Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Immergas Eolo Mini 24 Kw - перестал выключаться :-(

Lavrishin » 25 мар 2008, 06:33

[quote="lvv";p="15665456"]Lavrishin
довел параметр P5 с 0 до 50 - разницы не увидел.[/quote]Тогда следует выполнить проверку давления газа на max и min мощности и при необходимости отрегулировать газовый клапан.

lvv » 24 мар 2008, 14:39

Lavrishin
довел параметр P5 с 0 до 50 - разницы не увидел.

Леонид К » 12 мар 2008, 10:56

Расход газа зависит в основном от теплопотерь помещения.При работе котла с комнатным термостатом рекомендуется устанавл. температуру воды в СО на мах.,чтобы помещение быстрее прогрелось и котёл остановился.За счёт меньшей времени работы котла ,меньшего кол-ва включений/выключений экономится ресурс котла,электроэнергия.А расход газа можно уменьшить,если запрограммировать термостат на более низкую т-ру,когда нет никого дома(если у Вас программный термостат)

lvv » 12 мар 2008, 10:24

Lavrishin
С котлом, скорее всего, ничего плохого не произошло. Просто после изменения системы отопления изменилась общая мощность, выделяемая на радиаторах.
Пробовал прижать те новые радиаторы - то же самое.
а вот когда еще температуру СО сбросил до 60 град - начал выключаться.
Леонид К
Это хорошо,что котёл работает непрерывно до отключения комн.термостатом,нет так называемого "рваного" режима работы котла(тактования).Идеальный вариант! Very Happy
Т.Е. отключения/включения - это есть тактование? и Это плохо?
А как же насчет расхода газа в таком режиме?

Леонид К » 11 мар 2008, 22:55

Это хорошо,что котёл работает непрерывно до отключения комн.термостатом,нет так называемого "рваного" режима работы котла(тактования).Идеальный вариант! :D

Anzor » 11 мар 2008, 22:53

[quote="a-x-e-l-1";p="15664071"]Или датчики на термопасту посадить.[/quote]
Скорее поменять датчик NTC

a-x-e-l-1 » 11 мар 2008, 22:01

Или датчики на термопасту посадить.

Anzor » 11 мар 2008, 21:09

Или надо помыть ТО

Lavrishin » 11 мар 2008, 20:20

[quote="lvv";p="15663999"]Пламя модулирует[/quote]Для того, чтобы котел выключался, следует изменить минимальную тепловую мощность. Минимальная тепловая мощность, установленная на заводе = 9,6 кВт. Изменить можно программно в Меню Параметров (параметр Р5) или регулировкой газового клапана. Зачем вам нужно, чтобы котел выключался при наличии комнатного терморегулятора?
Что могло с ним случится?
С котлом, скорее всего, ничего плохого не произошло. Просто после изменения системы отопления изменилась общая мощность, выделяемая на радиаторах.

lvv » 11 мар 2008, 12:09

Пламя модулирует

Alekz » 11 мар 2008, 12:04

А пламя на горелке модулирует? Или постоянно шпарит на всю мощность?

Immergas Eolo Mini 24 Kw - перестал выключаться :-(

lvv » 11 мар 2008, 10:11

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Котел отрабатывает 2-й сезон.Температура в котле стоит 80 гр. Управляется комнатным термостатом.
В котле есть такие 2 параметра - время набора мощности от минимальной до номинальной (10 мин) и интервал между включеними и выключениями (3 мин) - все на заводских установках.
Т.Е. до недавнего времени так и было - 10 мин работает, отключается на 3 мин (выбег насоса) и снова включается.

Неделю назад наростил в СО еще 3 радиатора (общий объем воды в радиаторах составил 45л).
И как-то заметил что котел перестал вообще выключаться (только по комнатному термостату).
Температуру до 80 наганяет. Уменьшил темп-ру на котле до 70 град - та же картина.
Что могло с ним случится? В тех.поддержке говорят, что это нормальная работа котла. Но меня терзают смутные сомнения.