадей сечений подводящих трубопроводов."
--------------------------------
Мне теперь нужно узнать, можно ли ставить терморегулятор на коллекторе, для увязки гидравлики в системе, а то что-то я посмотрел в отверстие термовентиля, а оно чтото маловато кажеться :shock: повлияет ли термовентиль на гидравлику в целом?? и нужно ли его вообще туда ставить если на кажджом радиаторе установлен индивидуальный термовентиль?? :kos:

Спецы помогите! а то что же это за форум получается, спрашиваешь спрашиваешь, а отвечают единицы! Больше информации получаешь копаясь в яндексе, да на других форумах, а у вас как буд то все всё знают, но молчат. Это ведь не по сантехнецки :?

Вячеслав Дрейдин » 10 дек 2008, 23:39

[quote="Котелок";p="15689241"]купите его в магазине, проще, сразу с краниками.
:D[/quote]

А с кранами купить это какие коллектора? те которые для водоснабжения?

У колекторной разводки как и любой другой есть свои плюсы и минусы- и применение любой из схем определяется целесообразностью.

Если уважаемая более корректнее спросит что её ещё интересует, помимо замены трубы, на который ответ уже получила ...я думаю подскажут корректнее...

Bas » 10 дек 2008, 21:19

[quote="Котелок";p="15689241"]купите его в магазине, проще, сразу с краниками.
а терморегуляторы поставте на радиаторы.
если таки варить, то на один/два размера больше диаметра подводки к радиатору. (смотря на сколько выходов планируется коллектор ) :D[/quote]

Коллектор планируется на два выхода, на каждом выходе будет "висеть" по 4 радиатора, один выход 5760 ватт, другой 5400 ватт, трубы из армированого пластика диаметром 25, на коллекторе планируется терморегоуляторы для гаждого выхода. Какого диаметра нужен коллектор в этом случае? Что будет если коллектор сварить из трубы того же диаметра, это будет плохо?

Котелок » 10 дек 2008, 10:19

купите его в магазине, проще, сразу с краниками.
а терморегуляторы поставте на радиаторы.
если таки варить, то на один/два размера больше диаметра подводки к радиатору. (смотря на сколько выходов планируется коллектор ) :D

Bas » 10 дек 2008, 01:09

Скажите пожалуйста, а коллектор можно сварить из такой же трубы, такого же диаметра, как и вся система отопления? Или коллектор должен быть из трубы большего диаметра чем вся СО?
А терморегуляторы на коллекторе, нужно устанавливать на подаче или обратке?? :oops:

Water Man » 09 мар 2008, 23:40

При разводке чем? МП, РЕХ, медь..? Нашим страховщикам вообще по барабану.Они слово "коллектор" не знают. :D Как впрочем и некоторые монтажники.

Lik » 09 мар 2008, 23:13

коллекторная разводка - это для домашнего мастера-умельца
В Дании при колекторной разводке страховой взнос меньше.

Anzor » 09 мар 2008, 22:51

[quote="Alex_";p="15663831"][quote="goga777";p="15663809"]
Ну почему-же сразу не думать....с коллекторной разводкой обязательно считаю гидравлику.[/quote]
Это Вы, конечно, правильно делаете. Но большинство ведь не считает. И ничего, все работает. Шанс совершить фатальнуюошибку практически нулевой; главное, стояк той же 16-й трубой не сделать :mrgreen: И конкретнее про материал: сойдет китайская труба с цанговыми фитингами с ближайшего рынка. Главное, до заливки стяжки ее не передавить.
ИМХО, коллекторная разводка - это для домашнего мастера-умельца. Можете считать меня снобом.[/quote]

Китайская труба через несколько лет может начать трескаться,и заново будем обсуждать "ЧТО ДЕЛАТЬ"

Alex_ » 09 мар 2008, 22:35

[quote="goga777";p="15663809"]
Ну почему-же сразу не думать....с коллекторной разводкой обязательно считаю гидравлику.[/quote]
Это Вы, конечно, правильно делаете. Но большинство ведь не считает. И ничего, все работает. Шанс совершить фатальнуюошибку практически нулевой; главное, стояк той же 16-й трубой не сделать :mrgreen: И конкретнее про материал: сойдет китайская труба с цанговыми фитингами с ближайшего рынка. Главное, до заливки стяжки ее не передавить.
ИМХО, коллекторная разводка - это для домашнего мастера-умельца. Можете считать меня снобом.

ermalex » 09 мар 2008, 22:15

[quote="goga777";p="15663809"]
Ну почему-же сразу не думать...[/quote]

Ну скажем так думать легче немного. Намного легче спецификацию считать :cool:

goga777 » 09 мар 2008, 21:29

[quote="Alex_";p="15663773"]Коллекторная разводка позволяет делать две вещи:
1. Не думать.
2. Использовать недорогую трубу и фитинги, ибо все соединения доступны для "протяжки".[/quote]

Ну почему-же сразу не думать....с коллекторной разводкой обязательно считаю гидравлику.

Alex_ » 09 мар 2008, 00:54

Коллекторная разводка позволяет делать две вещи:
1. Не думать.
2. Использовать недорогую трубу и фитинги, ибо все соединения доступны для "протяжки".

wladsem » 09 мар 2008, 00:42

В идеале труба вытаскивается и меняется, а на практике сначала раздается мат в адрес смежников (электриков,слаботочников,наших южных друзей с перфоратором) пробивших трубу, потом пол разбивается и устанавливается на месте пробоя соединительная муфта.